      JohGre @badsnoopy667 last edited by

      Hallo @badsnoopy667 , liest sich super was du dir da ausgedacht hast.
      Ich habe aber noch zusätzliche die Herausforderung, dass ich auf 4kVA einspeisebeschränkt bin und mir fällt aktuell nicht ein wie ich da das Laden sauber steuern kann.
      Bei mir läuft ein Huawei SUN2000 mit Smartmeter und seit gestern hab ich den go-e in Betrieb.
      Möchtest du mir/uns dein Script zur Verfügung stellen

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        badsnoopy667 @JohGre last edited by

        @johgre said in Mit PV-Überschuss E-Auto laden: Wolkenerkennung?:

        Ich habe aber noch zusätzliche die Herausforderung, dass ich auf 4kVA einspeisebeschränkt bin

        Was heißt das? Du kannst max. 4000W einspeisen?

        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre @badsnoopy667 last edited by JohGre

          @badsnoopy667 ja, leider

          Heute schon jetzt schön zu erkennen
          f779da5d-2c2f-4e63-9c47-17b41a412d95-image.png

          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • B
            badsnoopy667 @JohGre last edited by

            @johgre
            Ist ja nicht so schlimm, man bekommt ja eh kaum was dafür. 😉

            Meine schnellen Gedanken dazu: Dein Ziel wäre also, die Wallbox so zu steuern, dass sie nicht morgens maximal lädt und dann Nachmittags gar nicht, sondern eher gleichmäßig über den Tag damit Du nachmittags nicht über die 4000W Einspeisung kommst.
            Das beinhaltet dann natürlich eine "Wette" wie gut der Tag wird. Wenn es morgens super Wetter ist und Nachmittags regnet, dann ärgert man sich, weil man morgens nicht alles ins Auto geschoben hat.
            Es gibt den PV-Forecast Adapter. Der kann eine Schätzung für den aktuellen und den Folgetag machen. Ggf. kann man damit bewerten, wie gut der Tag wird.

            An einem guten Tag würde ich dann folgendes machen:
            "Wenn das Auto unterhalb von 60% Akku hat, dann lade mit maximal verfügbarer Leistung. Wenn >60% Akku, dann reduziere die Ladeleistung auf z.B. max. 3600W."
            So hätte man zumindest das Auto immer einigermaßen voll und trotzdem noch 20% Puffer im Auto um den sonst verschenkten Überschuss wegzuspeichern.

            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre @badsnoopy667 last edited by

              @badsnoopy667
              Nein so eigentlich nicht.
              Ich möchte eigentlich immer sämtliche Überproduktion fürs Laden nutzen, nur durch die Begrenzung weiß ich nicht wie viel eigentlich momentan produziert wird/werden kann.
              Erst durch zuschalten von Verbrauchern geht die Usage hoch und bestenfalls auch die tatsächlich Produktion der Anlage und damit Einspeisung, da aber wieder nur bis 4000 Watt. Das geht dann halt bis zum Anschlag der Anlage die bei 12kWP liegt.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                badsnoopy667 @JohGre last edited by

                @johgre
                Ah, jetzt verstehe ich das Problem! Klar, hätte ich drauf kommen müssen!

                Hmmm... das ist tatsächlich nicht so einfach... spontane Idee:
                Einmal pro Minute die Einspeisung auswerten. Wenn Einspeisung vorhanden, dann den Ladestrom um die Einspeisung hochsetzen. Wenn Netzbezug, dann runtersetzen. Somit sollte die Ladeleistung automatisch die PV-Erzeugung "hochschieben" können.

                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  JohGre @badsnoopy667 last edited by

                  @badsnoopy667 Danke schon mal für die Idee.
                  also ein Script das zyklisch überprüft ob ich eine Einspeisung/Netzbezug habe, falls Einspeisung Ladewatt erhöhen ansonsten Ladewatt senken.
                  Das ganze natürlich geglättet, damit nicht gependelt wird.

                  zB. Einspeisung ist auf Anschlag (4000W) --> setze Ladewatt auf 4000
                  nächster Prüfungslauf: Einspeisung jetzt bei 3500W --> setzte Ladewatt auf Alter Wert (=4000) + neuer Wert 3500 also in Summe 7500W
                  nächster Prüfungslauf: Netzbezug von 1000W, somit Reduktion von Ladewatt auf 6500 usw.

                  Ja, das könnte so funktionieren

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    badsnoopy667 @JohGre last edited by

                    @johgre Ja, genau so. Müsste eigentlich gehen!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • B
                      badsnoopy667 @JohGre last edited by badsnoopy667

                      @johgre
                      Mal aus Interesse: Woher resultiert diese Einspeisebeschränkung? Kann das Netz nicht mehr aufnehmen?

                      Bei meinem SUN2000 gab es mit einer Firmware-Version das Problem, dass er nur noch 1000W oder gar nix mehr eingespeist hat (und dementsprechend auch wenig erzeugt hat). Erst mit zuschalten von Verbrauchern ging die Erzeugung wieder hoch.
                      Wenn es also keine Begründung für diese Grenze gibt, könnte es ggf. auch an der Firmware liegen?

                      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JohGre
                        JohGre @badsnoopy667 last edited by

                        @badsnoopy667
                        Ja genau, bei mit hat tatsächlich Netz-OÖ im Bescheid die Einspeisebegrenzung vorgeschrieben. Bei der Abnahme der Anlage war der PV-Installateur und ein Techniker von Netz-OÖ da und der hat sich die Beschränkung in der Anlage explizit zeigen lassen.
                        Liegt an unserem Trafo wo wir draufhängen, hab schon um Erhöhung angefragt und zurückgemeldet bekommen um 24.000€ erweitern sie mir den Trafo und dauert aufgrund Lieferschwierigkeiten 1-2 Jahre.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        457
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        7
                        16
                        1218
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo