NEWS
Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?
-
@laser
Wieso schreibst du 5:20 zeigst aber das log von 5:22? -
@laser sagte: Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
Suchbegriffe werden unter der Gruppe "global" nur im Expertenmodus gefunden.
-
@ticaki 5:22 habe ich durch Suchen nach gpio.22 gefunden. Die Zeit 5:20 habe ich (ungenau) aus dem E-Chart ermittelt. Die Zeit, zu der ungewollt eingeschaltet wurde.
-
@laser dann sieh erst einmal zu, dass sämtliche Leichen verschwinden und das log nicht zugemüllt wird.
Vorher ergibt es keinen Sinn nach etwas zu suchen, von dem es dann heisst: gibt es nicht mehr!
-
@homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung. -
@paul53 Auch unter dem Expertenmodus finde ich nur die Scripte, die ich benötige. Nicht den bösen "Querschießer"
-
@laser
du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg -
@ticaki hier das 2. Script:
sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.// über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter let ZielwertM = 80; let ZielwertA = 180; schedule({hour: [19], minute:[10] }, function () { setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1); // 1 ist einschalten }); // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen schedule({hour: [19], minute:[15] }, function () { //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val; setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA); }); // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen schedule({hour: [02], minute:[15] }, function () { //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val; setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM); }); schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] }, function () { setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren }); schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] }, function () { setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0); // 0 ist ausschalten }); // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet): setInterval(Einspeisen,20000 ); function Einspeisen () { let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val; let SWLeistung = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val; console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise); if (netzeinspeise <= (-0.01)){ SWLeistung = (SWLeistung -10) // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10}; // Begrenzer //console.log("SWL: " + SWLeistung); setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung); }; // Ende if // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz: if (netzeinspeise <= (-0.1)){ SWLeistung = (SWLeistung -100) // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10}; // Begrenzer //console.log("SWL: " + SWLeistung); setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung); }; // Ende if if (netzeinspeise >= (0.01)){ SWLeistung = (SWLeistung +10) // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230}; // Begrenzer console.log("SWL+: " + SWLeistung); setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung); }; // Ende if // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein: if (netzeinspeise >= (0.1)){ SWLeistung = (SWLeistung +100) // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230}; // Begrenzer console.log("SWL+: " + SWLeistung); setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung); }; // Ende if }; //Ende function Einspeisen
-
@laser
Zeilen 6 und 25 !!
Dürfte sich allerdings nicht um 5:21 Uhr auswirken. -
@paul53 (6 und 25) Da soll ja auch geschaltet werden. Abends ein und Morgens wieder aus.
Und wenn die Akkuspannung absinkt (im anderen Script). -
@laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht.
dann dürfen diese Skripte aber jetzt nicht laufen.
Abgesehen von dem zugemüllten log, lähmt es dein System -
@laser sagte: Da soll ja auch geschaltet werden.
... aber nicht mit Zahlen 0 / 1, sondern mit false / true.
-
@paul53 Das kapiere ich nicht. Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1? Ursprünglich hatte ich auch true und false drin. Bis zu einer Fehlermeldung (weiß ich aber nicht mehr genau). Da habe ich in 0 und 1 geändert. Habe das wieder in true/false abgeändert.
-
@laser sagte: Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1?
Weil gewandelt wird. Es kommt aber eine Warnung zum falschen Typ.
Vielleicht ist ja auch der Datenpunkttyp "boolean" falsch und er muss "number" sein? -
@paul53 In den Objekten steht bei den GPIO "Logikwert". Irgendwas (weiß aber nicht mehr) funktionierte nur mit 0 und 1.
Das gehe ich noch mal intensiv durch. -
@laser sagte: Das gehe ich noch mal intensiv durch.
Auszug aus der Datei main.js des Adapters "rpi2":
function writeGpio(port, value) { port = parseInt(port, 10); if (!adapter.config.gpios[port] || !adapter.config.gpios[port].enabled) { adapter.log.warn('Port ' + port + ' is not writable, because disabled.'); return; } else if (adapter.config.gpios[port].input === 'in' || adapter.config.gpios[port].input === 'true' || adapter.config.gpios[port].input === true) { return adapter.log.warn('Port ' + port + ' is configured as input and not writable'); } if (value === 'true') value = true; if (value === 'false') value = false; if (value === '0') value = false; value = !!value;
Zahlen werden in Logikwerte gewandelt.
-
bin doch nicht weg:
Em ja, das Skript macht nicht das was du willst.
bitte achte beim Schreiben von Skripten auf das Einrücken, das verhindert schon mal ne Menge Fehler
{ code hier { code hier { code hier } code hier } code hier }
dann hast du in Deinem Skript sowas
if (netzeinspeise <= (-0.01)) if (netzeinspeise <= (-0.1))
das erste If kannste auch weg lasen da jede Zahl kleiner -0.01 auch kleiner -0.1 ist.
du wolltest wohl:
if (netzeinspeise <= (-0.01)){ } else if (netzeinspeise <= (-0.1)){ } else if (netzeinspeise >= (0.1)){ } usw.
-
@ticaki Damit wollte ich etwas gestaffelt schalten. Wenn eine kleine Netzeinspeisung vorhanden ist, verändere den Wert (Eigenverbrauch) in 5 er Schritten. Wenn ein großer Wert vorliegt, ändere den Wert in großen Schritten. Z.B. wenn morgens der Toaster eingeschaltet wird, passe den Wert schneller an. Sonst in kleinen Schritten. Ist erst mal ein Versuch, ob ich so damit leben kann. Ist beim "Brot-Toasten" am Küchentisch entstanden. Besser geht immer.
Das Einrücken muß ich noch verbessern. -
@laser
Ich zeige nur nicht optimalen Code auf. Das geht echt nicht darum irgendeine Bewertung vor zu nehmen.Zum Code, eine gestaffelte Abfrage in der nur 1 von x Möglichkeiten ausgewählt werden soll, wird mit If () else if() else usw. aufgebaut, dann trifft immer nur 1 Möglichkeit zu.
Ich dachte du wolltest das erreichen.
-