      mwolle @arteck last edited by

      @arteck
      49561654-f515-4c08-8cdf-e87dad2207d8-image.png

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        ticaki Developer @mwolle last edited by ticaki

        @mwolle
        im Screenshot fehlt "km200:heatingCircuits." und das wohl fehlende "0." oder "javascript.0."

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mwolle @ticaki last edited by

          @ticaki hier noch mal von hc1, der Pfad sieht für mich vollständig aus:
          d06d542d-00f2-4262-ba37-3698a2069980-image.png

          javascript.0 ist die Instanz

          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • arteck
            arteck Developer Most Active @mwolle last edited by arteck

            @mwolle wo ist der knoten davor ??

            km200: heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram

            zeigmal das getState von dem Datenpunkt im Script.. oder zeig das Script mal

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mwolle @arteck last edited by

              @arteck der ganze Pfad sieht so aus. Der Adapter liest zwei Geräte aus, die dann in separaten Pfaden da gestellt werden, EMS-ESP und km200
              a8e62dcc-2337-44ac-baa2-cc5651f3d609-image.png

              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • arteck
                arteck Developer Most Active @mwolle last edited by

                @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                Der Adapter liest zwei Geräte aus,

                zeigmal das Script

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mwolle @arteck last edited by

                  @arteck ist etwas unaufgeräumt...

                  //createState("javascript.0.Merker_Heizleistung", 0, {
                  //    name: "Merker_Heizleistung",
                  //    type: 'int'
                  //});
                  
                  on({
                      id: "javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts",
                      change: "ne"
                  }, async function (obj) {
                      var Element2 = (getState("javascript.0.Merker_Heizleistung").val);
                      // var Element3;
                      var Counterschleife = 0;
                      var Leistungswert2 = 41; // (getState("km200.0.heatSources.actualModulation").val);
                      var Heat_on = (getState("km200:heatSources.hs1.flameStatus").val);
                      var WWtemperatur = (getState("ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp").val);
                      var Leistungswert = (getState("km200:heatSources.hs1.burnerModulationSetpoint").val);
                      var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                      var actualPower = (getState("km200:heatSources.hs1.actualPower").val);
                      // var Raumtemperatur = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
                      // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                         var Zeit = new Date();
                          var Stunden = Zeit.getHours();
                          var Minuten = Zeit.getMinutes();
                          var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
                  
                          var temp = 360; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                          var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
                  
                  console.log(WWtemperatur);
                  console.log(Leistungswert);
                  console.log(actualPower);
                  console.log(Leistungswert2);
                          
                      if (actualPower <= Leistungswert && actualPower <= Leistungswert2 && WWtemperatur < 41){ // Prüfen ob Leistung für Warmwasser ist
                          //if (Heat_on == 0) { //Prüfen ob Heizung an ist
                          //Counterschleife = 1;
                             if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                             Counterschleife = 1; 
                  
                          // Prüfung, ob Heizung Taktet, wenn ja, Heizleistung um 2 verringern.
                                if (Brennerstarts <= 30) {
                              Element2 += 1;
                              setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                              Counterschleife = 2;
                                } else {
                              Element2 = 0;
                              setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                              Counterschleife = 3;
                          }
                          if (Element2 >= 2){
                  
                              //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 5, true);
                              
                                   setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                                   setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true); 
                              Element2 = 0;
                              setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),);
                          Counterschleife = 4;
                              sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                               text: 'Heizung ausgeschaltet. Folgende Parameter:' + (Brennerstarts) +' Minuten Brennerstarts und ' + (actualPower) + ' Heizung an'
                               });
                          }
                          }
                     // }
                      }
                  
                     // console.log(Heat_on);
                     // console.log(Minuten_Tag);
                     // console.log(Leistungswert);
                     // console.log(actualPower);
                     // console.log(Brennerstarts);
                      // console.log(Raumtemperatur);
                     // console.log(Element2);
                      // console.log(Element3);
                     console.log(Counterschleife);
                  });
                  // Wenn Raumtemperatur aber unter 20 Grad ist, Heizleistung erhöhen,
                  // wenn Heizung taktet wird Heizleistung dennoch niedriger da Thermostate ausgedreht
                  on({
                      id: "km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature",
                      change: "ne"
                  }, async function (obj) {
                  //    on({
                  //        id: "fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius",
                  //        change: "ne"
                  //    }, async function (obj) {
                          // var Element2 = 1;
                          var Counterschleife = 0;
                          var Heat_on = (getState("km200.0.heatSources.hs1.flameStatus").val);
                          // var Leistungswert = (getState("km200.0.heatSources.powerSetpoint").val);
                          //var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                          var Raumtemperatur_Mila = (getState("fritzdect.0.DECT_116300142272.celsius").val);
                          var Raumtemperatur2_Wohnz = (getState("km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature").val);
                          var Aussentemp = (getState("km200:system.sensors.temperatures.outdoor_t1").val)
                          // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                  
                          var Zeit = new Date();
                          var Stunden = Zeit.getHours();
                          var Minuten = Zeit.getMinutes();
                          var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
                  
                          //var Heizprogramm_E = (getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.E").val);
                  
                          // getState("von allen Heizprogrammen") -> später, erst mal das Programm nehmen, welches durchgängig an ist.
                  
                          // getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram") wir später benötigt, wenn andere Heizprogramme auch aktiviert sind
                  
                          var temp = 420; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                          var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
                          
                          //if (Heat_on == 1) {
                          //    Counterschleife = 7;
                  
                              if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                                  Counterschleife = 5;
                  
                                  if (Raumtemperatur_Mila <= 20 && Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.5 || Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.3 && Aussentemp <= 9 || Raumtemperatur2_Wohnz < 19.0 && Aussentemp > 9.1) {
                  
                                      //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 4, true);
                                      
                                           setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                                           setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true ); 
                                      Counterschleife = 6;
                                          sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                                          text: 'Heizung eingeschaltet.' + (Raumtemperatur_Mila)+ ' Raumtemperatur Mila und' + (Raumtemperatur2_Wohnz) +'Raumtemperatur Wohnzimmer'
                                            });
                                  }
                              }
                          //}
                  
                          console.log(Heat_on);
                          console.log(Minuten_Tag);
                          console.log(temp);
                          console.log(temp_2);
                          //console.log(actualPower);
                          //console.log(Leitungswert);
                          console.log(Raumtemperatur_Mila);
                          console.log(Raumtemperatur2_Wohnz);
                          console.log(Counterschleife);
                  
                      });
                  //});
                  
                  
                  
                  
                  Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @mwolle last edited by Homoran

                    @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                    ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtem

                    seh nur ich den nicht?

                    edit: ist ja nicht aufgeklappt, sorry

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • arteck
                      arteck Developer Most Active @mwolle last edited by arteck

                      @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                      km200:

                      nicht km200: <-- doppelpunkt

                      sondern km200. <-- da muss ein Punkt hin

                      in Zeile 14, 16, 18, 54, 55,80, 93, 94,121, 122

                      und die insanznummer fehlt da auch

                      also alle km200: auf km200.0. ersetzen... wie in Zeile 13 steht

                      wenn du schon was Editierst dann achte drauf das du es richtig machst

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mwolle @Homoran last edited by

                        @homoran das ist der hier:
                        3d7b8f88-52e7-4d87-9c3f-19bc4390b600-image.png

                        die ID heißt so: ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          ticaki Developer last edited by ticaki

                          Ich bin echt gerade verwirrt...

                          lese bildet 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mwolle @arteck last edited by

                            @arteck ich habe die IDs einfach kopiert...der hat den Doppelpunkt im Bauch. Ich hatte den Datenbaum gelöscht und noch mal neu aufbauen lassen, da ich den Heizungsregler neu getauscht hatte.

                            T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              ticaki Developer @mwolle last edited by ticaki

                              @mwolle

                              Du hast noch kein Bild gezeigt wo der gesamte Pfad über km200: bis zum Enddatenpunkt zu sehen ist 🙂

                              sowas z.B. Bildschirmfoto 2023-07-25 um 11.36.10.png

                              Edit: da könnt ich mal all die ungenutzen States löschen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active @mwolle last edited by arteck

                                @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                                ich habe die IDs einfach kopiert.

                                never... es gibt keinen Datenbaum mit : im object..dann bist du auf caps lock gekommen.. und so ist der : reingekommen anstatt .

                                ist der gleiche knopp

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • M
                                  mwolle @arteck last edited by mwolle

                                  @arteck ja du hast absolut recht...ich habe den Namen kopiert und nicht die ID...der Name der ID ist dann km200:XXX, die ID ist dann richtigerweise ems-esp.0.XXX...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  835
                                  Online

                                  31.8k
                                  Users

                                  80.0k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  4
                                  18
                                  516
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo