    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Steffe.S.
      Steffe.S. last edited by

      Screenshot_20241214_123744.jpg

      Der nächste Schritt ist geschafft, jetzt muss nur noch die Steuerung des Speichers realisiert werden, dass dieser sich nicht entlädt wenn das Auto aufgeladen wird

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • E
        Esmax666 last edited by

        Dieses Thema ist wirklich interessant.

        Ich möchte auch ein Enphase-System installieren (mit oder ohne 1komma5-System).

        Ich habe allerdings Schwierigkeiten zu verstehen, ob es wirklich notwendig ist, all diese Komponenten zu haben:

        • https://enphase.com/de-de/store/storage/iq-system-controller-3-int
        • https://enphase.com/de-de/store/energy-management/iq-energy-router-plus
        • https://enphase.com/de-de/store/communication/iq-gateway-metered

        Ist es zum Beispiel möglich, die neuen Batterien über einen Kontakt (z.B SG Ready) oder über ein Skript aufzuladen?

        Ich habe eine Pelletheizung und eine SG ready Wärmepumpe für das Warmwasser. Ich dachte, ich schließe einfach den "SG" Kontakt der Wärmepumpe, wenn ich produziere oder sehe, dass der Strom billig ist.... ( ein Skript, das den Kontakt schließt, zum beispiel in Iobroker)

        Aber, Ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich die Ladung der Enphase-Batterie steuern kann...
        Ebenso mit Enphase wallbox, kann ich selber über skrip das steuern ?

        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @Esmax666 last edited by

          @esmax666

          Ich habe dir auf deine Frage in deinem anderen erstellten Thema geantwortet, bitte beschränke Dich auf eine Diskussion sonst kommt da zu viel durcheinander.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Running-Henne 0
            Running-Henne 0 @greoj last edited by Homoran

            @greoj Hallo Jörg , ich habe probiert meinen 12 monatsgültigen enphase Token zu verwenden, leider ohne Erfolg. Auch bei der Herausnahme des Tokens erhalte ich für jede Abfrage dann die folgende Meldung

            avascript.0	17:26:00.125	info	script.js.common.Energiedaten.enphaseGateway: Get Cons. data: : Error local Envoy IP: 192.168.178.41. Error: Unexpected token '<', "<html> <h"... is not valid JSON | Error cnt: 2
            

            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

            Auch im Protokollfenster erscheint kein 1 Tages Installations Token. Benutzername in Form meine e-mail Adresse für den Cloud Zugang sowie das Passwort stimmen. Ebenso die 12-stellige Seriennummer. Hast du noch eine Idee ?

            Homoran Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Running-Henne 0 last edited by

              @running-henne-0 der von dir referenzierte User war zuletzt im August 2023 om Forum aktiv.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @Running-Henne 0 last edited by Steffe.S.

                @running-henne-0

                ich habe, auf meinem System, das Skript gerade 2 mal neu gestartet und es bezieht ganz normal einen neuen Token und liefert auch fleißig Daten.

                Screenshot 2025-02-19 051220.png

                Hast Du vielleicht einen eigenen Token hier (roter Kreis) eingetragen? Das Feld muss leer sein. Wenn ich hier einen eigenen Wert (z.B. egvvfsjfvs) eintrage bekomme ich die selbe Fehlermeldung, wie Du beschrieben hast.

                Ist das Feld leer, wird bei mir auch ein neuer Token bezogen.

                Guss S.

                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @Steffe.S. last edited by

                  @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:

                  @running-henne-0

                  ich habe, auf meinem System, das Skript gerade 2 mal neu gestartet und es bezieht ganz normal einen neuen Token und liefert auch fleißig Daten.

                  Screenshot 2025-02-19 051220.png

                  Hast Du vielleicht einen eigenen Token hier (roter Kreis) eingetragen? Das Feld muss leer sein. Wenn ich hier einen eigenen Wert (z.B. egvvfsjfvs) eintrage bekomme ich die selbe Fehlermeldung, wie Du beschrieben hast.

                  Ist das Feld leer, wird bei mir auch ein neuer Token bezogen.

                  Guss S.

                  @Running-Henne-0

                  kannst Du das hier vielleicht einmal testen, ob diese Lösung passt und eine kurze Rückmeldung geben.

                  Guss Steffen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dexic last edited by dexic

                    Hallo zusammen,

                    meine Skripte scheinen schon eine Weile "defekt" zu sein in dem Sinne, dass die Batterieleistung nicht mehr ausgelesen wird. Da steht schon eine ganze Weile nur eine Null drin. Tatsächlich werden die wohl ausgelesen, aber die Batterie berichtet wohl die ganze Zeit nur eine Null. Wie kann das wohl sein?

                    Habe ich im Thread ein Update überlesen?

                    Viele Grüße
                    Dejan

                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.

                      @dexic

                      was wird denn unter:

                      Objekte: 0_userdata -> enphase ->livedata -> meters-> storge -> agg_p_mw angezeigt?

                      Kommen die restlichen Werte zuverlässig an?

                      Bei Mir kommen alle Daten ohne Fehlermeldung an.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dexic @Steffe.S. last edited by

                        @steffe-s
                        Ich habe auch keine Fehlermeldungen. Dort kommt nur eine Null an und wird entsprechend vom Skript ausgelesen. Die Batterie meldet aber einen SoC, der sauber ausgelesen wird. Die anderen Werte sind plausibel. Zumindest kann ich mal am digitalen Stromzähler die Leistung am Hausanschluss ablesen.

                        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.

                          @dexic

                          wann waren denn die letzten Aktualisierungen?

                          InkedScreenshot_20250519_114557_LI.jpg

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dexic @Steffe.S. last edited by

                            @steffe-s Die Daten werden regelmäßig im Minutentakt aktualisiert. Die Batterie hat aber zuletzt am 5.12.24 etwas anderes als Null gemeldet.

                            Mir scheint also der Fehler bei Enphase zu sein. Die Batterie war eine Zeit lang ausgeschaltet, weil sie mangels Leistung im Winter sowieso nichts zu speichern hatte. Dafür ist meine kleine Experimentier-Anlage mit 660Wp zu klein. Mit zwei guten Tagen füllt sie aber die 3,5 kWh voll auf. 🙂

                            Wenn die Batterie den SoC sauber meldet, warum dann nicht auch die Leistung? Vielleicht ist ja der Funk gestört, so dass nur der vergleichsweise langsam wechselnde SoC sauber vom Envoy empfangen wird?

                            Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @dexic last edited by

                              @dexic

                              hast Du auch die Enlighten App von Enphase laufen?

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @dexic last edited by

                                @dexic

                                lösche einfach mal den "storage - Ordner" und schau, ob dieser neu angelegt wird ( habe ich gerade an meinem System getestet, wenn der Ordner nicht vorhanden ist wird dieser neu angelegt)

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dexic @Steffe.S. last edited by

                                  @steffe-s Ja, die läuft. Die zeigt aber bei der Batterie offenbar auch keine Leistung an. Die LED an der Batterie blinkt blau und wird gerade ordentlich entladen. Die App zeigt 0W (Standby) an.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    dexic @Steffe.S. last edited by

                                    @steffe-s Erledigt! 🙂 Wurde auch bei mir erneuert. Jetzt sind die Werte eben frisch, inkl. SoC, der mir auch in der Enphase-App angezeigt wird.

                                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. @dexic last edited by

                                      @dexic

                                      Lade- / Entladewert passt auch wieder?

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dexic @Steffe.S. last edited by

                                        @steffe-s Leider nicht. Enphase scheint wohl Mist zu melden (0W), also muss ich da ansetzen. Ich werde mal am Abend alle Geräte neu starten und schauen, was dann herauskommt.

                                        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.

                                          @dexic

                                          Frage ist denn Dein Akku voll? Dann sind 0W in Ordnung.

                                          oder starte doch einfach mal die beiden skripte neu

                                          1x Enphase_Envoy_Datenabfrage

                                          und

                                          1x sc-stream

                                          vielleicht auch einmal beim Enphase - Support anrufen, wenn auch in der LiveAnsicht die Werte nicht stimmen (hier sollte erstmal alles passen und dann weiter im iobroker)

                                          Ich meine gelesen zu haben, dass die Batterie immer online sein muss .

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          980
                                          Online

                                          31.7k
                                          Users

                                          79.7k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                          14
                                          187
                                          20481
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo