    • A
      Alero last edited by Alero

      Hi,

      ich habe iene hoymiles 150 mit 4x 410 W Modulen. Zur Zeit läuft er auf Powerlimit 100. Bei heissen Temp. und keinem Wind geht der Wechselrcihter schon mal über 70 Grad. Als Steuerung habe ich eine AhoyDTU. Diese ist über MQTT mit dem Iobroker verbunden. Jetzt möchte ich gerne den Hoymiles 1500 über ein Blockly script steuern.
      Beispiel:
      wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.
      Hat jemand so etwas schon umgesetzt?

      Bekomme das setzten des Parameters für Powerlimit hin.
      Gruß
      Alero

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Alero last edited by paul53

        @alero sagte wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.

        Man sollte immer eine Hysterese verwenden, damit das Powerlimit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig pendelt. Das macht ein simpler 2-Punkt-Regler.

        Blockly_temp.JPG

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Alero @paul53 last edited by

          @paul53
          Hi ,,
          Script macht was es soll gibt es aber nicht an Ahoy weiter. Im IObroker sehe ich das er z.B. auf 60 % geht. Deie Ahoy software sagt mir aber 100%

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Alero last edited by

            @alero sagte: gibt es aber nicht an Ahoy weiter.

            Du hast den Block "steuere" verwendet (nicht "aktualisiere")? Wenn ja, ist es kein Skriptproblem.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Alero @paul53 last edited by

              @paul53
              73c09f5a-1b38-4339-82ec-d8180975397b-grafik.png

              A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                Alero @Alero last edited by

                @paul53
                im IObroker macht er ja was er soll

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Alero last edited by paul53

                  @alero
                  MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Alero @paul53 last edited by

                    @paul53
                    hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.

                    hoffe das noch jemand eine idee hat

                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Alero last edited by

                      @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
                      Bild 001.png
                      Ergebnis:

                      Bild 002.png

                      A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Alero @SBorg last edited by

                        @sborg
                        hi, kann dir gerade nicht folgen

                        SBorg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Alero last edited by

                          @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig 😉

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Alero @Alero last edited by

                            @alero
                            hi,
                            jetzt klappt es.

                            vielen Dank

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @SBorg last edited by

                              @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0

                              Muss das Kommando nicht sein?

                              ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                              

                              parallel zur Rückmeldung

                              Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                              
                              A SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Alero @paul53 last edited by Alero

                                @paul53
                                ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.

                                vielen Dank

                                bab372d9-775f-4352-9258-0a8741fa3da9-grafik.png

                                sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                                a22ea3c8-3323-4d6c-9a98-8c5b920aa066-grafik.png

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Alero last edited by paul53

                                  @alero sagte: Warnhinweise.

                                  Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.

                                  Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                    @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @SBorg last edited by

                                      @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt

                                      ... und "relative" ist Standard?

                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                        @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕

                                        • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                                        • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut

                                        Power Limit persistent
                                        This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @SBorg last edited by

                                          @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut

                                          Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                          Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          874
                                          Online

                                          32.0k
                                          Users

                                          80.5k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          3
                                          19
                                          460
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo