    ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • PaterDo glaser
      PaterDo glaser last edited by

      Hallo zusammen,

      ist es möglich das anschalten des AC ausgangs bei der Delta 2 zu automatisieren? meine Idee war ein Blockly Script das bei Ladestand größer 90% Ac anschalten soll, allerdings schreibt das Script den wert nicht.

      Probiert habe ich 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxx_xxxxxxx_thing_property_set.writeables.acOutCfg_D2

      als auch
      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxxxxxx.data.params.mppt.cfgAcEnabled

      Habt ihr da eine idee wie das funktioniert könnte?

      G W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        GerdSo @PaterDo glaser last edited by

        @paterdo-glaser Ich mach es nicht per Blockly sondern per Javascript und bei mir funktioniert es per
        0_userdata.0.ecoflow.app_xxx_DCxxx_thing_property_set.writeables.ACPower"); // ACPower on/off für Netzteile
        die Variable ACPower habe ich bei Dir jetzt nicht gesehen

        PaterDo glaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PaterDo glaser
          PaterDo glaser @GerdSo last edited by PaterDo glaser

          @gerdso Hallo, welchen Akku Verwendest du? ACPower ist bei mir in den Instanzen keine Writeable, Du wirst eine Delta Max haben oder. Bei mir ist es aktuell so, dass ich die Werte in den Instanzen zwar ändern kann, aber es nicht ausgeführt wird

          R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • umele
            umele last edited by

            Hallo zusammen,

            weiss jemand, welcher Parameter der DP die ungerundete Akkuladung angibt?

            Ich vermute, dass es "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCxxx.data.params.bmsMaster.f32ShowSoc"
            ist.
            Nehme bisher "batSoc" (PowerStream), bzw. "Soc"(Delta Pro direkt). Der gerundete Wert ist mir aber zu ungenau beim Kalibrieren der Delta Pro...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              Ralf77 @PaterDo glaser last edited by

              @paterdo-glaser genau so ist es bei mir auch (Delta Pro).
              Ich kann die Überschusswerte automatisiert vom Smartmeter holen und auch in die writebale (0_userdata.0.ecoflow.app_XXXX_DCEBXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower eintragen lassen. Leider ändert sich die Ladeleistung am AC-EIgang dadurch nicht - ich vermute, dass diese Werte nicht vom IoBroker zum Delta Pro gesendet werden... da muss vermtulich noch das Passwort von der App in das Script eingebaut werden.

              PaterDo glaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • PaterDo glaser
                PaterDo glaser @Ralf77 last edited by

                @ralf77 Ah okay, ich bin gerade auch am schauen ob man das in das bereits bestehende Script einbauen kann da gibt es ja den Wert const writeables = [
                //Delta 2
                { id: 0, name: 'acChgCfg_D2', ValueName: 'chgWatts', Typ: 'D2', MT: 5, AddParam: '{"chgWatts":600,"chgPauseFlag":255}' },
                { id: 0, name: 'acOutCfg_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 3 },
                { id: 0, name: 'dcOutCfg_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 1 },
                { id: 0, name: 'quietMode_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 5 },
                { id: 0, name: 'dcChgCfg_D2', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2', MT: 5 },

                Nur leider ändert das nichts wenn ich diesen Wert anpasse. Wenn ich wieder in der App den "switch" betätige ändert sich auch der Wert in Iobroker. Ich denk auch das hier die Kommunikation einseitig ist

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  Waly_de @Ralf77 last edited by

                  @ralf77 also ich hab eine Delta Pro Max. Eingestellt auf DM.
                  da funktioniert des Writable 0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower ohne Probleme...

                  Bitte teste das mal mit Typ DM

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • R
                    Ralf77 @PaterDo glaser last edited by

                    @paterdo-glaser ja, so vermute ich es auch. Ich gehe davon aus, dass man in die "Autehntifzierung" die neuen Objekte/Writables einfügen muss, damit die Werte direkt in den Ecoflow-Server geschrieben werden und von dort an den Delta Pro gesendet werden (der IoBroker muss quasi wie eine 2. App fungieren).
                    Die Werte für das automaitisierte/geregelte AC-Laden werden aber vom iobroker nicht gesendet und damit funktioniert es nicht.

                    Leider reichen meine Fähigkeiten für das bei weitem nicht aus...

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      Waly_de @Ralf77 last edited by

                      @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                      @paterdo-glaser ja, so vermute ich es auch. Ich gehe davon aus, dass man in die "Autehntifzierung" die neuen Objekte/Writables einfügen muss, damit die Werte direkt in den Ecoflow-Server geschrieben werden und von dort an den Delta Pro gesendet werden (der IoBroker muss quasi wie eine 2. App fungieren).
                      Die Werte für das automaitisierte/geregelte AC-Laden werden aber vom iobroker nicht gesendet und damit funktioniert es nicht.

                      Leider reichen meine Fähigkeiten für das bei weitem nicht aus...

                      Nein... das muss man nicht. Es wird gesendet... Es kann nur sein, das ein anderer Parameter gesendet werden muss. (Definition) Da ich nur ein gerät habe, kann ich das hier nicht selbst testen. Gesendet wird aber

                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        Waly_de @PaterDo glaser last edited by Waly_de

                        @paterdo-glaser sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                        ist es möglich das anschalten des AC ausgangs bei der Delta 2 zu automatisieren?

                        versuch bitte mal als Typ: D2M und sag mir ob es geht....
                        Paramenter: slowChgWatts ...

                        PaterDo glaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          GerdSo @PaterDo glaser last edited by

                          @paterdo-glaser ich habe eine Delta Pro als DM konfiguriert im Script:
                          45799b61-db4a-4252-9b06-e800e206a61f-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            Ralf77 @Waly_de last edited by Ralf77

                            @waly_de vielen Dank für Deine Hilfe. Nur, dass ich aufgrund meiner geringen Kenntnisse kein Fehler mache...

                            Ich habe ein 2. Script im iobroker angelegt
                            172f182b-4165-4a21-b1b6-d8ed17099d84-image.png

                            (PowerStream ist das von Dir -klappt sehr gut 🙂
                            Geregelte AC Überschussladung ist welches die Werte vom Smartmeter (bei mir Fronius) alle 60 Sekunden holt und dann in "0_userdata.0.ecoflow.app_1695XXX_DCEBZXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower" ablegt.
                            Das Ablegen klappt problemlos.
                            33d41969-2f1e-4f33-9e80-77a232b0c6ef-image.png

                            Leider ändert sich der Wert für die AC-Ladung in der App aber nicht auf den Wert, welcher abgelegt wird.

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              Waly_de @Ralf77 last edited by Waly_de

                              @ralf77 der wert sieht ungültig aus. versuch es mal ohne Komma als Ganzzahl. ( Zum testen kannst du den wert ja manuell setzten. vorher Dein eigenes Script stoppen)

                              Die Änderung müsste in der App sofort sichtbar werden

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                Ralf77 @Waly_de last edited by

                                @waly_de Leider passiert in der App nichts, wenn ich das Script stoppe und den Wert im Writable z.B. auf 800 setze...

                                umele W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • umele
                                  umele @Ralf77 last edited by umele

                                  @ralf77
                                  Hast Du schon mal versucht rauszufinden, welcher Parameter in

                                  • app_device_property_DCxxx

                                  anzeigt wieviel aktuell via AC-Anschluss geladen wird?

                                  Vielleicht lässt die Nomenklatur Rückschlüsse darauf zu, ob "slowChgPower" überhaupt der richtige Parameter ist.

                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    Ralf77 @umele last edited by

                                    @umele Die AC-Ladeleistung ist bei mir unter "app_device_property_DCxxx" nicht zu finden...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      Waly_de @Ralf77 last edited by

                                      @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                      @waly_de Leider passiert in der App nichts, wenn ich das Script stoppe und den Wert im Writable z.B. auf 800 setze...

                                      Also mein Script muss laufen. Deins nicht.

                                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Ralf77 @Waly_de last edited by Ralf77

                                        @waly_de Ja, so habe ich es gemacht... Dein Script aktiv, meines ausgeschalten, dann in "0_userdata.0.ecoflow.app_169XXX_DCEXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower" und mit "Wert Bearbeiten" zB: 500 eingegeben ...

                                        500 steht dann als Wert drin...in der App ändert sicht aber nichts 😞

                                        Eventuell ist das problem, dass ich einen Delta Pro habe. So habe ich es eingegeben in Deinem Script:
                                        ee2e4170-a93c-4533-a217-d243a9ad058d-image.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • PaterDo glaser
                                          PaterDo glaser @Waly_de last edited by PaterDo glaser

                                          @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                          @paterdo-glaser sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                          ist es möglich das anschalten des AC ausgangs bei der Delta 2 zu automatisieren?

                                          versuch bitte mal als Typ: D2M und sag mir ob es geht....
                                          Paramenter: slowChgWatts ...

                                          Hallo, Also ich möchte das die AC Steckdosen am Akku angehen, nicht zusätzlich reinladen ich habe es jetzt mal auf D2M gestellt, jetzt ist mehr im argen 🐶
                                          Ich hab DM Versucht, da erkennt er die AC Steckdosen gar nicht. D2M erkennt er, aber ich kann es nicht aus den Objekten steuern.

                                          Wenn ich in der App die Steckdosen anmachen springt

                                          0_userdata.0.ecoflow.app_17000520288xxxx_R331ZEBxxxx_thing_property_set.writeables.ACenabled
                                          auf 1

                                          bei 12VDC gehts, ich denke es fehlt noch ein wert um AC Steckdosen einzuschalten

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            Ralf77 @Waly_de last edited by

                                            @waly_de Warum auch immer... nach etwas rumspielen funktioniert es jetzt (kann aber nicht sagen, was ich geändert habe)

                                            Vielen Dank für Euren Input und eure Geduld. Wenn Interesse bestaht, dann teile ich gerne mein JS-Script hier mit der geregelten AC-Überschussladung.
                                            Ich muss aber noch weiter daran arbeiten, da die AC-Ladung aktuell sehr stark "Schwingt" - es nimmt ja alle 60 Sekunden Überschuss und regelt dann die AC-Ladung nach. Wenn ich dann 2kW Überschuss habe, dann regelt die AC-Ladung auf 2Kw...der Überschuss fällt und 60 Sekunden später wird die AC-Ladung wieder um 2kW reduziert.

                                            Da muss ich das Script abändern, dass nur die Veränderung genommen wird (also positiv/negativ) - falls jemand eine Idee/eine Lösung schin hat, dann gerne Info an mich 🙂

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            126
                                            1630
                                            500277
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo