      @andré-koschnik @JohGre @wierer-sigi

      Ich hatte das Thema auch. Dem Hersteller ist das Problem inzwischen bekannt und sie arbeiten daran. Offenbar wird die lokale API blockiert / gestört ...

      Ihr braucht also nicht weiter probieren mit Rücksetzen etc.

      Update: Man prüft nach wie vor, warum die API nicht mehr funktioniert. Falls ihr dringend Hilfe braucht und z.B. ein Rücksetzen der Firmware unbedingt wollt, dann wendet euch individuell an support@go-e.com
      Die brauchen von euch idealerweise ein Foto der Chipkarte

      Viel Erfolg

      wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wierer-sigi
        wierer-sigi @JohGre last edited by

        @johgre sagte in Go e-charger:

        Dazu gibts in der Telegramm Gruppe etwas

        18891bb8-631e-4abc-b3ae-a111154ce690-image.png

        Danke für die Info. Dafür schein das Zusammenspiel der Go-E charger mit dem Controller für das Überschussladen zu funktionieren. Frage dadurch nur via API die Ladeleistung ab, damit die VIS wieder passt.

        Dann warten wir mal bis der iobroker Adapter wieder kappt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre last edited by

          Hallo,
          habe nun seit Freitag mein E-Auto und soweit funktioniert die Überschussteuerung, nur wie am Chart erkennbar (rote Linie) bleibt er plötzlich bei 3,8kW hängen obwohl kein Überschuss vorhanden ist (gelbe Linie).
          Muss ich im da in der go-e Wallbox da auch irgendwas einstellen?

          59682cc8-93b1-41df-b25f-381726339403-image.png

          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @JohGre last edited by

            @johgre
            Bist du auf 3-phasen? Das niedrigste wo er schaltet sind 6 Ampere.

            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre @nik82 last edited by JohGre

              @nik82 Ja, was kann ich da noch einstellen.

              Ok, habs jetzt verstanden, wenn ich auf eine Phase schalten, dann regelt er auch hier sauber runter. Muss mir nur mehr ein Logik zusammenbasteln wenn ich wieder auf 3 Phase umschalte.

              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @JohGre last edited by

                @johgre
                Musst Phasenschaltung machen, musst aber eine V3 haben
                Hab das hier alles zusammengefasst:

                https://forum.iobroker.net/post/997951

                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  JohGre @nik82 last edited by JohGre

                  @nik82 Soweit verstanden, aber regelt der Adapter nicht runter bei 0 Überproduktion. Bei mir geht er immer in den Netzbezug

                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @JohGre last edited by

                    @johgre
                    Doch bei vollen Überschuss 16a und bei keinem überschuss regelt er runter auf 6a.
                    Unter 6a geht nicht.

                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JohGre
                      JohGre @nik82 last edited by

                      @nik82 Danke schon mal für deine Hilfe

                      Bedeutet aber dann, dass ich mich um das ausschalten selber kümmern muss. Ich glaub du machst das mit 5 Minuten über 1000W Netzbezug, oder?
                      Mach ich eh dann mit setState('go-e.0.allow_charging'/*Allow Charging (alw)*/, 0); oder?
                      Wann regelst du auf 3 Phasen hoch?
                      Ich habe das Problem, dass ich nicht mehr als 4kW Einspeisen darf, kann also nicht überprüfen ob größer 4000W Überschuss.

                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        nik82 Most Active @JohGre last edited by

                        @johgre
                        Genau alles richtig.
                        Naja wenn du nicht weißt wieviel du einspeist, dann wirds schwierig, dann musst halt einfach ab 4kW Einspeisung schalten. Mit Phasenschaltung kann ich noch nicht viel sagen, weil ich mein Auto das 3 Phasen kann erst ein paar Tage habe, dass muss ich jetzt dann erstmal alles testen 🙂
                        Aber von der Theorie siehst du es ja in meiner Anleitung...

                        wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • wierer-sigi
                          wierer-sigi @nik82 last edited by wierer-sigi

                          Ich habe als Setup einen Go-E Charger V2 ( 42.0 ) und einen V3 ( 55.5 ) und den Go-E Controller.

