Hallo Leute,
ich habe hier schon viel gelesen und auch viele Lösungen aus dem Forum mitnehmen können. Doch leider stehe ich jetzt vor dem Problem, daß ich im Internet noch hier im Forum eine Lösung gefunden habe.
Ich betreibe den Iobroker und das klappt auch prima mit meinen diversen Geräten. Ich habe noch zwei 8-Kanal Schaltaktuatoren HMIP-MOD-OC8 liegen gehabt und habe diese erfolgreich in den Iobroker eingebunden.
Jetzt zum eigentlichen Problem.
Ich kann die Aktuatoren nicht via Iobroker schalten. Setze ich den Datenpunkt auf True schaltet sich der Aktuator nicht ein. Schalte ich hingegen über den Aktuator selber oder über die CCU den Aktuator, schaltet dieser und die Datenpunkte werden im Iobroker auch aktualisiert.Hat jemand eine Idee oder kennt sich mit der Materie aus?
SirTiGer
-
@sirtiger sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
Ich kann die Aktuatoren nicht via Iobroker schalten. Setze ich den Datenpunkt auf True schaltet sich der Aktuator nicht ein
wie genau machst du das?
-
@homoran sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
@sirtiger sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
Ich kann die Aktuatoren nicht via Iobroker schalten. Setze ich den Datenpunkt auf True schaltet sich der Aktuator nicht ein
wie genau machst du das?
Hi homoran,
was meinst Du genau?
Der „state-Datenpunkt“, der über die CCU auf „True“ gesetzt wird, den habe ich manuell im iobroker auf „True“ gesetzt, aber der Ausgang vom OC8 wird nicht geschaltet. Die Schalter Datenpunkte der jeweiligen Kanäle sind schreibgeschützt. Habe sie im Expertenmodus auch mal manuell gesetzt, aber dann schaltet der Ausgang vom OC8 auch nicht.SirTiGer
-
@sirtiger sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
den habe ich manuell im iobroker auf „True“ gesetzt,
wie?
Screenshot! -
@homoran sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
@sirtiger sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
den habe ich manuell im iobroker auf „True“ gesetzt,
wie?
Screenshot!Die Screenshots von oben signalisieren die Betätigung über die CCU.
Wenn man sich den 2. Shot ansieht, kann man sehen, daß der State auf True ist. Aktuator geschaltet.
Den habe ich im iobroker auf True geändert. Das meinte ich. -
@sirtiger sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
Den habe ich im iobroker auf True geändert. D
ich möchte den Screenshot haben wie es aussieht während du das eingibst
-
@homoran sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
@sirtiger sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
Den habe ich im iobroker auf True geändert. D
ich möchte den Screenshot haben wie es aussieht während du das eingibst
Achso..
-
@sirtiger
Du darfst den Haken bei "Bestätigt" nicht setzen!
An die CCU werden nur unbestätigte Änderungen gesendet. -
@paul53 sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
@sirtiger
Du darfst den Haken bei "Bestätigt" nicht setzen!
An die CCU werden nur unbestätigte Änderungen gesendet.Top. Danke Dir. Das ist es.
Ich hab nicht wirklich darüber nachgedacht, daß mal ohne zu machen. Wat blöd. -
-
@sirtiger sagte in HMIP-MOD-OC8 Datenpunkte ändern/keine Änderung am Aktuator:
Top. Danke Dir. Das ist es.
und genau das wollte ich sehen!
-
Alles klar… Danke Jungs.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.Hätte nach der Fragestellung auch selber darauf kommen können.