      hallo @Homoran

      • welche callback Adresse hast du eingetragen?
        die des iobrokers: 192.168.188.181

      • muss bei einem Container die Ports weitergereicht werden?
        hab die firewall komplett deaktiviert --> kein Unterschied

      • wenn ja, ist das passiert?

      • was steht im debug-log?

      2023-07-28 17:19:40.984 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
      2023-07-28 17:19:40.985 - info: hm-rpc.1 (8804) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-28 17:19:40.985 - info: hm-rpc.1 (8804) xmlrpc -> 192.168.188.48:2010/ init ["http://192.168.188.181:2010",""]
      2023-07-28 17:19:40.997 - info: hm-rpc.1 (8804) Disconnected
      2023-07-28 17:19:40.997 - info: hm-rpc.1 (8804) terminating
      2023-07-28 17:19:40.998 - debug: hm-rpc.1 (8804) Plugin sentry destroyed
      2023-07-28 17:19:40.998 - info: hm-rpc.1 (8804) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-28 17:19:41.026 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
      2023-07-28 17:19:41.507 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-28 17:19:44.539 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 8819
      2023-07-28 17:19:44.712 - debug: hm-rpc.1 (8819) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-07-28 17:19:44.719 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects client ready ... initialize now
      2023-07-28 17:19:44.720 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects create System PubSub Client
      2023-07-28 17:19:44.720 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects create User PubSub Client
      2023-07-28 17:19:44.725 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects client initialize lua scripts
      2023-07-28 17:19:44.726 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-07-28 17:19:44.730 - debug: hm-rpc.1 (8819) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-07-28 17:19:44.732 - debug: hm-rpc.1 (8819) States create System PubSub Client
      2023-07-28 17:19:44.732 - debug: hm-rpc.1 (8819) States create User PubSub Client
      2023-07-28 17:19:44.778 - debug: hm-rpc.1 (8819) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-07-28 17:19:44.786 - debug: hm-rpc.1 (8819) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-07-28 17:19:44.825 - info: hm-rpc.1 (8819) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      2023-07-28 17:19:44.847 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.188.181:2010
      2023-07-28 17:19:44.847 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.48:2010/ with ["http://192.168.188.181:2010","iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
      2023-07-28 17:19:44.847 - debug: hm-rpc.1 (8819) Connect...
      2023-07-28 17:19:44.848 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc -> 192.168.188.48:2010/ init ["http://192.168.188.181:2010","iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
      2023-07-28 17:19:44.850 - debug: hm-rpc.1 (8819) start connecting interval
      2023-07-28 17:19:44.870 - info: hm-rpc.1 (8819) Connected
      2023-07-28 17:19:44.870 - debug: hm-rpc.1 (8819) clear connecting interval
      2023-07-28 17:19:44.870 - debug: hm-rpc.1 (8819) start ping interval
      2023-07-28 17:19:44.873 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
      2023-07-28 17:19:44.874 - debug: hm-rpc.1 (8819) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
      if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
      emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
      }
      }
      2023-07-28 17:19:44.883 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc -> 0 devices
      2023-07-28 17:19:45.152 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- newDevices 261
      2023-07-28 17:19:45.153 - debug: hm-rpc.1 (8819) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
      if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
      emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
      }
      }
      2023-07-28 17:19:45.161 - info: hm-rpc.1 (8819) new HMIP devices/channels after filter: 0
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
      2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
      2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
      2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
      2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
      2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
      

      VG

      Jörg

      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @nousefor82 last edited by Homoran

        @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

        hab die firewall komplett deaktiviert --> kein Unterschied

        das ist eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage!

        im iob container natürlich

        schalt mal sentry aus

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          nousefor82 last edited by

          @homoran

          sentry ist aus: (passt das so?)

          05ce18a4-7973-4469-b4b1-4d86935329cd-grafik.png

          Nach wie vor keine Datenpunkte. rpc0 ind 2 alles wie gehabt.

          Ich wüsste nicht, dass man da extra einen Port weiterleiten muss im Container.

          VG

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @nousefor82 last edited by

            @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

            Ich wüsste nicht, dass man da extra einen Port weiterleiten muss im Container.

            ich kenne mich mit diesen Blechdosen nicht aus.
            ist vielleicht nur bei Docker-containern so

            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              nousefor82 @Homoran last edited by

              @homoran

              Bin grad dran eine VM zu erstellen; mal sehen ob da der Fehler auch auftritt 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                nousefor82 @Homoran last edited by

                @homoran

                Servus,

                gleiches Fehlerbild bei iobroker auf VM:

                Keine Datenpunkte unter rpc1:

                48fd2e7e-67cf-44d3-a8e9-807251e2dc54-grafik.png

                Bin langsam ratlos.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @nousefor82 last edited by

                  @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

                  Bin langsam ratlos.

                  Da simmer schon zwei!

                  das ist hmip?
                  bitte nochmal die Konfig zeigen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @nousefor82 last edited by Homoran

                    @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

                    2023-07-28 17:19:44.847 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.48:2010/ with ["http://192.168.188.181:2010","iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]

                    ist das IPv6?

                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      nousefor82 @Homoran last edited by nousefor82

                      @homoran 🙂

                      Ja genau, rpc1 sind hier die HMIP-Geräte auf der CCU.

                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 16:40:35.690	error	Cannot call init: [http://192.168.188.183:2010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 16:40:05.675	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 16:39:35.664	error	Ping error [iobrokervm:hm-rpc.1:f2c5482f2897fc4cafed20fa0bacfed9]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 16:38:04.031	error	Ping error [iobrokervm:hm-rpc.1:f2c5482f2897fc4cafed20fa0bacfed9]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char: 
                      

                      a6068430-5604-4937-a983-bb4202a2df3b-grafik.png

                      03cecd74-9c70-457e-9041-09c5ed4f46e2-grafik.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @nousefor82 last edited by

                        @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

                        Unexpected endLine

                        das sieht nach dem Sentry-Bug aus

                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          nousefor82 @Homoran last edited by

                          @homoran sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

                          @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

                          2023-07-28 17:19:44.847 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.48:2010/ with ["http://192.168.188.181:2010","iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]

                          ist das IPv6?

                          Gute Frage; habe kein IPv6-Netzwerk aktiv

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nousefor82 @Homoran last edited by

                            @homoran

                            Sentry ist für rpc1 deaktiviert:
                            bdeefd00-f080-4b8a-9c35-6656a71cca7d-grafik.png

                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @nousefor82 last edited by sigi234

                              @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

                              Sentry ist für rpc1 deaktiviert:

                              Bei Allen HM deaktivieren

                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                nousefor82 @sigi234 last edited by nousefor82

                                @sigi234

                                Servus Sigi,

                                erldeigt. Leider keine Änderung.

                                Das sagt das Protokoll:

                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:53.914	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG:iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228 discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:53.914	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","CENTRAL:0","PONG","iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228"]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:53.899	debug	PING ok
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:53.883	debug	Send PING...
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:53.883	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.354	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:37.841	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG:DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome):hm-rpc.1:7b6f96b42868af78a541ce0c33625918 discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:37.841	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","CENTRAL:0","PONG","DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome):hm-rpc.1:7b6f96b42868af78a541ce0c33625918"]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:28.310	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:28.310	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:28.309	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                                hm-rpc.1
                                	2023-07-29 17:37:28.309	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                                

                                Hmm...das ist mein Produktiv-System: (Win10: 192.168.188.120)

                                [DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome)]]
                                
                                Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @nousefor82 last edited by

                                  @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

                                  192.168.188.27

                                  ich habe nicht alles hier gelesen , aber warum ändert sich immer die IP bei dir !?

                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    nousefor82 @Glasfaser last edited by nousefor82

                                    @glasfaser

                                    Servus,

                                    ich dachte zuerste es liegt evtl. an der LXC-Umgebung: 192.168.188.181.

                                    Daraufhin habe ich eine VM angelegt und ioBroker dort installiert: 192.168.188.183.

                                    Bei beiden kommt der Fehler mit den fehlenden states.

                                    Bei meiner Produktiv - Umgebung (Win10) mit 192.168.188.120 kommt der Fehler nicht.

                                    VG

                                    EDIT: Die 192.168.188.27 ist ein DLAN-Adapter; da hängt die CCU seit 4 Jahren dran... hmmm

                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @nousefor82 last edited by

                                      @nousefor82

                                      das habe ich auch so quer gelesen , erst Container dann VM .....

                                      Aber was ist das für eine IP , da sie ja abgefragt wird !?

                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        nousefor82 @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser

                                        Die 192.168.188.27 ist ein DLAN-Adapter; da hängt die CCU seit 4 Jahren dran... hmmm

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @nousefor82 last edited by Glasfaser

                                          @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:

                                          Hmm...das ist mein Produktiv-System: (Win10: 192.168.188.120)

                                          ?
                                          So mal zum mitschreiben ..

                                          Wer greift noch auf die CCU zu , alle Client´s dazu ausgeschaltet.
                                          Starte mal die CCU neu !

                                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nousefor82 @Glasfaser last edited by nousefor82

                                            @glasfaser

                                            • iobroker Produktiv: 192.168.188.120

                                            • iobroker LXC: 192.168.188.181

                                            Die 192.168.188.27 ist der DLan-Adapter mangels Netzwerk-Dose.

                                            So Männer,

                                            ich habe jetzt nochmal die Adapter komplett rausgeschmissen und neu installiert und auch die CCU neu gestartet:

                                            Jetzt ist alles da. Warum auch immer. sentry ist noch aktiviert.

                                            Der Eintrag mit dem Dlan_adapter kommt im dbug immer noch.

                                            Danke wie immer für eure Geduld.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            897
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            23
                                            1248
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo