      SKB Developer Most Active @myssv last edited by

      @myssv in dem Abzug oberhalb TV. Kein Bezeichner oder etwas, was da nicht hingehört?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        myssv @SKB last edited by

        @skb Da war ich noch im Bearbeitungsmodus bei der Datenquelle:

        148c5bfc-6312-4198-ba6c-3903ca54abf1-grafik.png

        ergibt

        ee12de2a-00af-42fb-81f7-8f8b7b0179d5-grafik.png

        und

        14c53da6-ff78-4e6e-b852-efb31f6e9fd4-grafik.png

        ergibt

        5b3d2c26-79af-45c4-bdd3-89a5ad0a6be3-grafik.png

        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @myssv last edited by

          @myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?

          Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            myssv @SKB last edited by

            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

            könntest Du einmal weniger Werte abziehen

            Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.

            Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.

            1517c574-da9f-409d-bf9a-b4e18eaad045-grafik.png

            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @myssv last edited by

              @myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter 😉

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                myssv @SKB last edited by

                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt.

                Die Abzüge sind nicht das Problem. Die Berechnung der "Consumption" scheint es zu sein:

                f0e17b46-6b69-4987-b6cc-17e0d3266be1-grafik.png
                36633bee-3961-4110-b0c3-07ed01b46350-grafik.png
                fe8f7ece-f81b-4d79-850f-34c223a7f60e-grafik.png
                78e219e3-b729-4669-a5a2-f4ce9d79d7bc-grafik.png
                d9b9b8d4-5292-41bf-84ec-003a389d60ff-grafik.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  myssv last edited by

                  Der Gesamtverbrauch steht immer bei 1194 W, während die Waschmaschine und der Restverbrauch sich ändern.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    myssv last edited by

                    Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:

                    3fab70ef-2ee4-4265-a321-a54e214cedfd-grafik.png

                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @myssv last edited by

                      @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        myssv @SKB last edited by

                        @skb und diese Werte werden vom Solar-Adapter nur all n Minuten aktualisiert, egal was auf Verbrauchsseite so passiert.

                        Dann sind die "falschen" Werte dadurch auf erklärbar.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          myssv last edited by

                          Ich denke das ist genau das Problem:

                          Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
                          71115f2b-7ec6-4bd0-82a8-d82d33403570-grafik.png

                          68428399-20e7-43f5-ac0f-539f0354eebf-grafik.png

                          Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:

                          51470148-0b37-4f7b-b151-9b9329e063f2-grafik.png

                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @myssv last edited by

                            @myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.

                            Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?

                            Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              myssv @SKB last edited by

                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                              Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?

                              Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.

                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                myssv last edited by

                                Ist halt so,

                                Vielen Dank für den tollen Adapter und Deine Hilfe!

                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @myssv last edited by

                                  @myssv das wird das Intervall des Adapters sein, oder?

                                  Hat denn deine Solaranlage ein Webinterface, wo du schauen kannst, wie es da aktualisiert wird?

                                  Ist vielleicht ein Wechselrichter mit Morbus vorhanden? Darüber kannst du ja auch Werte bekommen.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @myssv last edited by

                                    @myssv gerne doch. Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      myssv @SKB last edited by myssv

                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                                      Solaranlage ein Webinterface

                                      Es ist eine Huawei Anlage und dort gibt es meines Wissens nur die API Schnittstelle. Die Webseite kommt über den Huawei Server, aber nicht von der Anlage selber.

                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @myssv last edited by

                                        @myssv Verstehe. Und kann man auf der Huawei Webseite einer Art live Werte sehen oder sind die dort auch verzögert?

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichaelF
                                          MichaelF last edited by

                                          Hi,

                                          irgendwie habe ich grade festgestellt das meine Batteriezeit nicht mehr angezeigt wird.

                                          Nach einem Blick in die Einstellungen sind meine Batteriewerte weg und ich kann auch nichts mehr eintragen.

                                          Version ist die neuste

                                          Hat da jemand eine Idee weil einen Datenpunkt dafür habe ich nicht.

                                          307e79d6-a925-46d3-a66a-88ec5574bdb8-image.png

                                          Grüße

                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            myssv @SKB last edited by

                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:

                                            Huawei Webseite einer Art live Werte

                                            Die Webseite ist noch langsamer als die API-Schnittstelle

                                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            667
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            vis
                                            179
                                            4109
                                            3628348
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo