      Hallo,

      hat jemand eine Idee wie ich die Außentemperatur für Sommerumschaltung über ioBroker ändern kann.
      Das ist Topic TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp.
      Dafür finde ich nichts in der Dokumentation. Oder geht das grundsätzlich nicht.

      Danke!
      Gruß
      Alex

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        joeysch @BigDragan last edited by

        @bigdragan
        Der Top77 ist nur im lesbaren Bereich. Wenn du etwas schreiben willst musst du dir die Command Topics einrichten.
        Siehe hier: https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/blob/main/MQTT-Topics.md
        Über diese Topics, kannst du deine WP steuern. Schreib dir einfach ein Blockly wo du die Aussentemperatur misst und bei erreichen der Wunschtemperatur entweder über SetOperationMode den Mode änderst oder WP ausschaltest oder die Vorlauftemperatur runter setzt.
        Ich habe die Steuerung der WP komplett mit Blockly laufen da mir die originale nicht gefällt.
        Siehe hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/190719-jeisha-steuern-über-heishamon-und-iobroker/?pageNo=1

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          BigDragan @joeysch last edited by

          @joeysch Danke für die Rückmeldung. Ich habe deine Arbeit angeschaut. Ist ein Meisterwerk.
          Ich nutze auch bereits die Wochenzeitschaltuhr über Blockly für die Betriebsart- und WW-Temperatursteuerung.
          Ich dachte, man könnte die Außentemperatur für Sommerumschaltung trotzdem irgendwie verändern, obwohl das als Command Topics in der Doku nicht beschrieben ist.
          Aber so wie ich dich verstehe, kann man nur die Command Topics aus der Doku verändern. Richtig? Oder gibt es irgendwelche Workarounds?

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            joeysch @BigDragan last edited by

            @bigdragan
            Die normalen "main" Topics legt Heishamon ja automatisch an und sind nur die Infodaten der Wärmepumpe.
            In die "command" Topics kannst du reinschreiben. Aber du musst diese DP's von Hand anlegen sonst sind sie nicht vorhanden.
            Wenn du die WP bei einer bestimmten Aussentemperatur abschalten willst, dann nimmst du
            "TOP14 main/Outside_Temp". Wenn dieser deine Wunschtemperatur erreicht hat, dann kannst du z.B.
            "SET 1 SetHeatpump" = 0 die WP abschalten oder du setzt die Vorlauftemperatur über "SET5 SetZ1HeatRequestTemperature" auf einen Wert unterhalb der Aussentemperatur, dann heizt sie nicht mehr.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              BigDragan @joeysch last edited by BigDragan

              Hallo Zusammen,

              falls die Lösung noch jemanden interessiert.
              Das Thema wurde auf GitHub unter den issues diskutiert und es wurde eine Alpha Version zum Testen angeboten.
              Mit dieser Version kann man den Schwellwert für die Sommerumschaltung mit command "SetHeatingOffOutdoorTemp" verändern.
              Das wird wahrscheinlich in einer stable Version mit integriert sein.
              Wer nicht abwarten kann, der kann die Alpha Version jetzt schon testen.
              Bei mir funktioniert das tadellos.

              Hier der Link:
              https://github.com/Egyras/HeishaMon/issues/351

              Gruß

              JockelBln created this issue in Egyras/HeishaMon

              closed Request for a new mqtt command e.g. "SetHeatingOffOutdoorTemp" to change TOP77 #351

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • First post
                Last post

              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              880
              Online

              31.7k
              Users

              79.8k
              Topics

              1.3m
              Posts

              2
              5
              778
              Loading More Posts
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
              The ioBroker Community 2014-2023
              logo