    Status negiert übertragen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 last edited by

      @TOBO:

      ist Eingang 1 = 1

      und Eingang 2 = 1

      und Eingang 3 = 0 `

      if(Eingang_1 && Eingang_2 && !Eingang_3) {...}
      

      @TOBO:

      Eingang = 1

      setze Ausgang

      Eingang geht nach 0

      mache nix

      Eingang geht wieder 1

      Rücksetze Ausgang `

      // Toggle
      on({id: idEingang, val: 1}, function() {
         Ausgang = !Ausgang;
      });
      
      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zimbl @paul53 last edited by Homoran

        @paul53

        irgendwie komme ich nun hier bei den ganzen etwas durcheinander.
        Aber ich habe etwas ähnlich, es ist auch mit mehr oder minder unterschiedlichen Typen. Bei dem der Ausgang auch negiert werden muss.

        Aber da aber irgendwie den Faden verloren.

        Ich habe eine Variable die den Name hat vom Typ Number "close 1 or. open 0"

        Diese muss ich auf einen GPIO schalten....nur in umgekehrter Reihenfolge....

        Das heisst wenn TRUE ist, soll nicht geschaltet werden und wenn FALSE soll geschaltet werden...

        Typ Number Open 0 = Typ Bool FALSE
        Typ Number Close 1 = Typ Bool TRUE

        Wenn ich das mit diesem mache, funktioniert das ja nicht, aber was muss ich ändern ?

        var idSrc = "tuya.0.658013063c6105ee34fe.36";
        
        var idDst = "rpi2.0.gpio.11.state";
        
         
        
        on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
        
           setState(idDst, !dp.state.val);
        
        });
        
        
        // Script start
        
        setState(idDst, !getState(idSrc).val);
        

        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

        Homoran bahnuhr paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by

          @zimbl sagte in Status negiert übertragen:

          irgendwie komme ich nun hier bei den ganzen etwas durcheinander.

          wäre nach über 5 Jahren Ruhe im Thread nicht ein neuer angesagt?

          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            Zimbl @Homoran last edited by

            @homoran

            ja sorry, wollte nicht unnötig wieder etwas neues beginne. Da das Thema ja ähnlich bzw. fast das gleiche ist.

            aber bei dem nächsten mal werde ich mich dran halten, es wird ja immer gesagt. Ob man die SuFu auch benutzt.

            Aber werde mich beim nächsten mal dran halten. Versprochen...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Zimbl last edited by

              @zimbl sagte in Status negiert übertragen:

              on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Änderung setState(idDst, !dp.state.val); });

              Ich habs nicht richtig verstanden was du willst.
              Aber baue doch einfach if Abfragen rein.

              z.B. so:

              var idSrc = "tuya.0.658013063c6105ee34fe.36";
              var idDst = "rpi2.0.gpio.11.state";
                
              on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
                 if (dp.state.val == 0) {
                    setState(idDst, false);
                 } else {
                    setState(idDst, true);
                 }
              });
              

              Wie gesagt, habe deine Bedingungen nicht ganz verstanden.
              Aber vielleicht ist dies ja ne Grundlage für dich.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Zimbl last edited by paul53

                @zimbl sagte:

                Typ Number Open 0 = Typ Bool FALSE
                Typ Number Close 1 = Typ Bool TRUE

                setState(idDst, !!dp.state.val);
                

                @zimbl sagte in Status negiert übertragen:

                nur in umgekehrter Reihenfolge....

                Oder ist Quelle vom Typ "boolean" und Ziel vom Typ "number"? Dann

                setState(idDst, dp.state.val ? 1 : 0);
                
                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  Zimbl last edited by

                  @bahnuhr

                  das ist schon sehr gut.
                  Es scheint auch zu funktionieren, ich sehe das an anderer Stelle, das er einen Wertänderung mitbekommen hat. Aber wenn ich im RPI2 unter GPIO schaue, wird der Wert nicht geändert.
                  Obwohl er dazu einen Befehl bekommt.

                  Woran könnte das noch liegen ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    Zimbl @paul53 last edited by

                    @paul53

                    genau rumgedreht.
                    Das andere ist vom Typ Number und das Ziel ist ein GPIO...also vom Typ Bool.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @TOBO last edited by

                      @tobo sagte in Status negiert übertragen:

                      Ich habe noch eine prinzipielle Verständnisfrage zur Abarbeitung von Scripts. Ich erstelle ein Script, speichere es und drücke auf Ablauf. Ich denke mal, dann wird das Script einmal abgearbeitet. Wie gehts dann weiter?

                      Nur für den Fall, dass die Funktionsweise noch nicht so klar wurde:

                      ioBroker arbeitet Scripte prinzipiell nicht zyklisch ab, wie man das bei prozeduraler Programmierung gewohnt ist.
                      Mit dem on() wird ein Trigger deklariert. In dem Sinne, dass hier eine Ereignisbehandlung registriert wird. Der Trigger "abonniert" also quasi Nachrichten, die bei Änderungen an einem Objekt gesendet werden.

