      Hallo zusammen,

      ich würde gerne ein eigentliches sehr einfaches Script umsetzen, allerdings verhält es sich nicht so, wie ich das vermutet hätte.

      1.png

      2.png

      Bei Bewgung wird das Licht eingeschaltet, allerdings immer nach 1 Minute auch ausgeschaltet, egal ob man in der Zwischenzeit vor dem Bewegungsmelder tanzt oder nicht.

      Müsste das "löschen falls läuft" nicht bewirken, dass der 1 Minuten Timer von der vorherigen Bewegung gelöscht wird und bei der neuen Bewegung neu gesetzt wird? Somit würde ich erwarten, dass der Timer erst durchläuft, falls länger als 1 Minute keine Bewegung erkannt wurde.

      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

      PS: Die Werte 1 Minute und Mindestabstand sind jetzt für den Test und würden bei erfolgreicher Funktion noch angepasst werden.

      crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Pronounce last edited by crunchip

        @pronounce hab zwar kein HmIP, aber dort ist eingestellt das nach 30 sec auf false gesetzt wird, unabhängig von deinem script

        ich weiß auch nicht wie diese BWM sich verhalten, im Bezug auf...ab wann eine erneute Bewegung erkannt wird

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Pronounce last edited by

          @pronounce sagte: immer nach 1 Minute auch ausgeschaltet

          Ändere mal den Trigger auf "ist wahr".

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Pronounce last edited by Pronounce

            @crunchip der HmIP Bewegungsmelder ist nach 30s false, wird dann aber bei einer Bewegung wieder auf true gesetzt. Im Prinzip müsste man also diese weiteren 30s haben, um das Script bzw. den 1 Minuten Timer zu resetten. Aber auch beim zweiten Lauf, wird der Timer vom ersten Lauf nicht gelöscht.

            @paul53 Danke habe ich gerade versucht, leider das gleiche Ergebnis. Der HmIP Sensor steht auf "Bewegung erkannt" und trotzdem geht das Licht aus, da die 1 Minute von initial run vorbei ist.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Pronounce last edited by paul53

              @pronounce sagte: leider das gleiche Ergebnis.

              Dann logge mal das Verhalten des BWM.
              Wenn ich es mit einer Taste nachbilde, funktioniert es wie gewünscht:

              Blockly_temp.JPG

              Wenn "MOTION" bei Bewegung auf true bleibt, dann mache es besser so:

              Blockly_temp.JPG

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Pronounce last edited by

                Danke für eure Hilfe, ich glaube ich habe es.

                Ich habe jetzt "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden" deaktiviert. Dadurch wurde verhindert, dass der BM nach einer Bewegung überhaupt wieder zurück auf false geht, somit konnte das Script und der Timer nicht erneut gestartet werden.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • First post
                  Last post

                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate

                804
                Online

                32.0k
                Users

                80.5k
                Topics

                1.3m
                Posts

                3
                6
                212
                Loading More Posts
                • Oldest to Newest
                • Newest to Oldest
                • Most Votes
                Reply
                • Reply as topic
                Log in to reply
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                The ioBroker Community 2014-2023
                logo