      G.Hawk @paul53 last edited by

      @paul53
      Aha. Das bedeutet wenn die Pumpe wahr ist, dann soll "manuell aus" auf falsch gestellt werden wenn die Änderung nicht von einem Script kommt.
      " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

      paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @G.Hawk last edited by paul53

        @g-hawk sagte: " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

        Ja, umgangssprachlich sagt man auch: Die Pumpe läuft nicht.

        @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

        "sonst falls nicht Verzögerung Timeout" verstehe ich auch nicht ganz.

        Diese Sperre verhindert, dass der Timeout mehrfach gestartet wird, denn dann kann er nicht mehr gestoppt werden.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          G.Hawk @paul53 last edited by

          @paul53
          Zum Verständnis
          Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

          Unbenannt.PNG

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @G.Hawk last edited by

            @g-hawk sagte: Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

            Ja.

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              G.Hawk @paul53 last edited by G.Hawk

              @paul53
              Um die Logik zuverstehen, habe ich es mal nachgebaut.
              Wenn das so richtig ist, habe ich das "nicht" vielleicht verstanden:

              Unbenannt.PNG

              paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by

                @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

                Änderung nicht von einem Script kommt.
                " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

                in der Bool'schen Algebra dient das nicht zum invertieren eine Bedingung.
                bei Werten vom Typ bool true/false noch relativ einfach, aber zb beispiel wäre nicht schwarz keinesfalls zwingend weiß.
                Das ist zwar auch richtig, aber nur eine Möglichkeit.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • paul53
                  paul53 @G.Hawk last edited by paul53

                  @g-hawk sagte: habe ich es mal nachgebaut.

                  Der Trigger ist falsch! Es wird nur getriggert, wenn der Grenzwert über- oder unterschritten wird. Damit kann man nicht mitbekommen, dass die Leistung unter -300 W sinkt, denn es wird nicht mehr getriggert. Verwende als Trigger-DP "Stromverbrauch_aktuell"!

                  Ein Vergleich mit wahr ist unnötig, da das Ergebnis eines Vergleichs immer falsch oder wahr ist.
                  Wenn der Wert der Poolpumpe schon in der Variablen Poolpumpe vorliegt, sollte man auch diese Variable verwenden, denn das erneute Einlesen des Wertes ist Ressourcenverschwendung.

                  Der Datenpunkt "Stromverbrauch_ueber_500W" ist überflüssig (kontraproduktiv).

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    G.Hawk @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Ok habe es geändert.
                    Er aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig, ich wollte verhindern, dass das Script ständig startet, wenn der Datenpunkt sich ändert.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @G.Hawk last edited by paul53

                      @g-hawk sagte: aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig

                      Das ist auch erforderlich, da die Leistung (500 W / -300 W) geprüft wird. Für die CPU ist das "selten".

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        G.Hawk @paul53 last edited by

                        @paul53
                        OK, dann teste ich mal.
                        Vielen Dank.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @G.Hawk last edited by

                          @g-hawk sagte: habe ich das "nicht" vielleicht verstanden

                          Ja, i.d.R. kann man anstelle von "nicht Wert" auch "Wert = falsch" verwenden.
                          Dadurch, dass die Variable manuellAus bei Skriptstart auf wahr initialisiert wird, klappt es auch damit. Würde die Variable bei Skriptstart nicht initialisiert (Skriptablauf hätte Vorrang), dann wäre sie erst einmal undefined und der Vergleich mit falsch würde nicht funktionieren - aber "nicht".

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          865
                          Online

                          32.0k
                          Users

                          80.5k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          3
                          19
                          528
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo