    • T
      ticaki Developer @mwolle last edited by ticaki

      @mwolle
      im Screenshot fehlt "km200:heatingCircuits." und das wohl fehlende "0." oder "javascript.0."

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mwolle @ticaki last edited by

        @ticaki hier noch mal von hc1, der Pfad sieht für mich vollständig aus:
        d06d542d-00f2-4262-ba37-3698a2069980-image.png

        javascript.0 ist die Instanz

        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • arteck
          arteck Developer Most Active @mwolle last edited by arteck

          @mwolle wo ist der knoten davor ??

          km200: heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram

          zeigmal das getState von dem Datenpunkt im Script.. oder zeig das Script mal

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mwolle @arteck last edited by

            @arteck der ganze Pfad sieht so aus. Der Adapter liest zwei Geräte aus, die dann in separaten Pfaden da gestellt werden, EMS-ESP und km200
            a8e62dcc-2337-44ac-baa2-cc5651f3d609-image.png

            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @mwolle last edited by

              @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

              Der Adapter liest zwei Geräte aus,

              zeigmal das Script

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mwolle @arteck last edited by

                @arteck ist etwas unaufgeräumt...

                //createState("javascript.0.Merker_Heizleistung", 0, {
                //    name: "Merker_Heizleistung",
                //    type: 'int'
                //});
                
                on({
                    id: "javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts",
                    change: "ne"
                }, async function (obj) {
                    var Element2 = (getState("javascript.0.Merker_Heizleistung").val);
                    // var Element3;
                    var Counterschleife = 0;
                    var Leistungswert2 = 41; // (getState("km200.0.heatSources.actualModulation").val);
                    var Heat_on = (getState("km200:heatSources.hs1.flameStatus").val);
                    var WWtemperatur = (getState("ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp").val);
                    var Leistungswert = (getState("km200:heatSources.hs1.burnerModulationSetpoint").val);
                    var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                    var actualPower = (getState("km200:heatSources.hs1.actualPower").val);
                    // var Raumtemperatur = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
                    // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                       var Zeit = new Date();
                        var Stunden = Zeit.getHours();
                        var Minuten = Zeit.getMinutes();
                        var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
                
                        var temp = 360; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                        var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
                
                console.log(WWtemperatur);
                console.log(Leistungswert);
                console.log(actualPower);
                console.log(Leistungswert2);
                        
                    if (actualPower <= Leistungswert && actualPower <= Leistungswert2 && WWtemperatur < 41){ // Prüfen ob Leistung für Warmwasser ist
                        //if (Heat_on == 0) { //Prüfen ob Heizung an ist
                        //Counterschleife = 1;
                           if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                           Counterschleife = 1; 
                
                        // Prüfung, ob Heizung Taktet, wenn ja, Heizleistung um 2 verringern.
                              if (Brennerstarts <= 30) {
                            Element2 += 1;
                            setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                            Counterschleife = 2;
                              } else {
                            Element2 = 0;
                            setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                            Counterschleife = 3;
                        }
                        if (Element2 >= 2){
                
                            //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 5, true);
                            
                                 setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                                 setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true); 
                            Element2 = 0;
                            setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),);
                        Counterschleife = 4;
                            sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                             text: 'Heizung ausgeschaltet. Folgende Parameter:' + (Brennerstarts) +' Minuten Brennerstarts und ' + (actualPower) + ' Heizung an'
                             });
                        }
                        }
                   // }
                    }
                
                   // console.log(Heat_on);
                   // console.log(Minuten_Tag);
                   // console.log(Leistungswert);
                   // console.log(actualPower);
                   // console.log(Brennerstarts);
                    // console.log(Raumtemperatur);
                   // console.log(Element2);
                    // console.log(Element3);
                   console.log(Counterschleife);
                });
                // Wenn Raumtemperatur aber unter 20 Grad ist, Heizleistung erhöhen,
                // wenn Heizung taktet wird Heizleistung dennoch niedriger da Thermostate ausgedreht
                on({
                    id: "km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature",
                    change: "ne"
                }, async function (obj) {
                //    on({
                //        id: "fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius",
                //        change: "ne"
                //    }, async function (obj) {
                        // var Element2 = 1;
                        var Counterschleife = 0;
                        var Heat_on = (getState("km200.0.heatSources.hs1.flameStatus").val);
                        // var Leistungswert = (getState("km200.0.heatSources.powerSetpoint").val);
                        //var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                        var Raumtemperatur_Mila = (getState("fritzdect.0.DECT_116300142272.celsius").val);
                        var Raumtemperatur2_Wohnz = (getState("km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature").val);
                        var Aussentemp = (getState("km200:system.sensors.temperatures.outdoor_t1").val)
                        // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
                
                        var Zeit = new Date();
                        var Stunden = Zeit.getHours();
                        var Minuten = Zeit.getMinutes();
                        var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
                
                        //var Heizprogramm_E = (getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.E").val);
                
                        // getState("von allen Heizprogrammen") -> später, erst mal das Programm nehmen, welches durchgängig an ist.
                
                        // getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram") wir später benötigt, wenn andere Heizprogramme auch aktiviert sind
                
                        var temp = 420; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                        var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
                        
                        //if (Heat_on == 1) {
                        //    Counterschleife = 7;
                
                            if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                                Counterschleife = 5;
                
                                if (Raumtemperatur_Mila <= 20 && Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.5 || Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.3 && Aussentemp <= 9 || Raumtemperatur2_Wohnz < 19.0 && Aussentemp > 9.1) {
                
                                    //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 4, true);
                                    
                                         setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                                         setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true ); 
                                    Counterschleife = 6;
                                        sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                                        text: 'Heizung eingeschaltet.' + (Raumtemperatur_Mila)+ ' Raumtemperatur Mila und' + (Raumtemperatur2_Wohnz) +'Raumtemperatur Wohnzimmer'
                                          });
                                }
                            }
                        //}
                
                        console.log(Heat_on);
                        console.log(Minuten_Tag);
                        console.log(temp);
                        console.log(temp_2);
                        //console.log(actualPower);
                        //console.log(Leitungswert);
                        console.log(Raumtemperatur_Mila);
                        console.log(Raumtemperatur2_Wohnz);
                        console.log(Counterschleife);
                
                    });
                //});
                
                
                
                
                Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @mwolle last edited by Homoran

                  @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                  ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtem

                  seh nur ich den nicht?

                  edit: ist ja nicht aufgeklappt, sorry

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • arteck
                    arteck Developer Most Active @mwolle last edited by arteck

                    @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                    km200:

                    nicht km200: <-- doppelpunkt

                    sondern km200. <-- da muss ein Punkt hin

                    in Zeile 14, 16, 18, 54, 55,80, 93, 94,121, 122

                    und die insanznummer fehlt da auch

                    also alle km200: auf km200.0. ersetzen... wie in Zeile 13 steht

                    wenn du schon was Editierst dann achte drauf das du es richtig machst

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mwolle @Homoran last edited by

                      @homoran das ist der hier:
                      3d7b8f88-52e7-4d87-9c3f-19bc4390b600-image.png

                      die ID heißt so: ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        ticaki Developer last edited by ticaki

                        Ich bin echt gerade verwirrt...

                        lese bildet 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mwolle @arteck last edited by

                          @arteck ich habe die IDs einfach kopiert...der hat den Doppelpunkt im Bauch. Ich hatte den Datenbaum gelöscht und noch mal neu aufbauen lassen, da ich den Heizungsregler neu getauscht hatte.

                          T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            ticaki Developer @mwolle last edited by ticaki

                            @mwolle

                            Du hast noch kein Bild gezeigt wo der gesamte Pfad über km200: bis zum Enddatenpunkt zu sehen ist 🙂

                            sowas z.B. Bildschirmfoto 2023-07-25 um 11.36.10.png

                            Edit: da könnt ich mal all die ungenutzen States löschen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • arteck
                              arteck Developer Most Active @mwolle last edited by arteck

                              @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:

                              ich habe die IDs einfach kopiert.

                              never... es gibt keinen Datenbaum mit : im object..dann bist du auf caps lock gekommen.. und so ist der : reingekommen anstatt .

                              ist der gleiche knopp

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • M
                                mwolle @arteck last edited by mwolle

                                @arteck ja du hast absolut recht...ich habe den Namen kopiert und nicht die ID...der Name der ID ist dann km200:XXX, die ID ist dann richtigerweise ems-esp.0.XXX...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                797
                                Online

                                31.8k
                                Users

                                80.0k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                4
                                18
                                516
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo