Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen
-
Auf den Modbus DP habe ich dann entsprechend nachjustiert:
Versuche den gewünsten %Wert x100 einzugeben.
so wie bei meinem Screenshot 11% = 1100 dann sollte es funktionieren
-
@ste_glei sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
Versuche den gewünsten %Wert x100 einzugeben.
Oh Mann, dass war's
Da muss man erstmal drauf kommen, wenn da ja am DP als Einheit '%' dran steht
1000 Dank @ste_gleiDa scheint der 'StorCtl_Mod' auch egal zu sein, zumindest funktioniert das nicht nur bei '0', sondern auch bei '2'.
-
@pedder007 In diesem Fall passt aber bei euch die Konfiguration nicht. Wenn die Konfiguration korrekt ist, dann wird beim Modbus entsprechend einfach der Prozentwert eingegeben...
"common": {
"name": "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage.",
"role": "value",
"type": "number",
"read": true,
"write": true,
"def": 0,
"unit": "% WChaMax"
},
"native": {
"regType": "holdingRegs",
"address": 40360,
"deviceId": 1,
"type": "uint16be",
"len": 1,
"offset": 0,
"factor": 0.01,
"poll": true
}, -
@nkleber sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
"factor": 0.01,
Ja, da hast Du auch wieder Recht
Ich hab's gerade im Adapter kontrolliert und da stand bei mir eine '1' im Faktor
Passe ich das an, kann ich dann auch wieder '15' anstatt '1500' eingeben und es klappt.Sehr schön, danke auch an Dich @nkleber
-
Hallo,
habe gerade meinen Gen24 per Modbus angehängt und kann somit auch einzelne Werte setzen (z.b. Entladeleistung der BYD Akkus).Nun möchte ich aber zeitgesteuert die Nachladung aus dem Netz erzwingen (AWATTAR bietet oft fast kostenfreien Strom).
Dazu habe ich versucht das Register 40360 ChaGriSet auf 1 zu setzen. Lt. Anleitung ist auch in der Oberfläche des Gen24 die Checkbox "Batterieladung aus dem öffentlichen Netz zulassen" zu setzen. Leider wird so aber der Akku nicht aus dem Netz geladen.
Einzig durch erhöhen des Registers 40350 MinRsvPct (Min. Reserve for Storage in %) wurde die Ladung erzwungen.Hat schon jemand geschafft 40360 ChaGriSet zur Ladung des Akkus zu nutzen?
danke & mfg Wolfgang
PS: Danke an alle, die hier ihre Erfahrungen und Expertise teilen, wirklich toll, was alles möglich ist! -
@wolfgang-gary sagte in Fronius Symo Gen24: minSOC einstellen:
Einzig durch erhöhen des Registers 40350 MinRsvPct
Hi, bei mir ist der Case zwar etwas anders, aber Zwangsladung per Register steuere ich über:
40348_StorCtl_Mod => '2'
40355_OutWRte => '-125' (=~100W Ladelstg,, oder z.B. '-650' =~500W Ladelstg. )Da ich das für meine Zwecke mit den Registeransteuerungen (via Blockly) auch etwas verwirrend fand, habe ich tatsächlich herumprobiert und mir, für meine Zwecke, dazu eine kleine Hilfstabelle mit den Parametern für die, für mich, relevanten Register angelegt. So weiß ich dann auch noch in 6 Monaten was ich mir dabei mal gedacht hatte
Ich war auch kurz versucht die Tabelle hier zu teilen, lasse das aber mal lieber, da das bestimmt einen Endlos-Thread erzeugen würde -
Hi @wolfgang-gary ,
ich habe mit eine JS Funktion geschrieben um die erzwungene Ladung zeitlich zu steuern.
Mein ANwendungsfall ist, dass ich um ca. 17h die awattar Preise prüfe und dann berechne ob und wann es sich auszahlt in der Nacht die Batterie übers Netz zu laden.
Ich berechne dazu sowohl die Dauer der Ladung als auch die minimale Laderate die ich brauche um die Batterie in der Zeit auf gewünschten Ladestand zu bekommen.Die Funktion ist aber universeller einsetzbar. Man übergibt einfach die notwendigen Werte (siehe Kommentare im Code):
function setRechargeTimers(delayStart, delayEnd, scaledRechargeSoC, rechargeRate, chargeRateScalingFactor) { // set timers to start the charging (delayStart in ms from "now") */ var t1 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40360_ChaGriSet', 1, delayStart, false); // allow charging from grid var t2 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct', scaledRechargeSoC, delayStart + 100, false); // set target SoC var t3 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40355_OutWRte', -rechargeRate/chargeRateScalingFactor, delayStart + 200, false); // set charge rate var t4 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40356_InWRte', 100/chargeRateScalingFactor, delayStart + 300, false); // set max charge rate to 100% var t5 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod', 3, delayStart + 400, false); // activate the above set limits // set timers to stop charging (delayEnd in ms from "now") */ var t6 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod', 0, delayEnd, false); // deactivate above set limits var t7 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40355_OutWRte', 100/chargeRateScalingFactor, delayEnd + 100, false); // set max discharge rate to 100% var t8 = setStateDelayed('modbus.0.holdingRegisters.1.40356_InWRte', 100/chargeRateScalingFactor, delayEnd + 200, false); // set max charge rate to 100% }
Die Timervariablen t1 bis t8 hatte ich nur für Debugzwecke verwendet, kann man getrost weglassen.
Vielleicht ist das ja hilfreich.
- zloe
-
Ich hätte noch eine Frage, ...
hat es jemand schon "geschafft" über modbus das MAXIMALE Ladelimit der Batterie zu setzen? -
Moin
Ich stehe noch immer auf dem Schlauch.
Ich habe einen Symo mit BYD.
Mein Ziel ist das Ändern der unteren Ladeschwelle der Batterie.
Ich möchte gerne dynamisch die untere Schwelle hochnehmen, damit ich im Winter auch mal die 100% Ladung erreiche.
Ich möchte also diesen Wert ändern:
Ich habe den Modbus Adapter soweit am Laufen.
Diese Einstellungen im WR:
Und hier im Adapter:
Dann versuche ich diese Register zu lesen:
Bei dem Hersteller und der Softwareversion klappt es auch. Nur bei meinem Zielwert minsoc nicht:
Wenn ich den Wert auf Write setze, wird der Wert rot, wenn ich ihn überschreibe. Klappt also nicht
Hat jemand eine Idee, wo ich hänge?
Vielen Dank und Gruß
Björn -
Hallo @bjoern77 Dazu gibt es schon irgendwo ein Post. Die Daten welche per Modbus geschrieben werden sind andere wie jene die im UI als Minimales Ladelimit angegeben werden. Daher siehst du die geänderten Daten nicht im UI. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe kannst du per Modbus nicht unter den Wert im UI gehen, aber höher kannst du. Dass der Wert zum schreiben zunächst rot wird ist normal. Beim nächsten Schreibzyklus wird der Wert dann geschrieben und beim übernächsten Lesezyklus gelesen. Sobald er dann wieder gelesen wurde wird der Wert dann Grün bzw. Grau
-
@nkleber Moin. Danke fürs helfen. Leider funktioniert scheinbar das Lesen von diesem Register nicht. Ich bekomme 11, aber im UI habe ich 10 eingetragen.
Wenn ich im UI keine Änderung sehe, wie kann ich dann feststellen ob es funktioniert.
Danke und Gruss
Björn -
@bjoern77 Wie schon gesagt, das ist nicht derselbe Wert. Daher bekommst du niemals den Wert vom UI. Testen kannst du das somit nur mit setzen eines Wertes und dann prüfen ob die Batterie den neunen minSOC anwendet. Je nach einstellung der anderen Register wird nach dem hochsetzen des minSOC automatisch ein Nachladen des Speichers gestartet. Ich hoffe das hilft dir weiter.
gruß Norbert -
Als Doku für andere die damit Probleme haben, dieser Thread hat mir jedenfalls sehr weitergeholfen, Danke! Hier mein Lösungsweg und Script:
Meine Fronius Einstellung bei Sicherheits- und Netzanforderungen:
- Einspeisebegrenzung --> Dyn Einspeisebegrenzung auf xyWatt gesetzt (optional, sonst deaktivieren)
- I/O-Leistungsmanagement --> Steuerungsprioritäten : hier Modbus Steuerung auf Platz 1 in der Liste (aber vielleicht auch nicht nötig, nicht überprüft)
Fronius Einstellung bei Energiemanagement: - Batteriemanagement --> Batterie Ladelimit Einstellungen von 5%-100% gesetzt, keine Zeitabhängige Batteriesteuerung aktiviert
- Eigenverbrauchs-Optimierung --> Manuell --> Betriebsmodus Einspeisung auf 5Watt (damit möglichst wenig Netzbezug ganz allgemein)
Fronius Einstellung bei Kommunikation - Modbus: Modbus Server über TCP, 502=Modbus-Port, int + SF=SunSpec Model, 200= Zähleradresse
- SolarAPI aktiviert
Script gemeinsam mit Gemini 2.5. AI ist auch gut brauchbar falls man etwas ändern will, um es erklärt zu bekommen oder andere Funktionen haben möchte
wichtig: bei setStateAsync(testOID, testValue, false); // muss false sein
Probiere Neuinstallation des Script adapters bei Fehlermeldung "...wurde nicht ausgeführt während der Debug-Modus aktiv ist". Alle anderen Lösungswege hatten bei mir nichts gebracht.// === Skript zur nächtlichen Batterieladung basierend auf Solar-Forecast === // // Ziel: Lädt die Batterie jeden Tag zwischen 4:00 und 6:00 Uhr morgens bzw. zur StartTime und StopTime // aus dem Netz auf einen Ziel-SOC (%), der vom Solar-Forecast des Tages abhängt. // - Niedriger Forecast -> Hoher Ziel-SOC (z.B. 100%) // - Mittlerer Forecast -> Mittlerer Ziel-SOC (z.B. 50%) // - Hoher Forecast -> Niedriger Ziel-SOC (z.B. 20%) // // Version: 1.0 // Datum: 2025-04-22 // --- KONFIGURATION --- // Debug-Modus (true = mehr Log-Ausgaben, false = weniger) const DEBUG = true; // Objekt-ID des Solar-Forecasts (in kWh für den aktuellen Tag) // WICHTIG: Sicherstellen, dass dieser Wert vor StopTime (z.B.4 Uhr morgens) aktuell ist! const FORECAST_OID = "pvforecast.0.plants.mahue.energy.today"; // // Schwellenwerte für den Forecast (in kWh) const THRESHOLD_MEDIUM = 8; // Ab diesem Wert gilt der Forecast als "mittel" const THRESHOLD_HIGH = 12; // Ab diesem Wert gilt der Forecast als "hoch" // Darunter gilt er als "niedrig" // Ziel-SOC (%) für die nächtliche Ladung je nach Forecast-Kategorie const TARGET_SOC_LOW = 9000; // Ziel-SOC bei niedrigem Forecast const TARGET_SOC_MEDIUM = 4000; // Ziel-SOC bei mittlerem Forecast const TARGET_SOC_HIGH = 1500; // Ziel-SOC bei hohem Forecast // Modbus Objekt-IDs (Platzhalter - BITTE DURCH KORREKTE IDs ERSETZEN!) const MODBUS_SOC_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40351_ChaState"; // Aktueller Batterie-SOC in % * 100 const MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40360_ChaGriSet"; // Register zum Aktivieren der Netzladung (z.B. Modus setzen) 40361 ChaGriSet enum16 1: GRID (Charging from grid enabled) const MODBUS_SET_CHARGE_POWER_PERCENT_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40356_InWRte"; // Register zum Setzen der Ladeleistung in % (BEISPIEL! 10000 = 100.00%) 40357 valid range in raw values is from -10000 to 10000. const MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40355_OutWRte"; // Percent of max discharge rate. laden erzwingen = "negatives Entladen" auf -10000 (minus 100.00 %) setzen const MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID = "modbus.0.holdingRegisters.40348_StorCtl_Mod"; // Register zum aktivieren der Register InWRte und OutWRte // Wert für maximale Ladeleistung (oft 10000 für 100.00%) const MAX_CHARGE_POWER_VALUE = 10000; // Wert für maximale Entlade Ladeleistung (oft 10000 für 100.00%) const MAX_DISCHARGE_POWER_VALUE = -10000; // Wert, der in MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID geschrieben werden muss, um Netzladung zu aktivieren const ENABLE_GRID_CHARGE_VALUE = 1; // const DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE = 0; // Wert, der in MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID geschrieben werden muss, um Netzladung zu beenden / Normalbetrieb const DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE = 0; // SEN! // Wert, der in MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID geschrieben werden muss, um Netzladung zu aktivieren / Grid charge state const ENABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE = 3; // // Prüfintervall während des Ladens (in Millisekunden), um SOC zu checken const CHECK_INTERVAL_MS = 30000; // Alle 30 Sekunden // Start time for schedule const StartTime = 4; // at which time of day starts the grid charge // Define the hour as a constant const scheduledHour = 4; const cronScheduleStart = `0 ${StartTime} * * *`; // Build the string for use in scheduler function // Stop Time const StopTime = 6; // at which time of day stops the grid charge const cronScheduleStop = `0 ${StopTime} * * *`; // Build the string for use in scheduler function // --- Globale Variable für den Lade-Intervall --- let chargeInterval = null; let targetSOC = 0; // Wird zu Beginn des Ladevorgangs gesetzt // --- HILFSFUNKTIONEN --- // Log schreiben, wenn DEBUG == true async function LOG(message) { if (DEBUG) { console.log(`[NightCharge] ${message}`); } } // --- HAUPTFUNKTIONEN --- // Funktion zum Stoppen des Ladevorgangs und Zurücksetzen der Modbus-Register async function stopCharging(reason) { if (chargeInterval) { LOG(`Stoppe Ladevorgang: ${reason}`); clearInterval(chargeInterval); chargeInterval = null; try { // Entladeleistung explizit auf 10000 resetten von -10000 await setStateAsync(MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID, 10000, false); LOG(`normal night charge stopp: Modbus-Register ${MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID} auf 10000 gesetzt.`); // Netzladung deaktivieren await setStateAsync(MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID, DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE, false); LOG(`normal night charge stopp: Modbus-Register ${MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID} auf ${DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE} gesetzt (Netzladung deaktiviert).`); // Storage Control wieder sperren / Normalbetrieb wiederherstellen await setStateAsync(MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID, DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE, false); // acknowledge = true LOG(`normal night charge stopp: Modbus-Register ${MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID} auf ${DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE} gesetzt.`); } catch (e) { console.error(`[NightCharge] Fehler beim Stoppen des Ladevorgangs via Modbus: ${e}`); } } else { LOG(`Kein aktiver Ladevorgang zum Stoppen (${reason}). Stelle sicherheitshalber Normalbetrieb her.`); try { // Entladeleistung explizit auf 10000 resetten von -10000 await setStateAsync(MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID, 10000, false); LOG(`just-in-case-stop: Modbus-Register ${MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID} auf 10000 gesetzt.`); // Netzladung deaktivieren await setStateAsync(MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID, DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE, false); LOG(`just-in-case-stop: Modbus-Register ${MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID} auf ${DISABLE_GRID_CHARGE_VALUE} gesetzt (Netzladung deaktiviert).`); // Storage Control wieder sperren / Normalbetrieb wiederherstellen (Sicherheitsmaßnahme) await setStateAsync(MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID, DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE, false); // acknowledge = true LOG(`just-in-case-stop: Modbus-Register ${MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID} auf ${DISABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE} gesetzt.`); } catch (e) { console.error(`[NightCharge] Fehler beim Sicherheits-Stopp via Modbus: ${e}`); } } } // Funktion zum Prüfen des SOC während des Ladens async function checkChargeStatus() { try { const currentSOCState = await getStateAsync(MODBUS_SOC_OID); if (currentSOCState && currentSOCState.val !== null) { const currentSOC = currentSOCState.val; LOG(`Prüfe Ladestatus: Aktueller SOC = ${currentSOC}%, Ziel-SOC = ${targetSOC}%`); if (currentSOC >= targetSOC) { await stopCharging(`Ziel-SOC (${targetSOC}%) erreicht.`); } // Zusätzliche Sicherheitsprüfung für die Uhrzeit (obwohl der 6-Uhr-Trigger das auch abfängt) const currentHour = new Date().getHours(); if (currentHour >= StopTime) { await stopCharging(`Ladefenster-Ende (6:00 Uhr) erreicht.`); } } else { LOG(`Fehler: Konnte aktuellen SOC nicht lesen (${MODBUS_SOC_OID}). Ladevorgang wird fortgesetzt.`); } } catch (e) { console.error(`[NightCharge] Fehler beim Prüfen des Ladestatus: ${e}`); // Hier eventuell nach mehreren Fehlern stoppen? } } // Hauptfunktion, die um StartTime (z.B. 4) Uhr morgens getriggert wird async function chargeBatteryBasedOnForecast() { LOG(`Starte nächtlichen Lade-Check (${StartTime}:00 Uhr).`); // Sicherstellen, dass kein alter Lade-Intervall läuft if (chargeInterval) { LOG("Warnung: Alter Lade-Intervall war noch aktiv. Stoppe ihn."); await stopCharging(`Neuer Start um ${StartTime}:00 Uhr"`); } let forecast = 0; let currentSOC = 0; // 1. Forecast und aktuellen SOC lesen try { const forecastState = await getStateAsync(FORECAST_OID); if (forecastState && forecastState.val !== null) { forecast = forecastState.val; } else { LOG(`Fehler: Konnte Forecast-Wert nicht lesen (${FORECAST_OID}). Breche Ladevorgang ab.`); return; } const currentSOCState = await getStateAsync(MODBUS_SOC_OID); if (currentSOCState && currentSOCState.val !== null) { currentSOC = currentSOCState.val; } else { LOG(`Fehler: Konnte aktuellen SOC nicht lesen (${MODBUS_SOC_OID}). Breche Ladevorgang ab.`); return; } LOG(`Forecast = ${forecast} kWh, Aktueller SOC = ${currentSOC}%`); } catch (e) { console.error(`[NightCharge] Fehler beim Lesen der Initialwerte: ${e}. Breche ab.`); return; } // 2. Ziel-SOC basierend auf Forecast bestimmen if (forecast < THRESHOLD_MEDIUM) { targetSOC = TARGET_SOC_LOW; LOG(`Forecast niedrig (< ${THRESHOLD_MEDIUM} kWh). Ziel-SOC: ${targetSOC}%`); } else if (forecast < THRESHOLD_HIGH) { targetSOC = TARGET_SOC_MEDIUM; LOG(`Forecast mittel (>= ${THRESHOLD_MEDIUM} kWh, < ${THRESHOLD_HIGH} kWh). Ziel-SOC: ${targetSOC}%`); } else { targetSOC = TARGET_SOC_HIGH; LOG(`Forecast hoch (>= ${THRESHOLD_HIGH} kWh). Ziel-SOC: ${targetSOC}%`); } // 3. Prüfen, ob Ladung überhaupt notwendig ist if (currentSOC >= targetSOC) { LOG(`Batterie bereits ausreichend geladen (Aktuell: ${currentSOC}%, Ziel: ${targetSOC}%). Keine nächtliche Ladung nötig.`); // Sicherstellen, dass der Wechselrichter im Normalmodus ist await stopCharging(`Ziel bereits vor ${StartTime}:00 Uhr erreicht`); return; } // 4. Ladung starten LOG(`Starte nächtliche Ladung. Ziel-SOC: ${targetSOC}%.`); try { // Netzladung aktivieren / Storage Control Mode await setStateAsync(MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID, ENABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE, false); // acknowledge = true LOG(`Modbus-Register ${MODBUS_STORAGE_CHARGE_CONTROL_OID} auf ${ENABLE_CHARGE_CONTROL_VALUE} gesetzt.`); // Netzladung aktivieren await setStateAsync(MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID, ENABLE_GRID_CHARGE_VALUE, false); LOG(`Modbus-Register ${MODBUS_ENABLE_GRID_CHARGE_OID} auf ${ENABLE_GRID_CHARGE_VALUE} gesetzt (Netzladung aktiviert).`); // Maximale Ladeleistung setzen await setStateAsync(MODBUS_SET_CHARGE_POWER_PERCENT_OID, MAX_CHARGE_POWER_VALUE, false); LOG(`Modbus-Register ${MODBUS_SET_CHARGE_POWER_PERCENT_OID} auf ${MAX_CHARGE_POWER_VALUE} gesetzt (Max. Ladeleistung).`); // Maximale Entladeleistung setzen (entladeleistung erzwingen) await setStateAsync(MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID, MAX_DISCHARGE_POWER_VALUE, false); LOG(`Modbus-Register ${MODBUS_SET_DISCHARGE_POWER_PERCENT_OID} auf ${MAX_DISCHARGE_POWER_VALUE} gesetzt (Max. Entladeleistung erzwingen).`); // Prüf-Intervall starten chargeInterval = setInterval(checkChargeStatus, CHECK_INTERVAL_MS); LOG(`Prüf-Intervall gestartet (alle ${CHECK_INTERVAL_MS / 1000} Sekunden).`); // Erste Prüfung sofort ausführen await checkChargeStatus(); } catch (e) { console.error(`[NightCharge] Fehler beim Starten des Ladevorgangs via Modbus: ${e}. Breche ab.`); // Versuch, den Normalzustand wiederherzustellen await stopCharging("Fehler beim Starten der Ladung"); } } // --- ZEITPLANUNG (SCHEDULES) --- // Trigger um StartTime Uhr morgens, um den Ladevorgang zu starten schedule(cronScheduleStart, async () => { await chargeBatteryBasedOnForecast(); }); LOG(`Schedule für Lade-Start um ${StartTime}:00 Uhr erstellt.`); // Sicherheits-Trigger um 6:00 Uhr morgens, um sicherzustellen, dass die Ladung beendet wird schedule(cronScheduleStop, async () => { LOG(`Sicherheits-Check um ${StopTime}:00 Uhr: Beende eventuell laufenden Ladevorgang.`); await stopCharging(`Planmäßiges Ende des Ladefensters (${StopTime}:00 Uhr)`); }); LOG(`Schedule für Lade-Stopp um ${StopTime}:00 Uhr erstellt.`); // --- SKRIPTSTART --- LOG("Skript 'Nächtliche Batterieladung nach Forecast' gestartet."); // Optional: Beim Skriptstart sicherstellen, dass der Normalzustand aktiv ist, // falls das Skript zwischen StartTime (4:00) und StopTime (6:00) Uhr neu gestartet wird. const currentHourNow = new Date().getHours(); if (currentHourNow < StartTime || currentHourNow >= StopTime) { LOG("Skriptstart außerhalb des Ladefensters. Stelle Normalbetrieb sicher."); stopCharging("Skriptstart außerhalb Ladefenster"); } else { LOG(`Skriptstart *innerhalb* des Ladefensters (${StartTime}:00-${StopTime}:00 Uhr). Der ${StartTime}:00-Uhr-Trigger wird den Prozess starten/übernehmen.`); // Hier könnte man überlegen, ob ein laufender Prozess wieder aufgenommen werden soll, // aber das macht es komplexer. Der 4-Uhr-Trigger sollte ausreichen. // !!! HIER ZUM TESTEN EINFÜGEN script start erzwingen !!! //LOG("!!! TEST: Rufe chargeBatteryBasedOnForecast() jetzt manuell auf! !!!"); //chargeBatteryBasedOnForecast(); // ENDE script start erzwingen }
und hier noch ein Testscript für register schreiben mit modbus:
// Nur zum Testen const testOID = "modbus.0.holdingRegisters.40348_StorCtl_Mod"; const testValue = 3; // Wert const DEBUG_MINIMAL = true; // Oder false zum Testen async function minimalTest() { if (DEBUG_MINIMAL) console.log(`[MinimalTest] Versuche ${testOID} auf ${testValue} zu setzen...`); try { await setStateAsync(testOID, testValue, false); // ack: false ist korrekt if (DEBUG_MINIMAL) console.log(`[MinimalTest] setStateAsync für ${testOID} erfolgreich abgesetzt.`); // Optional: Nach kurzer Zeit den Wert prüfen setTimeout(async () => { const state = await getStateAsync(testOID); if (DEBUG_MINIMAL) console.log(`[MinimalTest] Aktueller Wert von ${testOID}: ${JSON.stringify(state)}`); }, 3000); // 3 Sekunden warten } catch (err) { console.error(`[MinimalTest] Fehler beim Setzen von ${testOID}: ${err}`); } } minimalTest();