                          Da es ja mit der mit der V2 42.0 Probleme gibt und dadurch meine selbstgebaute Überschussladelogik via Blocky nicht mehr geht, nutze ich das Überschussladen der Go-E App. Funktioniert soweit ganz gut.

                          Ich würde nur zwischen Überschussladen und Normales ( immer ) laden vom iobroker aus wechseln wollen.

                          Ich sehe zwar über den Modbus Adapter ( Register 200 ) mit 4 für Überschussladen ausgegeben wird. Aber ich kann im Holding Register den Wert nicht auf 0 ( offen ) abändern.

                          Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte oder einen anderen Weg um diese Änderung vorzunehmen.

                          Gibt es einen API Befehl dafür?

                          IMG_0309.png

                          wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wierer-sigi
                            wierer-sigi @wierer-sigi last edited by

                            @wierer-sigi

                            Gibt es einen API Befehl dafür?

                            Habe es herausgefunden:

                            Zum aktivieren von Überschussladen:

                            https://api.go-e.co/api?payload=ast=4&token=xxxxxxxxxx
                            

                            xxxxxxxxx = Der Cloud-Token des Go-E

                            Zum zurückstellen auf normales laden:

                            https://api.go-e.co/api?payload=ast=1&token=xxxxxxxxxx
                            

                            Ist leider in der sonst prima Doku in GitHub noch nicht aufgeführt.

                            
                            https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger%20API%20v1%20DE.md
                            
                            
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @wierer-sigi last edited by

                              @wierer-sigi
                              Die Überschussladung funktioniert aber nur mit GoE-Controller oder?
                              Weil woher soll der Go-E sonst wissen was er an Überschuss hat?

                              wierer-sigi JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wierer-sigi
                                wierer-sigi @nik82 last edited by

                                @nik82 sagte in Go e-charger:

                                @wierer-sigi
                                Die Überschussladung funktioniert aber nur mit GoE-Controller oder?
                                Weil woher soll der Go-E sonst wissen was er an Überschuss hat?

                                Ja, der Go-E controller, hat zwei Meßeingänge ( 3-phasing )

                                1. Am Wechselrichter
                                2. Am Zähler

                                Diese sind dann auch wieder im iobroker über ModBus sichtbar

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JohGre
                                  JohGre @nik82 last edited by

                                  @nik82 Jein, mittels Script kannst du das auch nachbauen. Bin da selber gerade dran.

                                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @JohGre last edited by

                                    @johgre
                                    Ja die Überschussregelung macht der Adapter ja, da brauch ich kein extra Script 🙂
                                    War nur interesse halber für was der Befehl ist.

                                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JohGre
                                      JohGre @nik82 last edited by

                                      @nik82 sagte in Go e-charger:

                                      Ja die Überschussregelung macht der Adapter ja, da brauch ich kein extra Script

                                      Aber nur wenn du den go-e controller hast.

                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @JohGre last edited by

                                        @johgre
                                        Nein, mach doch alles der Adapter: https://forum.iobroker.net/post/997951

                                        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JohGre
                                          JohGre @nik82 last edited by

                                          @nik82 ja, stimmt natürlich. Ich machs nicht mit den Adapterwerten sondern direkt mit setzten von max_watts

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            technikaffin @Homoran last edited by

                                            @homoran said in Go e-charger:

                                            @technikaffin sagte in Go e-charger:

                                            bei dem Dilemma sind schon mehrere angekommen...

                                            dasxwar noch mit amp, das anschließend mit amx ergänzt wurde.
                                            amx schreibt nicht ins EEPROM!
                                            bei schaltungen von ALW zähle ich einen counter hoch. bin mittlerweile erst bei 1990 Schreibvorgängen.

                                            Laut diesem Post auf github
                                            https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#issuecomment-1572284272
                                            schreibt der alw angeblich garnicht ins eeprom. Wäre also unkritisch den zu ändern.

                                            Das werde ich am Wochenende jetzt wirklich mal austesten. Den Wert ändern, go-e ausstecken und dann wieder einstecken und kucken ob er sich das gemerkt hat. Wenn nicht, kanns eigentlich nicht im eeprom stehen.

                                            nikmaier created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e

                                            closed Überschussladung funktioniert nicht mehr seit Version 1.0.27 #164

                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            985
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            78
                                            995
                                            220244
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo