    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    PV Überschuss berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym

      Ich hab nochmal versucht die Entsprechungen aller 3 Systeme grafisch zu veranschaulichen - die Logik ist ja bei allen 3 Systemen die Gleiche:

      d44f5f37-dac6-4feb-98ed-e975294981d8-image.png

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by

        @mickym dumme Frage:
        muss man in native js mit var arbeiten?

        [advanced]
        in Blockly könnte man das ja auch, macht das Verständnis für Einsteiger aber erst einmal schwieriger.
        Würde Ressourcen sparen, insbesondere wenn man nur den getrigerten Wert neu einlesen würde
        [/advanced|

        paul53 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Homoran last edited by

          @homoran sagte: muss man in native js mit var arbeiten?

          Nein, die Variablen machen es nur besser lesbar.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mickym
            mickym Most Active @Homoran last edited by

            @homoran Nein kannst auch direkt auslesen - wird aber unübersichtlicher. 😉

            on({id: ["0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend","0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend"], change: 'any'}, function (obj){
                  
                setState('0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis', getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend").val - getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend").val, true);
            })
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Homoran last edited by paul53

              @homoran
              Besserer Stil in JS:

              const idMinuend = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend';
              const idSubtrahend = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend';
              const idErgebnis = '0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis';
              
              on([idMinuend, idSubtrahend], function() {
                  setState(idErgebnis, getState(idMinuend).val - getState(idSubtrahend).val, true);
              });
              

              orientiert am Blockly mit "wurde geändert".

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Stoffsn last edited by

                Entschuldigt erstmal für die späte Rückmeldung, aber leider hatte ich heute keine Zeit zum Lesen oder Schreiben. Ich habe die Beispiele jetzt mit Blockly nachgebaut. Funktioniert soweit super, besten Dank.

                Ich habe nur ein Problem. Ein Wert wird in KW und einer in Watt gespeichert. Jetzt stimmt die Rechnung natürlich nicht. Kann man die Werte auch irgendwie anpassen?

                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @Stoffsn last edited by

                  @stoffsn Dann halt den Watt Bereich durch 1000 teilen.

                  1fa02d8d-4cd5-4fee-8ec3-443ba2d6bb86-image.png

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Stoffsn @mickym last edited by

                    @mickym Danke
                    Es könnte so einfach sein

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Stoffsn last edited by BananaJoe

                      @stoffsn sagte in PV Überschuss berechnen:

                      Hallo,
                      Ich logge meinen Stromverbrauch mit einem Shelly 3em. Die PV Erzeugung logge ich über den Datenpunkt aus dem Huawei Fusion Solar Adapter. Ich habe also keinen extra Smartmeter. Kann ich irgendwie aus den beiden Datenpunkten, sprich PV Erzeugung minus Verbrauch, einen Datenpunkt erstellen der mir den aktuellen Überschuss ausgibt. Damit ich dann weitere Geräte bei Überschuss steuern kann. Ich möchte mir eigentlich nicht zusätzlich einen Smartmeter von Huawei kaufen.

                      Danke

                      Das mag jetzt banal anmuten ...

                      Also bei mir zeigt der Shelly 3EM negative Werte an wenn ich Einspeise (=Überschuss), fragt man den über den Shelly-Adapter ab so gibt es auch einen Total / Gesamtwert:

                      shelly.0.SHEM-3#xxxxxxxxxxxx#1.Total.InstantPower
                      

                      Ich verbrate auch den Überschuss und orientiere mich einfach auch nur an diesem Wert ... je nachdem wie hoch der ist schalte ich entsprechende Dinge nach Priorität. Ein wenn der negative Wert hoch genug ist, aus wenn 100 Watt (positiv) wieder überschritten werden.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Stoffsn last edited by

                        @stoffsn sagte in PV Überschuss berechnen:

                        Es könnte so einfach sein

                        das ist es!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by

                          @bananajoe dazu musst du den shelly aber direkt hinter dem EVU zähler haben.

                          der TO schreibt, dass er damit den (reinen) Verbrauch misst.
                          dem entnahm ich, dass der PV WR direkt hinter dem EVU Zähler einspeist und danach erst sein shelly vor den Verbrauchern hängt

                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe

                            @homoran das stimmt natürlich, bei mir hängt der Shelly 3EM direkt hinter dem Zähler der Stadtwerke und erfasst den Verbrauch UND die Einspeisung. Dann kann das so einfach sein.
                            Das man den natürlich auch woanders/getrennt eingebaut haben könnte war gerade jenseits meiner Fantasie.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • S
                              Stoffsn last edited by

                              Ich musste aufgrund von Platzmangel den Shelly3em nach dem FI einbauen. Natürlich wäre die überschussmessung einfacher wenn er direkt nach dem zähler hängt. Ging aber leider nicht. Lässt sich aber mit eurer Hilfe jetzt auch berechnen. Danke.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Stoffsn last edited by

                                Jetzt hab ich noch ein Problem festgestellt. Ich berechne jetzt die tägliche Überschusseinspeisung mit oa. Rechnung (tägliche Produktion WR - täglicher Verbrauch Hausstrom gemessen mit Shelly 3em). Der Datenpunkt wird aktualiesiert sobald sich der Wert des WR ändert. Damit startet der erste Wert mit Sonnenaufgang. Leider ist aber dann der Wert des Shelly schon höher weil er für die tägliche Zählung um Mitternacht aufzeichnen anfängt. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich den bereits gemessenen Stromwert berichtigen kann, dass der Überschusswert stimmt.

                                Hoffe das war verständlich.

                                Danke

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Stoffsn last edited by paul53

                                  @stoffsn sagte: Damit startet der erste Wert mit Sonnenaufgang.

                                  Nimm den Verbrauch (Shelly) als Trigger. Etwa so:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Ein Überschuss kann nur entstehen, wenn die PV liefert. Um den Überschuss (Einspeisung) zu ermitteln, müssen Leistungen subtrahiert werden - keine Energiewerte. Die tägliche Überschussenergie muss man dann mittels Integration über die Zeit ermitteln.

                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Stoffsn @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    Für was steht in Zeile 4 der letzte "Wert" Baustein? Muss ich da was einsetzen oder welcher Wert ist das?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Stoffsn last edited by

                                      @stoffsn sagte: welcher Wert ist das?

                                      Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Stoffsn last edited by

                                        Danke. Jetzt müsste es funktionieren. Hab den Wert noch durch 1000 teilen müssen weil Kw und watt.

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Stoffsn last edited by

                                          @stoffsn sagte: Hab den Wert noch durch 1000 teilen

                                          Welchen? WR oder Shelly?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Stoffsn @paul53 last edited by

                                            @paul53 Shelly speichert KW, der WR Watt

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            628
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            51
                                            3112
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo