    Iskra MT631 via Tasmota

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      tas-mk @Homoran last edited by tas-mk

      Danke, hat jemand noch ne Idee, warum bei mir unter Total Delivered 0,0 steht?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @tas-mk last edited by

        @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:

        warum bei mir unter Total Delivered 0,0 steht?

        ist das überhaupt ein Zweiwegezähler?

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tas-mk @Homoran last edited by

          @homoran said in Iskra MT631 via Tasmota:

          Zweiwegezähler

          ja es steht Drehstromzähler, was ja gleichbedeutend mit einem Zweirichtungszähler ist drauf. Trotzdem steht bei mir dort 0,0. Die anderen beiden Werte "Total "Consumed" und die Wattzahl werden allerdings angezeigt?

          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @tas-mk last edited by

            @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:

            ja es steht Drehstromzähler, was ja gleichbedeutend mit einem Zweirichtungszähler ist drauf.

            nein, Drehstrom heißt nur dreiphasig.
            nicht dass die Richtung der Energie sich dreht.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @tas-mk last edited by Samson71

              @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:

              ja es steht Drehstromzähler, was ja gleichbedeutend mit einem Zweirichtungszähler ist drauf.

              Falsch. Du könntest genauso gut einen Drehstromzähler mit Rücklaufsperre haben. Also eben keinen Zweirichtungszähler. Der Begriff "Drehstrom" sagt über die möglichen Erfassungsrichtungen gar nichts aus.

              EDIT
              @Homoran war schneller.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tas-mk @Homoran last edited by

                okay, woran erkenne ich dann ob es ein Zweirichtungszähler ist. Es ist nur so das wenn ich Strom von Netz beziehe, zeigt der Pfeil nach rechts, wenn ich Strom über mein BKW einspeiße zeigt der Pfeil nach links?

                Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @tas-mk last edited by

                  @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:

                  okay, woran erkenne ich dann ob es ein Zweirichtungszähler ist.

                  Im Zweifel den fragen der ihn verbaut hat.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @tas-mk last edited by

                    @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:

                    okay, woran erkenne ich dann ob es ein Zweirichtungszähler ist. Es ist nur so das wenn ich Strom von Netz beziehe, zeigt der Pfeil nach rechts, wenn ich Strom über mein BKW einspeiße zeigt der Pfeil nach links?

                    hast du 1.8.0 und 2.8.0 im Display?

                    https://web.archive.org/save/https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-07/MT631 - Kurzanleitung V3.01_0.pdf

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tas-mk @Homoran last edited by

                      @homoran said in Iskra MT631 via Tasmota:

                      @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:

                      okay, woran erkenne ich dann ob es ein Zweirichtungszähler ist. Es ist nur so das wenn ich Strom von Netz beziehe, zeigt der Pfeil nach rechts, wenn ich Strom über mein BKW einspeiße zeigt der Pfeil nach links?

                      hast du 1.8.0 und 2.8.0 im Display?

                      https://web.archive.org/save/https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-07/MT631 - Kurzanleitung V3.01_0.pdf

                      da steht leider nur 1.8.0

                      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @tas-mk last edited by

                        @tas-mk
                        Dann ist es wohl kein Zweirichtungszähler. Sonst würden normalerweise beide Angaben im Wechsel im Display erscheinen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        745