      WilliKlein @TT-Tom last edited by

      @tt-tom

      unten das Script.

      Bei der Console ist mir der Fehler aufgefallen, den bekomme ich nicht weg.

      : Connect failed to 192.168.178.92:1882, rc 4. Retry in 120 sec

      unten beides:

      Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.07.17.png
      Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.01.40.png

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom

        @williklein
        das ist dein MQTT Problem was wir im anderen Thread bearbeiten. Der Sensor muss erstmal alle Daten richtig auslesen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          WilliKlein @TT-Tom last edited by

          @tt-tom

          ich kann nur im Script was eingeben

          wo kann ich die Ausgabe in der Console ausschalten ?

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            TT-Tom @WilliKlein last edited by

            @williklein

            im Feld Befehl eingeben. dort schreibe bitte mal

            sensor53 d1 
            

            Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.16.23.png

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              WilliKlein @TT-Tom last edited by

              @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:

              sensor53 d1

              habe ich gemacht, da läuft jetzt jede Mende durch

              Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.19.36.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                WilliKlein @TT-Tom last edited by

                @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:

                sensor53 d0

                ah jetzt habe ich es kapiert, der zweite Behle schaltet die Ausgabe wieder ab.

                Mir sagt das aber nix:

                Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.24.29.png

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  TT-Tom @WilliKlein last edited by

                  @williklein

                  jetzt kopiere bitte mal die ganzen Zeilen mit den Zahlen und füge sie auf der Seite ein
                  Seite tasmota-sml-parser.dicp.net

                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    WilliKlein @TT-Tom last edited by

                    @tt-tom

                    da ist das rausgekommen.

                    Dekodierte SML Nachrichten
                    OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
                    0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 30636376 Wh 3063637.6Wh (Zählerstand Total)
                    0x0100020800ff 2.8.0 Wirkenergie Total 23951405 Wh 2395140.5Wh (Wirkenergie Total)
                    0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -640 W -640W (aktuelle Wirkleistung)
                    0x0100600100ff 96.1.0 Unbekannter Datentyp 0a014150410100e5743e Unbekannte Einheit 0a014150410100e5743eUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                    0x010060320101 96.50.1 Unbekannter Datentyp APA Unbekannte Einheit APAUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                    Tasmota Meter Definition
                    Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.

                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                    1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                    1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                    1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                    1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom

                      @williklein

                      da sind wir doch schon mal ein Schritt weiter. In dem Script auf Tasmota bitte die Zeilen ersetzen

                      diese löschen
                      Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.57.18.png

                      diese dort einfügen

                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100010800FF@1000,Verbrauch Total,kWh,Verbrauch_total,3
                      1,77070100020800FF@1000,Erzeugung Total,kWh,Erzeugung_total,3
                      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,Power_curr,0
                      

                      Ergebnis zeigen

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        WilliKlein @TT-Tom last edited by

                        @tt-tom

                        Habe ich gemacht, jetzt zeigt Tasmota aber garnichts mehr an.

                        Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.10.14.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.09.49.png

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          TT-Tom @WilliKlein last edited by

                          @williklein

                          schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,

                          W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            WilliKlein @TT-Tom last edited by

                            @tt-tom

                            habe ich gemacht, keine Änderung.

                            Jetzt neues Problem, mit dem alten Script keine Anzeige mehr im Tasmota
                            Ich kontrolliere mal, ob da was anders ist. Ich hatte mir das originale Script extra kopiert.

                            Menü.Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.37.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.15.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              WilliKlein @TT-Tom last edited by

                              @tt-tom

                              vielen Dank jetzt funktioniert es. Ich habe die 4 Zeilen eingefügt ohne das M1 usw. die anderen 4 Zeilen waren ja vorhanden. Das Problem war der Haken beim Script enable, der muss da rein. Der war nicht mehr drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, den rausgenommen zu haben, aber siehe, jetzt ist auch der Stand Einspeisung da.

                              Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.

                              Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.29.02.png

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                WilliKlein @TT-Tom last edited by

                                @tt-tom

                                Danke noch mal. Jetzt muss ich nur mal einen neuen Thread aufmachen, das ich das in den IOBroker wieder rein kriege.

                                Schöne Grüße

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  TT-Tom @WilliKlein last edited by

                                  @williklein

                                  Den hast du doch schon.
                                  Thread

                                  Musst nur mal die Überschriften an passen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom

                                    @williklein

                                    Jetzt hast du aber im oberen Teil Zeilen doppelt

                                    1689161698203-bildschirmfoto-2023-07-12-um-13.29.02.png 483×663 Pixel.png

                                    Die Bitte im Script löschen.

                                    Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.

                                    Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.

                                    Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der Konsole

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      WilliKlein @TT-Tom last edited by

                                      @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:

                                      Die Bitte im Script löschen.

                                      Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.

                                      Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.
                                      Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der Konsole

                                      Das mache ich später. Bin froh das es läuft. Muss jetzt sehen, das ich das in der IOBroker rein kriege.
                                      Wollte den Thread als gelöst erklären, weiss jetzt aber nicht wie.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      853
                                      Online

                                      31.7k
                                      Users

                                      79.8k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      3
                                      22
                                      1294
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo