    ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      foxthefox Developer @Waly_de last edited by

      Ich arbeite gerade an einem Adapter um Powerstream und Powerstation als Geräte mit all ihren Werten in IOB zu haben.
      Dann kommt man auch ohne script an die Daten und man entkoppelt die Logik von den Geräten.

      Im Grundsatz läuft es bei mir schon, allerdings habe ich nur eine Delta Max.
      Die Datenpunkte der anderen Powerstations, die ich so gefunden habe, scheinen mir unvollständig.
      Deswegen hier mal meine Frage an Euch, ob ihr mir die payload von Delta, Delta2, Delta2Max, DeltaPro schicken könnt, die beim Abo auf '/app/device/property/' + powerstationId' über mqtt hereinkommen.
      Das wär super.

      Wenn ich das dann drin habe, werde ich einen extra Thema für den Adapter aufmachen.

      Gruß
      Klaus

      umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • umele
        umele @foxthefox last edited by

        @foxthefox
        Kann ich gerne für die Delta Pro schicken.
        Gibt es eine andere Möglichkeit für Laien wie mich, als Screenshots der Ordner samt Inhalt zu schicken?

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          foxthefox Developer @umele last edited by

          @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

          @foxthefox
          Kann ich gerne für die Delta Pro schicken.
          Gibt es eine andere Möglichkeit für Laien wie mich, als Screenshots der Ordner samt Inhalt zu schicken?

          also screenshot nützt mir nix, da muß ich ja alles abtippen.

          eventuell klappt es mit nodered am einfachsten, ich denk mal drüber nach und melde mich nochmal

          umele 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • umele
            umele @foxthefox last edited by umele

            @foxthefox

            Habe vielleicht die passende Lösung für den Export:
            Auf Expertenmodus umgeschaltet. Dann kommen 2 Pfeil-Icons, mit deren Hilfe ich die gesamte Struktur (der Delta Pro) als JSON runterladen konnte.
            Blöderweise kann ich die Datei nicht hier uploaden - weder als JSON, noch als txt oder .zip

            Jemand eine Idee?
            Im Notfall schicke ich es in Portionen als Posts...

            ERLEDIGT - in Portionen weiter unten geschickt.

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • umele
              umele @foxthefox last edited by

              @foxthefox
              Die Datei war wohl zu gross... Drum jetzt nach und nach in Portionen.

              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.mppt.json

              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.pd.json

              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.inv.json

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • umele
                umele @foxthefox last edited by

                @foxthefox

                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.ems.json

                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsSlave2.json

                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsMaster.json

                Und hier noch die Parameter, die weiter oben in der Struktur liegen:
                Das ist dann alles von der Delta Pro.

                   "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW": {
                    "common": {
                      "name": "RAW",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "mixed"
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697546693598,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW"
                  },
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data": {
                    "type": "folder",
                    "common": {
                      "name": "data"
                    },
                    "native": {
                      "autocreated": "by automatic ensure logic"
                    },
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697546693791,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data"
                  },
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697546693736,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr"
                  },
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697546693736,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc"
                  },
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697546693736,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId"
                  },
                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697546693736,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id"
                
                
                 "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version": {
                    "common": {
                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    },
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1697546693736,
                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version"
                
                
                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  foxthefox Developer @umele last edited by

                  @umele

                  ich hab nen flow erstellt

                  [
                      {
                          "id": "5c3a7efbb734c312",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow EF_Data",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                      },
                      {
                          "id": "5b6c19b0a776f928",
                          "type": "mqtt in",
                          "z": "5c3a7efbb734c312",
                          "name": "",
                          "topic": "/app/device/property/DAEBZ5Zxxxxxx",
                          "qos": "2",
                          "datatype": "json",
                          "broker": "4a025f91e9595714",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 520,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                              [
                                  "cdac5c07a612f81c"
                              ]
                          ]
                      },
                      {
                          "id": "cdac5c07a612f81c",
                          "type": "debug",
                          "z": "5c3a7efbb734c312",
                          "name": "debug 1",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 820,
                          "y": 160,
                          "wires": []
                      },
                      {
                          "id": "773fab09ddaa9e53",
                          "type": "inject",
                          "z": "5c3a7efbb734c312",
                          "name": "connect",
                          "props": [
                              {
                                  "p": "action",
                                  "v": "connect",
                                  "vt": "str"
                              },
                              {
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                              }
                          ],
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 220,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                              [
                                  "d5d7e8960ba14429"
                              ]
                          ]
                      },
                      {
                          "id": "671e0ceff575862c",
                          "type": "inject",
                          "z": "5c3a7efbb734c312",
                          "name": "disconnect",
                          "props": [
                              {
                                  "p": "action",
                                  "v": "disconnect",
                                  "vt": "str"
                              },
                              {
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                              }
                          ],
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 220,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                              [
                                  "d5d7e8960ba14429"
                              ]
                          ]
                      },
                      {
                          "id": "d5d7e8960ba14429",
                          "type": "mqtt out",
                          "z": "5c3a7efbb734c312",
                          "name": "ef-mqtt",
                          "topic": "",
                          "qos": "",
                          "retain": "",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "broker": "4a025f91e9595714",
                          "x": 420,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                      },
                      {
                          "id": "4a025f91e9595714",
                          "type": "mqtt-broker",
                          "name": "ecoflow",
                          "broker": "mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883",
                          "port": "8883",
                          "clientid": "ANDROID_xxxxx",
                          "autoConnect": false,
                          "usetls": false,
                          "protocolVersion": "4",
                          "keepalive": "60",
                          "cleansession": true,
                          "autoUnsubscribe": true,
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthRetain": "false",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closeRetain": "false",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willRetain": "false",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": ""
                      }
                  ]
                  

                  Das müsste in nodered importiert werden.
                  mqtt-in braucht dann die richtige Seriennummer

                  mqtt-broker

                  • in der ersten Lasche den ANDROID Wert ändern
                  • in der Lasche Sicherheit, user und pw eingeben

                  Falls die Werte nicht bekannt sind:
                  wie auch hier post schonmal das besagte script https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                  oder website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

                  Mit den beiden injects, lässt sich die Verbindung starten und stoppen
                  Was dann interessant ist, ist unter debug die Meldung ausklappen und bei params ergibt sich ein Baum mit pd..., ems...
                  Davon bräuchte ich jeweils einen Typ als Kopie.

                  Gruß
                  Klaus

                  umele 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    foxthefox Developer @umele last edited by

                    @umele
                    Danke schonmal.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • umele
                      umele @foxthefox last edited by umele

                      @foxthefox
                      Wo finde ich nodered?
                      Ein Adapter ist es offensichtlich nicht...


                      Gefunden...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • umele
                        umele @foxthefox last edited by

                        @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                        Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.

                        website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

                        e2c9845f-d39e-4381-b271-c9f2333e9d34-image.png

                        Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.

                        Mein Problem:
                        Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
                        So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
                        91968d76-f31b-452a-bed9-003571795ee0-image.png

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          karo2204 last edited by

                          @Waly_de Ich schreib jetzt mal wieder in the thread.

                          Bin jetzt nicht so code versiert, habe aber ChatGPT mal um Rat gefragt 🙂

                          Und das hier ist rausgekommen:

                          const axios = require('axios');

                          axios.get('https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=48.134722&lng=11.695556')
                          .then(response => {
                          let sunrise = new Date(response.data.results.sunrise);
                          let sunset = new Date(response.data.results.sunset);
                          let now = new Date();

                              if (now >= sunrise && now <= sunset) {
                                  let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                          
                                  if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                      setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 1);  // Set to Battery prio mode
                                  } else {
                                      setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 0);  // Set to Power Supply prio mode
                                  }
                              }
                          });
                          

                          Kommt das so hin? Vielleicht frage ich ein bisschen kompliziert nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das könnte man noch optimieren.

                          HIntergrund ist, ich möchte wenn der Tibber Pricelevel bei CHEAP oder VERY_CHEAP ist, dass die nur die Batterie geladen wird, bei allen anderen Price Level soll in den Strom-Modus geschalten werden. Batterie Modus soll nur unter Tags erfolgen.

                          Kannst Du mir hier helfen bzw. ggf. das Script optimieren und mir sagen, wo ich das einfügen soll? Ich habe es jetzt in Zeile 1857 eingefügt.

                          Danke Dir.

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • F
                            foxthefox Developer @umele last edited by

                            @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                            @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                            Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.

                            website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/

                            e2c9845f-d39e-4381-b271-c9f2333e9d34-image.png

                            Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.

                            Mein Problem:
                            Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
                            So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
                            91968d76-f31b-452a-bed9-003571795ee0-image.png

                            Im oberen Knoten ist der subscription text nicht passig.
                            Da sollte unter Topic der Text mit /app/device/property/ anfangen und dann kommt die Seriennummer DCEB...

                            Dann auch nochmal neben ecoflow auf den Stift klicken
                            Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.06.46.png

                            und hier die Einstellung clientID (das mit dem Android) einstellen
                            Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.08.19.png

                            und dann in der Lasche Sicherheit die beiden
                            Benutzername ist "app-...."
                            Passwort in deinem Fall das mit "f3690...."
                            Bildschirmfoto 2023-10-22 um 16.08.38.png

                            Dann sollte es klappen.

                            Gruß
                            Klaus

                            umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • umele
                              umele @foxthefox last edited by umele

                              @foxthefox
                              Hab die Anpassungen gemacht - leider mit diesem Ergebnis:
                              29227357-d106-4be7-8882-edbcb6de8f15-image.png
                              Kann den Inject starten - es kommt aber nichts im Debug-Window...

                              Ich vermute, dass der MQTT-Client von website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/ nicht stimmt.

                              Der mittlere Teil ändert sich mit jeder Anfrage...
                              Das Script für die Abfrage des MQTT-Client kann ich leider nicht benutzen, weil ich kein Linux habe. Hoffe, Du kannst was mit den JSON-Dateien anfangen, die ich geschickt habe.

                              Gruss,
                              Chris

                              Update: den MQTT-Client habe ich jetzt dank dem Script von @Waly_de gefunden.
                              Im Script Version 1.1.5 Zeile 1061. Den auskommentierten Block aktivieren - dann kommt die ID raus. Ändert aber nichts am Ergebnis...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 1
                                19bobby65 @Waly_de last edited by

                                @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  Waly_de @karo2204 last edited by Waly_de

                                  @karo2204
                                  Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...

                                  allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion

                                  istTag(0)

                                  Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.

                                  Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.

                                  Setze in der Konfiguration:

                                  RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                                  RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation

                                  dann Dein Script:

                                  
                                      if (istTag(0)) {
                                          let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                                   
                                          if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                              setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                           } else {
                                               setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                           }
                                       }
                                   });
                                  

                                  das sollte funktionieren

                                  Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.

                                  // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                                  var CheckTibber = setInterval(function () {
                                   if (istTag(0)) {
                                          let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                                   
                                          if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                              setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                           } else {
                                               setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                           }
                                       }
                                   });
                                     
                                  }, 60 * 1000);
                                  
                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    Waly_de @19bobby65 last edited by

                                    @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.

                                    Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.

                                    1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      foxthefox Developer last edited by

                                      @umele
                                      Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
                                      muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)

                                      Gruß
                                      Klaus

                                      umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 1
                                        19bobby65 @Waly_de last edited by

                                        @waly_de

                                        Scripte und Blockly waren alle deaktiviert, ich hab deinen teil in den Script von Ralf ausprobiert dieses hier

                                        const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                                        const Schalter = 'tuya.0.072000918XXXXXXXXX.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                                        let timeout = null;
                                        const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_16994463680XXXXXX_DAEBZ5ZXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                                        
                                        let intervalId = null;
                                        
                                        // Setzen Sie den Wert im iobroker-Objekt auf 200 bei jedem Neustart des Skripts
                                        setState(ecoflowObject, 200);
                                        
                                        
                                        
                                        // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                                        const EINSCHALT_POWER = 300
                                        const AUSSCHALT_POWER = 0
                                        let powerValue = 0
                                        intervalId = setInterval(function () {
                                            const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                                            const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                                            const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                                        
                                            if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                                                powerValue = Entscheidungswert
                                            }
                                            if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                                                powerValue = Entscheidungswert
                                            }
                                            if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                                                powerValue = 0
                                            }
                                            let setValue = powerValue
                                            //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                                            //setValue = setValue - (setValue % 100)       
                                        
                                            if (setValue < 200) setValue = 200
                                            if (setValue > 2000) setValue = 1999
                                        
                                            setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                                        }, 60000); // alle 60 Sekunden
                                        
                                         
                                        
                                        
                                        // Funktion zum Setzen des iobroker-Objekts auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ein- oder ausgeschaltet wird
                                        function setEcoflowObject() {
                                        setState(ecoflowObject, 200);
                                        }
                                        
                                        on(Schalter, function(dp) {
                                        setEcoflowObject();
                                        });
                                        
                                        on(vPower, function(dp) {
                                        if (dp.state.val <= -400) { // Überschussleistung in Watt
                                        if (timeout) {
                                        clearTimeout(timeout);
                                        timeout = null;
                                        }
                                        setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                                        setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose eingeschaltet wird
                                        } else if (dp.state.val >= 50) {
                                        if (!timeout) {
                                        timeout = setTimeout(function() {
                                        setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                                        setEcoflowObject(); // Setzen Sie das iobroker-Objekt auf 200, wenn die Tuya-Steckdose ausgeschaltet wird
                                        timeout = null;
                                        }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                        }
                                        }
                                        });
                                        
                                        

                                        Wie gesagt die Tuya Steckdose zum Laden wurde eingeschaltet startet mit 200 Watt ladung geht dann für 1 Sekunde auf den Wert vom Überschuss waren bei mir dann 1754 Watt und dann gleich wieder zurück auf 200 Watt, ich glaub das funktioniert nur wenn der Überschuss schon sehr hoch liegt das er da nicht mehr zurück springt auf die 200 Watt, aber da würde man zu viel herschenken und nicht Laden.

                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • umele
                                          umele @foxthefox last edited by

                                          @foxthefox - oh man - wie konnte ich nur so blind sein.... Was für eine Geburt... 😰

                                          Hat geklappt - Datei mit Payload:

                                          Payload DP.txt

                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            Ralf77 @19bobby65 last edited by Ralf77

                                            @19bobby65 ich habe mit der Hilfe von @Waly_de am Sript noch etwas gespielt... Bei mir geht es jetzt sehr gut. Musst aber im JS-Adapter die anzahl der Meldungen auf 4500 erhöhen, da sonst das Script immer angehalten wurde.

                                            const vPower = 'fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum'; // Pfad zur Leistung des Fronius Smartmeters
                                            const Schalter = 'tuya.0.bf86db8584f2e749adr7mb.1'; // Pfad zur Tuya Steckdose
                                            let timeout = null;
                                            let powerValue = 200; // Startwert
                                            const ecoflowObject = "0_userdata.0.ecoflow.app_1695477127540752386_DCEBZ8ZEB080695_thing_property_set.writeables.slowChgPower"; // Pfad zum Ecoflow-Objekt
                                            
                                            // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                                            setInterval(function() {
                                              let smartMeterValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
                                              if (smartMeterValue < 0) {
                                                powerValue += Math.abs(smartMeterValue); // Wenn der Smartmeter einen negativen Wert liefert, dann wird dieser Wert als positive Zahl zum aktuellen Wert hinzuaddiert.
                                              } else {
                                                powerValue -= smartMeterValue; // Wenn der Smartmeter eine positve Zahl liefert, dann wird der Wert als negative Zahl vom aktuellen subtrahiert.
                                              }
                                              
                                              if (powerValue < 200) {
                                                powerValue = 200; // Der Wert darf minimal 200 sein
                                              }
                                              if (powerValue > 2000) {
                                                powerValue = 2000; // Der Wert darf maximal 2000 sein
                                              }
                                              
                                              setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                                            }, 60000); // alle 60 Sekunden
                                            
                                            on(vPower, function(dp) {
                                              if (dp.state.val <= -200) { // Überschussleistung in Watt
                                                if (timeout) {
                                                  clearTimeout(timeout);
                                                  timeout = null;
                                                }
                                                setState(Schalter, true); // Steckdose einschalten
                                                powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose eingeschaltet wird
                                              } else if (dp.state.val >= 50) {
                                                if (!timeout) {
                                                  timeout = setTimeout(function() {
                                                    setState(Schalter, false); // Steckdose ausschalten nach 2 Minuten
                                                    powerValue = 200; // Setze den Wert auf 200, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird
                                                    timeout = null;
                                                  }, 120000); // Verzögerung von 2 Minuten
                                                }
                                              }
                                            });
                                            
                                            
                                            

                                            Klappt bei mir wie gesagt jetzt soweit ganz gut.

                                            1 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            949
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            126
                                            1640
                                            627623
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo