@mrx552 hallo
ich habe den h13 10
elfin firmware 1.44.1ich bekomme keine verbindung adapter bleibt gelb was mache ich falsch???
Habe am wechselrichter pin1 auf elfin A pin 2 auf Elfin B
Meine einstellungen



das steht in log
On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502} -
@exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
das steht in log
On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}hiernach schlägt die Modbus TCP Verbindung vom Adapter zu Deinem Gateway fehl. Im Screenshot zeigst Du die Einstellungen des Gateways auf der seriellen / Modbus RTU Seite. Insofern solltest Du die TCP Settings prüfen und korrigieren, was nicht heißt, dass die RTU Seite so stimmt (hab ich mir nicht angesehen).
-
@dieter_p es lag an den TCP port
welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts -
@exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
@dieter_p es lag an den TCP port
welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichtsdie def zu grid ct /feed_in /grid_consumption sieht recht brauchbar aus: https://forum.iobroker.net/post/1130418
-
Weiß jemand wie die modbusregister für String 3 ist für H3 12 e??
-
@ichderarnd hast du es hinbekommen String 3 auszulesen ich finde kein Register für String 3 hast du Info
-
Moin,
String 3 "gibt es nicht". Intern werden String 1 und 2 zusammen als pv1 und String 3 als pv2 ausgegeben.
Jörn
-
@mrx552 danke für die schneller Antwort. Aber ich könnte an jeden String eine Feld Anschließen mit unterschiedliche Ausrichtung ohne Verluste ?
-
Moin, auf 1 und 2 müssen die Strings die gleiche Plattenanzahl haben und vermutlich auch den gleichen Typ von Paneelen, String 3 kann unterschiedlich sein. Ich habe bei mir jetzt die Ostseite und die Westseite auf String 1 und String 2 und die Südseite auf String 3. Vermutlich ist es nur Einbildung, aber bei mir erweckt es den Anschein, das das ganze effektiver arbeitete, seit ich im Mai die Ost- und Westseite zusammengeschaltet habe...
-
@mrx552 danke jetzt ist meins auch im betrieb , was bis jetzt nicht klappt ist sich bei foxcloud anmelden wegen api key hat es jemand hinbekommen???
-
@mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

-
@exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
@mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????

weil dein Köpfchen nicht aktiv ist
-
@homoran ok Danke habe ich übersehen
-
hallo,
ich komme nicht weiter, wie bekomme ich jetzt von den daten was im netzt eingespeist wird und was das Hausvebrauch ist.
Muss ich PV gesamt - Smartmeter oder Smartmeter - Grid oder habt ihr ein anderen formel??? -
Hallo, habe mal eine Frage dazu!
Sind die Zusatzgeräte erforderlich oder kann man den WR direkt anzapfen?

Ich plane eine Umstellung auf ein anderes Gerät und würde das gerne so einbinden wollen, wie z. B. einen Sungrow, das ich den über den IoBroker steuern kann!Gruß
-
Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:
Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.


Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:

Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.
P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(
-
@MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.
Allerdings bekomme ich hier keine Werte:

und Modbus gibt das zurück:

Damit kann ich für mich leider nix anfangen
Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen?? -
@rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
Damit kann ich für mich leider nix anfangen
ich auch nichts.
Logs und code bitte immer als Text in code-tags posten!
kleine schwarze Microfilme kann ich mobil nicht entziffern -
@homoran erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, dann mach ich das in code. Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mir wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind. Aber ich denke da kann was net stimmen.
Hier nochmal den Log als Code:
modbus.0 2025-11-12 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:50.135 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:50.045 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.952 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.859 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.772 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {} -
@rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mit wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind.
hast du auch die entsprechende Firmware?
@rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
modbus.0 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
gibt es auch debug Ausgaben?
wer ist DevID 247?
wie sehen deine Grundeinstellungen aus?was ist Register 38801-38819 (bzw. die anderen angemeckerten)?
fragst du die auch ab?
wie sehen da deine Grundeinstellungen aus?Holdingregister sind üblicherweise 40xxx