NEWS
Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
-
@damrak2022 Oje - jetzt sehe ich erst das Desaster. Die 1. Regel ist auch falsch. Du sollst die payload auf den Inhalt der Flow Variablen Zaehler setzen und nicht einfach auf 0 - so kommen wir ja nie bis 5 wenn Du immer bei 0 anfängst.
. Und die 2. Regel ist auch fals weil es kein Nachrichtenobjekt gibt, dass die Eigenschaft +1 besitzt.
Also als erstes setzt Du bitte die payload auf den flow Kontext Zaehler. In der 2. Regel nutzt Du bitte JSONATA und setzt die payload auf die ursprüngliche payload und zählst 1 dazu. -
@mickym So, der erste Teil sollte jetzt stimmen
Da wird mir dann 0 ausgegeben bei anklicken der Inject Node.
Bei der zweiten Regel mit Jsonata stehe ich auf der Leitung. -
@damrak2022
Sehr gut, die erste Regel stimmt nun.
Nun Du setzt die payload auf JSONATA und in JSONATA addierst Du zur alten payload eine 1.Schau Dir Deine alten Threads an - ansonsten kann ich Dir einfach einen Screenshot posten - aber das hast Du doch schon x-Mal gemacht, dass Du mit JSONATA eine payload verändert hast.
-
@mickym Okay, dann schaue ich mir das bis heute Abend mal an. Irgendwo finde ich das wieder.
-
@damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
@mickym Okay, dann schaue ich mir das bis heute Abend mal an. Irgendwo finde ich das wieder.
Na das kann wohl nicht sein. Das ist nicht Dein Ernst. Hier.
v
-
@mickym Das hatte ich sogar so eingetragen, dachte aber das es nicht stimmt
-
@damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
@mickym Das hatte ich sogar so eingetragen, dachte aber das es nicht stimmt
Und wieso bitte - Du hättest doch anhand Deiner Debug Node sehen müssen, dass nun statt 0 eine 1 rauskommt oder tut es das nicht?
-
@mickym Doch da kommt eine 1, aber ich dachte, wenn ich nun 3 mal klicke müsste es hochzuholen. Da war ich anscheinend wieder zu voreilig. Deswegen dachte ich das es falsch ist.
-
@damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
@mickym Doch da kommt eine 1, aber ich dachte, wenn ich nun 3 mal klicke müsste es hochzuholen. Da war ich anscheinend wieder zu voreilig. Deswegen dachte ich das es falsch ist.
Ja jetzt überlege mal und das ist ein GUTES Beispiel warum das nicht höher als 1 geht. Diese Erklärung ist wichtig wenn Du alles verstehen willst.
Dafür gibt es 2 Gründe.
-
@mickym Weil noch der Code fehlt, das er bei jedem empfangenen "false" den Zähler um "1" erhöhen soll.
-
@damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
@mickym Weil noch der Code fehlt, das er bei jedem empfangenen "false" den Zähler um "1" erhöhen soll.
Wieso das machen wir doch gerade, wir holen den Inhalt der Variable Zaehler in die payload und erhöhen diese um 1. Aber vielleicht bist Du auf der richtigen Spur, nämlich dass wir diese veränderte payload wieder in die Variable zurückspeichern müssen, richtig?
Aber es gibt noch einen Grund - aber dazu später.
Also wirst Du als Erstes kontrollieren, ob sich der Inhalt im Kontext der Variable Zaehler ändert.
-
@mickym Nein im Kontext bleibt es auf 0
-
@damrak2022 Gut das heißt, wir müssen die veränderte payload wieder in den Kontext schreiben.
-
@mickym Ja,
-
@damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
@mickym Ja,
Und hast Du gemacht und ändert sich nun der Kontext?
-
@mickym Probiere noch an der dritten Regel rum
-
@damrak2022 - Wieso das ist wie die 1. Regel nur umgekehrt? In der 1. Regel hast Du den Flow Kontext in das Nachrichtenobjekt in die Eigenschaft payload geholt, dann verändert und nun willst du die Nachrichteneigenschaft payload wieder in den Flow Kontext schreiben. Also setzt den Flow Kontext Zaehler auf die Nachrichteneigenschaft payload. Da sollte man nicht Probieren, sondern glasklare Logik anwenden.
-
@mickym Jetzt ist mein ganzer Kontext weg, jetzt ist er wieder da
-
@damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
@mickym Jetzt ist mein ganzer Kontext weg, jetzt ist er wieder da
Na so ein Glück - vielleicht postest Du einfach die Change Node mit den Regeln und schaust ob sich der Kontext verändert.
-
@mickym Der bleibt weiterhin auf 1