 @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht. Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun? @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht? 
- 
					
					
					
					
 @skb ich hoffe du meinst das so : 
  
- 
					
					
					
					
 @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ... Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst? 
- 
					
					
					
					
 @skb nein sie wechselt nicht 
- 
					
					
					
					
 @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch: Genau. Dort ist auch ein Komma ... @Yoda 
 hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird? 
- 
					
					
					
					
 @skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll. 
  
 Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
 Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
- 
					
					
					
					
 @yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen? 
- 
					
					
					
					
 @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch: Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle... dann ist es Text! 
- 
					
					
					
					
 hab's hierher geschoben 
- 
					
					
					
					
 @skb bei Wert und Nachkommastelle werden mit keine Daten im Diagramm angezeigt 
  
- 
					
					
					
					
 @yoda bitte Fragen beantworten! 
 der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
- 
					
					
					
					
 @yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen? 
- 
					
					
					
					
 Hallo SKB ich habe den adapter 0.4.1 installiert. 
 wenn ich auf http://192.168.178.105:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
 gehe erscheint loading your Energiefluss erweitert und der Kreis dreht sich muss ich noch etwas einstellenGruß Stephan 
- 
					
					
					
					
 @stephan61 in der web instanz socket auf integriert!? 
- 
					
					
					
					
 @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest: integer Datenpunkt erstellt - hoffe so : 
  
 Verhalten das gleiche.- Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
- Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
 
- 
					
					
					
					
 @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest: @yoda bitte Fragen beantworten! 
 der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest: @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch: Genau. Dort ist auch ein Komma ... @Yoda 
 hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird? 
- 
					
					
					
					
 @homoran hier ist Punkt 
  
 das andere suche ich noch....
- 
					
					
					
					
 @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest: hier ist Punkt gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma? 
 oder hast du das eingegeben?
 Dann wird es zum String
- 
					
					
					
					
 @homoran ich hatte , Komma eingetragen so wie ich sollte : 
 .....vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann .....
- 
					
					
					
					
 @homoran 
 habe nun den Wert 1.54 neu gesetzt.
  
 gehe ich nun wieder ein steht dort 1,54:
  
 
		
	 
		
	 
			
		 
			
		