    • nik82
      nik82 Most Active @Kenzo last edited by

      @kenzo
      Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
      Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
      Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig Möglichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
      Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion über die App auf true gesetzt wird.
      Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-)

      Homoran Kenzo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by

        @nik82 sagte in Go e-charger:

        warum das Ganze?

        die App ist schöner als ioBroker
        :duckundwech:

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Kenzo
          Kenzo @Homoran last edited by

          @homoran
          Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
          Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App übernimmt die Steuerung der WB.
          Muss mir dein Blockly zu Gemüte führen.
          Danke
          Kenzo

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kenzo
            Kenzo @nik82 last edited by

            @nik82
            Die von dir genannte Systemvariable muss jemand setzen. Dazu benötigt es einer der zig Möglichkeiten. Ich hätte gerne dafür die App genutzt.
            Mit der von @Homoran genannten Möglichkeit, scheint das nun zu funktionieren.

            Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Kenzo last edited by

              @kenzo sagte in Go e-charger:

              Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren

              nein, nur das Skript

              Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kenzo
                Kenzo @Homoran last edited by

                @homoran
                klar nur das Script

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kenzo last edited by

                  @kenzo sagte in Go e-charger:

                  Ich hätte gerne dafür die App genutzt.

                  kannst du doch!

                  @homoran sagte in Go e-charger:

                  im iobroker kann man auf Änderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch prüft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
                  dann Manu_Mode = true was im Skript geprüft wird

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @Kenzo last edited by

                    @kenzo
                    Den Adapter brauchst du immer, wie willst du sonst die Wallbox steuern.
                    Wenn du aber eine komplette Abneigung des Adapter hast, dann kannst auch die Api Befehle per Exec ausführen und die Werte parsen 😄
                    Dann sparst du dir den Adapter.

                    Ich machs halt genau anders rum, ich spar mir die ganzen Apps von den ganzen Geräten und mach einfach ALLES über den Iobroker, schönes VIS, Vpn auf Handy und fertig.

                    Aber das muss ja jeder selber wissen...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Kenzo
                      Kenzo @Homoran last edited by

                      @homoran
                      Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) geändert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich großartig.
                      Ich kann auf die Änderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die Änderung verursacht hat, Adapter oder App?
                      Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
                      Eine Änderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur für Debug auf.
                      1c58f163-990d-4df1-b828-1f4092c062cf-image.png

                      Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom ändere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend geändert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der Änderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.

                      d880bcba-a1bd-40f9-95ef-21aba6f78836-image.png

                      Wie kann ich feststellen wer die Änderung ausgeführt hat App oder Adapter?

                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kenzo last edited by Homoran

                        @kenzo sagte in Go e-charger:

                        Adapter oder App?

                        wirst du wahrscheinlich nicht auseinander halten können, nur adapter oder skript.

                        dazu gibt es den block unter trigger mit dem pulldownmenü. da sollte es Quelle o.ä. geben.

                        muss mich aber selber noch mal schlau machen.

                        EDIT:
                        Screenshot_20230425-191037_Firefox.jpg

                        EDIT2:
                        Bin verwirrt, nutze das selber gar nicht. Möglicherweise istces das hier
                        Screenshot_20230425-191329_Firefox.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JoergH @Kenzo last edited by

                          @kenzo
                          Man könnte das z.B. so lösen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:

                          Das Skript rechnet regelmäßig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein.

                          Kenzo C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Kenzo
                            Kenzo @JoergH last edited by

                            @joergh
                            Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein ‚kosmetisches’ Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.

                            nik82 lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @Kenzo last edited by

                              @kenzo
                              Das wegen den 32A liegt evtl. am Kabel, die Box kann theoretisch 32A, ich habe auch ein 32A Kabel drin:

                              5a57f3fc-1e58-4a93-8c7e-2759400f58e8-image.png

                              Deswegen sehe ich unter amp auch bis 32A, aber der Adapter macht das trotzdem richtig, es ist nur ein "kosmetisches" Problem.

                              Phasenumschaltung kann der Adapter nicht, da der Entwickler nur eine V2 Box hat. Phasenumschaltung musst du mit einem Blockly realisieren:

                              Request für 1 Phase:

                              http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
                              

                              Request für 3 Phasen:

                              http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @Kenzo last edited by

                                @kenzo der Befehl zum Phasenumschalten wurde bereits genannt. Ich habe das mit einem Knopf (materialdesign - Button Toggle) in der VIS folgendermaßen umgesetzt:

                                0bd1acc9-1d80-46f4-8fce-b4d13c304a98-image.png

                                Dazu zwei DP anlegen, einmal boolean:
                                4a5d1729-8aa5-47c4-9af8-62e79ca7a033-image.png

                                und einmal number für die Rückmeldung, einfaches basic - Number widget:
                                837e5e5c-c378-4447-907e-6c12d6dffa35-image.png

                                Script:
                                6ea2f317-25ca-4519-89c1-b1468f5e0116-image.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @Kenzo last edited by

                                  @kenzo fährt er den Sollwert also bis 32 A hoch (natürlich liegen nur bis 16 A an) und fährt von da wieder runter?... also hat man dann dies als Totzeit bis er kleiner 16 A wird und erst dann reagiert? Das würde mich auch stören. Da würde ich doch eher ein eigenes SCript empfehlen, dass genau macht was man vorgibt.
                                  Hier könnte man auch gut mit dem neuen pid-Adapter arbeiten. Ist aber noch in der Testphase.

                                  Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Kenzo
                                    Kenzo @lobomau last edited by

                                    @lobomau
                                    Ja, er regelt von den 32A wieder runter.
                                    Aber ich hab mir inzwischen eine eigene PV Überschuss Regelung mit Blockly geschrieben. Dann hab ich die Kontrolle, wann abgeschaltet wird, Phasen Umschaltung, 16A………..

                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @Kenzo last edited by

                                      @kenzo
                                      Kannst du das Blockly mal reinstellen, vielleicht ist es auch für den ein oder anderen interessant?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Chris-Kosmos @JoergH last edited by

                                        Hallo!
                                        Ich habe ds Problem, dass der Wert "adjustAmpLevelInWatts" immer bei "(null)Watt" bleibt.
                                        Reicht es in den Einstellungen nur die Objekte zu hinterlegen oder müssen noch weitere Einstellungen in der App vorgenommen werden? Eine Batterie habe ich nicht, sodass dieses Objekt bei mir leer bleibt.

                                        Verwendet werden Fronius Wechselrichter mit Fronius SmartMeter.
                                        Den Wert für den aktuellen Hausverbrauch habe ich mit einem Script als positive Zahl dargestellt.

                                        Was hat es mit "Only Ack" und "Negate" auf sich? 🙂

                                        Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben. Danke und viele Grüße!

                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @Chris-Kosmos last edited by

                                          @chris-kosmos
                                          Alles korrekt wie du geschrieben hast.
                                          "Only Ack" wird der Wert verarbeitet, aber es wird bei Änderung quasi nicht geschaltet. Weiß jetzt aus dem Stand nicht ob mit oder ohne Haken.

                                          P.S. Wenn du Negate siehst, hast du die ganz neue Version, hier hab ich Probleme, hier funktioniert die Steuerung bei mir nicht und die Box schaltet sich auch aus und nicht mehr an, bei mir zumindest.
                                          Bei der v1.0.25 geht alles wunderbar.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            realtnt last edited by

                                            Hallo zusammen,

                                            nachdem ich nun sämtliche Threads zum Thema Überschussladen gefühlt 10 Mal gelesen habe, habe ich mich hier mal angemeldet um eine Frage zu stellen.

                                            Ich habe nun viele Stunden damit verbracht ein Blockly zu bauen was mir meinen Überschuss berechnet und den richtigen Wert zum Laden mit dem go e gemini setzt. Ohne Erfolg.

                                            Aktuell hänge ich bei folgender Frage (ganz allgemein gehalten):

                                            Wenn ich den aktuellen Überschuss berechne (was auch klappt) Mach ich das logischerweise mit:
                                            PV Produktion - aktueller Hausverbrauch

                                            Nun lasse ich den Wert alle 5 Minuten neu berechnen. Nach 5 Minuten ändert sich meine Rechnung damit:
                                            Überschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch (inkl. der zuletzt berechneten Wallboxleistung da ich den reinen Hausverbrauch nicht als Wert erhalte)

                                            Wie löst ihr das Thema? Muss die Rechnung dann quasi so aussehen:
                                            Überschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch + Wallboxleistung?

                                            Meine Datenpunkt von meinem Victron 5000 geben mir keinen reinen Hausverbrauch. Könnte mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben?
                                            Vielen Dank schon mal!

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            78
                                            995
                                            220335
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo