@paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
@sirpritz sagte: Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?
Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschaltschwelle (2000 W) und Ausschaltschwelle (1100 W). Je größer die Hysterese, desto seltener wird umgeschaltet.
Dann macht es ja auch Sinn eine Verzögerung, wie ich sie ursprünglich hatte, von 5 Minuten mit einzubauen, oder?
Ich möchte ja nicht, wenn kurz mal die 2000 Watt erreicht werden, dass dan gleich hochgeschaltet wird, genauso möchte ich auch nicht, wenn mal eine dicke Wolke kommt, direkt wieder auf 50 °C runter gestellt wird. -
@sirpritz diese Verzögerung ist nicht was du suchst!
Die schaltet stur nach dieser Zeit, egal ob die Sonne inzwischen längst wieder scheint oder nicht.
-
@homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
@sirpritz diese Verzögerung ist nicht was du suchst!
Die schaltet stur nach dieser Zeit, egal ob die Sonne inzwischen längst wieder scheint oder nicht.
Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?
-
@sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?
einfach ist relativ.
mit stop timeout und timeout arbeiten, nach Ablauf des Timeouts erneute Prüfung und dann erst steuern.
-
@sirpritz sagte: Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?
Siehe hier (mit umgekehrten Vorzeichen und Vergleichen).
-
@paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
@sirpritz sagte: Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?
Siehe hier (mit umgekehrten Vorzeichen und Vergleichen).
Danke für Deine Hilfe, ich habe mal versucht deine Hilfe umzusetzen.
Würde das so passen?
-
@sirpritz sagte: Würde das so passen?
Nicht ganz: Der Sollwert ist nicht "boolean", sondern eine Zahl. Die Prüfungen müssen also Vergleiche sein:
- oben: Sollwert < 60
- unten: Sollwert > 50
-
@paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
@sirpritz sagte: Würde das so passen?
Nicht ganz: Der Sollwert ist nicht "boolean", sondern eine Zahl. Die Prüfungen müssen also Vergleiche sein:
- oben: Sollwert < 60
- unten: Sollwert > 50
Ich stehe gerade auf dem Schlauch ?
-
@sirpritz sagte: Ich stehe gerade auf dem Schlauch ?
-
@paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
@sirpritz sagte: Ich stehe gerade auf dem Schlauch ?
Perfekt, so funktioniert es, genauso wie ich es mir vorgestellt habe.
So kommen maximal 6-8 Schaltungen am Tag zusammen.DANKE