                      Hier mal @paul53 's Vorschlag etwas kommentiert:

                      // In den Variablen werden die Namen der Datenpunkte gehalten
                      // Könnte man durchaus auch als const deklarieren
                      // Diese beiden Zeilen werden 1x beim Start des Scripts ausgeführt
                      var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119091.1.STATE";
                      var idDst = "s7.0.Outputs.0.Status_Haustür";
                       
                      // hier wird ein Trigger "registriert"
                      // er reagiert auf Änderungen am DP "idScr" und ruft dann die hier hinterlegte ANONYME Funktion auf
                      // Diese Funktion setzt den DP "idDest" auf den gewünschten Wert (Wert des triggernden "dp" negiert)
                      on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
                         setState(idDst, !dp.state.val);
                      });
                       
                      // auch die folgende Zeile wird nur einmal beim Start des Scripts ausgeführt und setzt den Zieldatenpunkt initial auf einen definierten Wert (NICHT idSrc)
                      setState(idDst, !getState(idSrc).val);
                      

                      Man muss sich grundsätzlich davon verabschieden, dass Programme (Scripte) Zeile für Zeile abgearbeitet werden.
                      Was sich nicht innerhalb eines Triggers oder Zeitplans befindet, wird nur 1x beim Start des Script ausgeführt.
                      Alles andere reagiert entweder auf Ereignisse (Trigger) oder wird zyklisch bzw. zu bestimmten Zeiten (Zeitplan) ausgeführt.
                      Das heißt dann aber auch: Ein Script wird gespeichert und dann auch gestartet, Es wird in der Regel nicht gestoppt! Sonst könnte die Ereignisbehandlung ja nicht mehr reagieren.

                      Insbesondere wenn man von SPS kommt, sollte man sich von zyklischen Dingen verabschieden.
                      In ioBroker prüft man nicht zyklisch bestimmte Zustände.
                      Man registriert Trigger, die genau dann feuern wenn sich ein Zustand ändert.
                      Wozu sollte man auch z.B. alle 10 Sekunden einen Zustand überwachen, der sich möglicherweise nur alle paar Tage ändert?

                      Signale müssen dazu auch nicht eine bestimmte Zeit lang anliegen. Ändert sich ein Wert, wird das erkannt und der Trigger feuert. Dazu reichen Mikrosekunden.
                      Wenn ein Signal eine bestimmte Zeit lang anliegen muss, bevor eine Reaktion erfolgen soll, muss man da gesondert reagieren. Das kommt dann später.

                      Auch von mir der Tipp: Fang erstmal mit Blockly an und schau Dir dann an, was da an JS-Code generiert wird.

                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Z
                        Zimbl @Codierknecht last edited by

                        @codierknecht

                        Ja du hast da völlig recht, im Blockly sollte man erstmal beginnen.

                        Hast du auch alles wirklich gut erklärt....vielen Dank für deine Mühe.

                        Ich habe ja nun das Skript angenommen, es funktioniert ja auch.

                        Könnte es jetzt wirklich sein, das dass Signal zu kurz nur ansteht ?
                        Weil ich sehe ja in einem anderem Skript das die Funktion ausgeführt wird, da die Änderung dort registriert wird. Aber wenn ich in den Objekten schaue, ist der Wechsel von FALSE zu TRUE oder rumgedreht nicht ausgeführt.

                        Muss der Befehl dann länger anstehen ? wie kann man das machen ? oder hast du für mich generell eine vereinfachte Blockly ausführung, wo ich vielleicht dann noch ein paar Dinge hinzufügen kann...zu einem späteren Zeitpunkt...

                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Zimbl last edited by

                          @zimbl
                          Das wäre so ziemlich das einfachste Blockly für diesen Zweck.
                          7f237d90-7624-4194-b1d3-b8ca4d2ddf70-image.png
                          Die passenden Objekte musst Du allerdings noch selbst auswählen.

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                           <block type="on" id="9U[w!yJt78v$!lb!TS!/" x="-212" y="-388">
                             <field name="OID">Object ID</field>
                             <field name="CONDITION">ne</field>
                             <field name="ACK_CONDITION"></field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="debug" id="v?A*66$aiHG;Z4N59J;$">
                                 <field name="Severity">log</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="wZRVQ6SNaRdcOWw}t)OC">
                                     <field name="TEXT">test</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="b6P{{7~HJfK/|AaKEg-L">
                                     <field name="ATTR">state.val</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="OK0XhMdTXH04zJwz(~,o">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">Object ID</field>
                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_negate" id="^;vQx/ZTOH6`r$LPLf$G">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="on_source" id="Usf86VZt5:lU1dZJUba(">
                                             <field name="ATTR">state.val</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by

                            @zimbl sagte in Status negiert übertragen:

                            Muss der Befehl dann länger anstehen ?

                            was meinst du damit?
                            Sobald die Änderung des DP in ioBroker ankommt, würde ein darauf triggerndes Skript auch arbeiten.

                            @zimbl sagte in Status negiert übertragen:

                            Ich habe ja nun das Skript angenommen, es funktioniert ja auch.

                            welches Skript?

                            und wo ist das Problem wenn es funktioniert?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zimbl last edited by

                              @homoran

                              mein Problem ist derzeit egal welche Änderung ansteht.
                              Beim GPIO..state...switch findet keine Änderung statt....

                              Der steht immer auf dem gleichen Wert....ich kann ihn
                              von Hand aus umschalten...sowohl über APP als auch direkt
                              unter Objekte...aber das Skript scheint nichts zu bewirken...

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Zimbl last edited by

                                @zimbl sagte in Status negiert übertragen:

                                Beim GPIO..state...switch findet keine Änderung statt....

                                heisst genau was?
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                @zimbl sagte in Status negiert übertragen:

                                das Skript scheint nichts zu bewirken...

                                nochmal:

                                @homoran sagte in Status negiert übertragen:

                                welches Skript?

                                @zimbl sagte in Status negiert übertragen:

                                ich kann ihn
                                von Hand aus umschalten...direkt unter Objekte.

                                wie genau?

                                alles zeigen!
                                so istcdas ein großes Rätselraten.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                638
                                Online

                                31.7k
                                Users

                                79.8k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                11
                                34
                                3452
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo