NEWS
(gelöst) Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug
-
jetzt kopiere bitte mal die ganzen Zeilen mit den Zahlen und füge sie auf der Seite ein
Seite tasmota-sml-parser.dicp.net -
da ist das rausgekommen.
Dekodierte SML Nachrichten
OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 30636376 Wh 3063637.6Wh (Zählerstand Total)
0x0100020800ff 2.8.0 Wirkenergie Total 23951405 Wh 2395140.5Wh (Wirkenergie Total)
0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -640 W -640W (aktuelle Wirkleistung)
0x0100600100ff 96.1.0 Unbekannter Datentyp 0a014150410100e5743e Unbekannte Einheit 0a014150410100e5743eUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
0x010060320101 96.50.1 Unbekannter Datentyp APA Unbekannte Einheit APAUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
Tasmota Meter Definition
Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.M 1
+1,3,s,0,9600,
1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0 -
da sind wir doch schon mal ein Schritt weiter. In dem Script auf Tasmota bitte die Zeilen ersetzen
diese löschen
diese dort einfügen
M 1 +1,3,s,0,9600, 1,77070100010800FF@1000,Verbrauch Total,kWh,Verbrauch_total,3 1,77070100020800FF@1000,Erzeugung Total,kWh,Erzeugung_total,3 1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,Power_curr,0
Ergebnis zeigen
-
-
schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,
-
habe ich gemacht, keine Änderung.
Jetzt neues Problem, mit dem alten Script keine Anzeige mehr im Tasmota
Ich kontrolliere mal, ob da was anders ist. Ich hatte mir das originale Script extra kopiert.Menü.
-
vielen Dank jetzt funktioniert es. Ich habe die 4 Zeilen eingefügt ohne das M1 usw. die anderen 4 Zeilen waren ja vorhanden. Das Problem war der Haken beim Script enable, der muss da rein. Der war nicht mehr drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, den rausgenommen zu haben, aber siehe, jetzt ist auch der Stand Einspeisung da.
Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.
-
Danke noch mal. Jetzt muss ich nur mal einen neuen Thread aufmachen, das ich das in den IOBroker wieder rein kriege.
Schöne Grüße
-
-
Jetzt hast du aber im oberen Teil Zeilen doppelt
Die Bitte im Script löschen.
Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.
Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.
Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der Konsole
-
@tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
Die Bitte im Script löschen.
Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.
Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.
Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der KonsoleDas mache ich später. Bin froh das es läuft. Muss jetzt sehen, das ich das in der IOBroker rein kriege.
Wollte den Thread als gelöst erklären, weiss jetzt aber nicht wie.