      Alex1808 @SKB last edited by

      @skb Hmm... das ist ja interessant. Wenn ich mit Cursor darauf gehe sehe ich da ein andere link 😦

      Screenshot_14.jpg

      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Alex1808 last edited by

        @alex1808 Sieht mir nach einem alten Admin-Interface aus.

        Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          AndyD @SKB last edited by

          @skb Danke, das habe nicht bemerkt..vg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UweRLP
            UweRLP last edited by

            @skb

            Hallo.

            Manche Darstellungen im Editor werden nach Änderung der Konfiguration nicht aktualisiert.
            Ich habe für eine Datenquelle eingestellt, dass die letzte Änderung angezeigt werden soll. Im Editor wird aber weiterhin (in meinem Beispiel der Preis) dargestellt.

            Darstellung im Editor
            Anzeige Editor.PNG

            Einstellung
            Einstellung.PNG

            Darstellung im Browser
            Anzeige Ergebniss.PNG

            Ist es möglich das Zeitformat für die letzte Änderung selbst zu definieren? Für mich wäre nur die Stunde:Minute interessant.

            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @UweRLP last edited by

              @uwerlp die Konfiguration ist ja keine Live-Ansicht.

              Somit wird nur der aktuelle Datenpunkt abgefragt, nicht jedoch die kompletten Einstellungen neu angewandt.

              Stunde und Minute kann ich dort natürlich auch noch zur Verfügung stellen.

              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • UweRLP
                UweRLP @SKB last edited by

                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:

                @uwerlp die Konfiguration ist ja keine Live-Ansicht.

                Ja klar, soll ja auch nicht ständig/pemanent aktualisiert werden.
                Denke aber bei Änderung der Einstellungen einmalig macht es sinn, die Darstellung im Editor zu aktualisieren. Man sieht in meinem Beispiel schön die Differenz der Textlänge, wäre schon vorteilhaft diese auch im Editor angezeigt zu bekommen.

                Stunde und Minute kann ich dort natürlich auch noch zur Verfügung stellen.

                Danke 👍

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  ps1304 @Sputnik24 last edited by

                  @SKB hätte noch ne Frage zu Überschreibungen:
                  Ich habe einen Datenpunkt angelegt, der den Wert 1oder 2 zurückgibt.
                  Das ist meine Überschreibung:

                  {
                      "==1": {
                          "prepend": "Lademodus: Sonne"
                      },
                      "==2": {
                          "prepend": "Lademodus: Mixed"
                      }
                  }
                  

                  Das Ergebnis sieht so aus: fbe624ac-6955-4fd0-96fc-24223a014949-grafik.png
                  Wie kann ich die 1 ausblenden?

                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by

                    @ps1304 Du möchtest ja, das die Value dort abgeändert steht, nehme ich an? 1 ist ja der Wert aus dem Datenpunkt.

                    Also nimmst Du nicht prepend, sondern value.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      ps1304 @SKB last edited by

                      @skb supi danke dir

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Alex1808
                        Alex1808 @SKB last edited by

                        @skb nee, ist die Neuste (v6.15.2)

                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Alex1808 last edited by

                          @alex1808 Und das ist eine Beta - da wird wohl der Fehler sein 😉

                          Bei der 6.13.16 ist dies nicht der Fall!

                          Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Alex1808
                            Alex1808 @SKB last edited by

                            @skb ok, warscheinlich.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by SKB

                              Ich bräuchte mal von denjenigen, die eine Batterie haben und im Fluss darstellen, die Info, ob ihr auch als Datenpunkt den DoD und die Kapazität zur Verfügung hättet?

                              Lässt sich das via Eurem Adapter, der mit der Batterie kommuniziert, abfragen?

                              Ich überlege nämlich, ob man das einfacher per Datenpunkt abfragt, damit die States stimmen, wenn man den DoD der Batterie anpasst.

                              Danke im Voraus!

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                holgerwolf last edited by

                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:

                                die eine Batterie haben und im Fluss darstellen, die

                                Sowas?
                                Bildschirmfoto 2024-04-05 um 15.35.08.png

                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by

                                  @holgerwolf So in etwa 😉

                                  Kann die Batterie den DoD und die Kapazität per Datenpunkt bereitstellen?

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    holgerwolf @SKB last edited by

                                    @skb DoD?

                                    Zur Info. Ich habe eine Ecoflow Delta Pro mit Erweiterungsakku am System. Die frage ich über den EcoflowMQTT Adapter ab.
                                    Da gibt es "100" von DP:

                                    Nur mal ein Auszug:

                                    Bildschirmfoto 2024-04-05 um 16.07.05.png

                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by

                                      @holgerwolf Sieht doch prima aus. Deine Kapazität wird ja auch im DP dargestellt.

                                      Na, dann werde ich das weiterhin so anpassen, dann muss man die DoD (Deepth of Discharge) und die Kapazität nur noch per Datenpunkt und nicht mehr händisch angeben.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        ps1304 @SKB last edited by

                                        @skb meinst du die daten?
                                        984d501d-a778-4bca-a9ef-b5b5266441f5-grafik.png
                                        die kommen von meinem E3DC - RSCP Adapter

                                        Gruß Peter

                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by

                                          @ps1304 genau so! Danke!

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            ralalla last edited by

                                            Ich habe auf einmal ein Problem (oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht)???
                                            Nach dem anlegen des Datenpunkt kann man diesen ja eigentlich unter der ID Auswahl, wählen um ihn anzeigen zu lassen.

                                            Dort tauchen neue Datenpunkte jedoch nicht mehr auf.
                                            Gehe ich auf "Erweitert" und wähle dort z.B. eine Quelle für eine Berechnung werden mir die neu angelegten Datenpunkte angezeigt.
                                            Unter der ID Auswahl jedoch nicht.
                                            Was mache ich da falsch?

                                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            684
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            vis
                                            179
                                            4109
                                            3628175
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo