    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • I
      Int17 @SKB last edited by

      @skb
      Der Hausrahmen ist 7 und der rote Rahmen 66. Dazwischen gibt es keine Verbindung.
      klu_018.jpg

      In der ID-Übersicht wird aber eine Linie aufgeführt:
      klu_017.jpg
      Bei der Auswahl der Linie wird aber keine Linie markiert:
      klu_019.jpg
      Ich habe mir wohl eine "Leiche" eingehandelt.

      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Int17 last edited by

        @int17 Dann wählst Du diese Linie über die Select Box aus und löschst sie 😉

        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • I
          Int17 @SKB last edited by

          @skb
          Habe ich versucht:
          klu_020.jpg
          klu_021.jpg

          klu_022.jpg

          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Int17 last edited by SKB

            @int17 Dann bitte mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und die Ausgabe von Konsole einstellen. Dort müsste ja dann ein Fehler auftauchen - denke ich mal.

            Edit: Schnelle Hilfe 😉
            Öffne den Inhalt des Datenpunkt configuration in einem Text-Editor deiner Wahl (am Besten vielleicht einen Code-Editor). Suche nach "path_7_66" und du erhälst:

            path_7_66: {
                type: 'def',
                id: 'path_7_66',
                startSlot: 'top_left',
                endSlot: 'bottom_left',
                d: 'M442 400 V 328 A 15 15 0 0 1 457 313 H 1236 A 15 15 0 0 0 1251 298 V 40',
            },
            

            Lösche den gesamten Block heraus inklusive Komma.
            Kopiere den vollständigen Inhalt wieder in den DP configuration und hake auch "Bestätigt" an.
            Dann ist die Linie weg.

            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              Int17 @SKB last edited by

              @skb
              In der Konsole sehe ich nichts
              8ff9200b-b828-4cf7-a6a4-dc341e1c7722-image.png

              Schnelle Hilfe hat geholfen. Danke

              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Int17 last edited by

                @int17 Prima! Ich werde dies noch ins Error-Handling aufnehmen!

                I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Int17 @SKB last edited by Int17

                  @skb
                  Wie von Shelly in https://support.shelly.cloud/de/support/solutions/articles/103000283355?query_id=fa9d7efd-53f3-4d8c-9140-9bd20c57a548 beschrieben, kann auch die induktive Messwerterfassung des Shelly Pro 3EM 3CT63 negative Werte liefern. Diese negativen Werte sind unschön, wenn man Messwerte mehrerer Shellys summieren will.
                  Hast du eine Idee, wie man die auf 0 setzten kann?

                  klu_030.jpg

                  klu_031.jpg

                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Int17 last edited by

                    @int17 Natürlich. Den Haken für die passende Funktion nutzen.
                    Ganz einfach, oder? 😉

                    2025-04-17 10_47_27-Einstellungen.png

                    I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      Int17 @SKB last edited by

                      @skb ja, den habe ich gesehen, aber dann wandelt man z.B. -10W in +10W um und nicht in 0W.

                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Int17 last edited by

                        @int17 Dann verstehe ich nicht, was gemeint ist?!

                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          Int17 @SKB last edited by

                          @skb klu_030.jpg
                          Hier haben ich eine Leistung von -9,12W. Diese Wert kann man durch deinen Schalter in 9,12W umrechnen lassen.
                          Da es sich aber um eine Fehlertoleranz der Messung handelt, würde ich die gerne auf 0W setzen.

                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Int17 last edited by

                            @int17 Dann nutz doch den Threshold. Wenn der Wert unterhalb einer Grenze (gilt für Positive und Negative Zahlen) erscheint dieser als 0.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              root_ last edited by

                              Kann man eine Sicherung von einer Instanz zu einer 2. Instanz übernehmen?

                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @root_ last edited by

                                @root_ in der Zeit, wo du den Beitrag geschrieben hast, hättest du es einfach ausprobieren können 😉

                                Natürlich geht das - DP configuration kopieren und wieder einfügen.

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  root_ @SKB last edited by

                                  @skb wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja nicht gefragt aber danke.

                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @root_ last edited by

                                    @root_ Manchmal ist testen schneller 😉
                                    Kann ja nix kaputt gehen, wenn man was Altes in was Neues kopiert.

                                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maik @SKB last edited by

                                      @skb danke für die Antwort. Leider hab ich mich bisher etwas eingearbeitet. Von "boolean" hab ich keine Ahnung oder von "festen" Werten einbringen.

                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck

                                        falsch hier

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Maik last edited by

                                          @maik Naja, boolsche Werte sind allgemeine Begriffe für Werte, die wahr (true) oder unwahr (false) sind.

                                          Somit kann ein direktes setzen dieser Werte erfolgen - direktes setzen von "4711" geht nur über die Auswahl mit einer zusätzlichen Bestätigung.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oxident last edited by

                                            Wisst ihr, ob man CSS-Überschreibungen auch bei "statischen" Elementen (z. B. Text) verwenden kann?
                                            Oder geht das nur bei datengebundenen Objekten?

                                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            935
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            vis
                                            179
                                            4109
                                            3583198
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo