      Hallo zusammen,

      ich habe immer wieder das Problem das alle paar Stunden der Adapter neustartet:
      Log:

      2023-08-16 08:45:40.213 - warn: modbus.0 (229751) Error: undefined
      2023-08-16 08:45:40.214 - error: modbus.0 (229751) Request timed out.
      2023-08-16 08:45:40.214 - error: modbus.0 (229751) Client in error state.
      2023-08-16 08:45:40.215 - warn: modbus.0 (229751) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by

        @malz1902 ah ja!

        und was hast du da?
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • M
          Malz1902 @Homoran last edited by

          @homoran
          Admin: v6.3.5
          Modbus: v5.0.11

          node -v
          v18.17.0
          nodejs -v
          v18.17.0
          npm -v
          9.6.7
          

          js-controller
          4.0.24

          ioBroker läuft auf einem Proxmox unter Linix Ubuntu 20.04

          Verbunden ist Modbus mit einem SMA Tripower 10.0 Wechselrichter
          Einstellungen im Modbus:
          25156cc6-f1a9-4b14-9cf8-9bf2ea48e2cb-grafik.png

          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by

            @malz1902 sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

            Verbunden ist Modbus mit einem SMA Tripower 10.0 Wechselrichter

            welchen einzelnen Register fragst du ab?
            un wie äußert sich der Absturz?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @Malz1902 last edited by

              @malz1902 alder ....sekündliche Abfrage.. ist nicht dein ernst ..

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Malz1902 @Homoran last edited by

                @homoran Register sind folgende:
                2cbdac3e-1b6c-4785-8c97-e3c5cd8d45fc-grafik.png

                Absturz wie auf dem Log zu sehen, Adapter kurz rot 30-60sekunden und dann wieder Grün

                @arteck 😄 danke, sollte 10000ms also 10sek sein, eine 0 vergessen^^

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  darkiop Most Active @Malz1902 last edited by

                  @malz1902 Kurze Zwischenfrage, hast du folgenden WR?

                  https://www.sma.de/produkte/hybrid-wechselrichter/sunny-tripower-smart-energy

                  Hintergrund: Bekomme unseren zusammen mit einer BYD HVS 10.2 nächste Woche und bin aktuell am schauen auf welchem Weg ich den Einbinde.

                  Modbus: Register muss mir noch zusammen Suchen, Vorteil: Alles lokal
                  IP: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire - Aktuell noch keinen Überblick über der SMA STP SE überhaupt damit funktioniert
                  SMA HM 2.0: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em - Läuft dann wahrscheinlich über einen Dienst bei SMA, wäre dann eher Plan B oder C

                  arteck ? M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • arteck
                    arteck Developer Most Active @darkiop last edited by arteck

                    @darkiop sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                    IP: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire - Aktuell noch keinen Überblick über der SMA STP SE überhaupt damit funktioniert

                    vergiss den adapter... vorerst (schau ich mir an.. wusste nicht das es sowas gibt)

                    nimm modbus

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User @darkiop last edited by

                      @darkiop sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                      IP: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire - Aktuell noch keinen Überblick über der SMA STP SE überhaupt damit funktioniert

                      Moin,

                      da ist seit 5 bis 6 Jahren nichts mehr gemacht worden, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch unter den aktuellen js-controll, admin usw. läuft.

                      VG
                      Bernd

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Malz1902 @darkiop last edited by

                        @darkiop said in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                        Ja habe einen Tripower 10.0 STP 10.0-3AV-40

                        Ich nutze nur Modbus für den WR und den SMA Energiezähler für den Home Manager

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          darkiop Most Active @Guest last edited by

                          @dp20eic sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                          da ist seit 5 bis 6 Jahren nichts mehr gemacht worden, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch unter den aktuellen js-controll, admin usw. läuft.

                          Genau das hatte ich damit gemeint 🙂

                          @arteck sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                          vergiss den adapter... vorerst (schau ich mir an.. wusste nicht das es sowas gibt)
                          nimm modbus

                          War und ist mein Plan A. Suche dann mal übers WE alles nötige zusammen. Für die Modbus Anbindung gibts ja sicher ne Dokumentation.

                          @malz1902 sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                          Ja habe einen Tripower 10.0 STP 10.0-3AV-40

                          Ist das bereits einer der neuen Hybriden? Also WR für PV und Speicher?

                          M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Malz1902 @darkiop last edited by

                            @darkiop nein ist ein reiner string WR, da wir keinen Speicher haben. Mein Speicher steht vor der Garage auf 4 Rädern^^

                            Doku zu Modbus gibt es direkt bei SMA

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • arteck
                              arteck Developer Most Active @darkiop last edited by

                              @darkiop sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                              Tripower 10.0 STP 10.0-3AV-40

                              ja das ein ein Hybrider..

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Malz1902 @arteck last edited by

                                @arteck said in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                                @darkiop sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                                Tripower 10.0 STP 10.0-3AV-40

                                ja das ein ein Hybrider..

                                Nee der SE wäre ein Hybrid, das ist nur nen String WR

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • D
                                  darkiop Most Active @Malz1902 last edited by

                                  @malz1902 sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                                  Doku zu Modbus gibt es direkt bei SMA

                                  Werde schauen und berichten 😉

                                  @malz1902 sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:

                                  Mein Speicher steht vor der Garage auf 4 Rädern^^

                                  Hehe, hier auch - aber "klassisch" BEV als reiner Strom-Aufnehmer 😉 Sprichst du bei dir von V2H?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Malz1902 @darkiop last edited by

                                    @darkiop Nee nur reiner BEV.
                                    V2H lohnt meine Meinung nach noch nicht wegen der hohen Anschaffung der Wallbox die das kann und z.b. bei VW ist das ja auch limitiert, wäre dann 1-2 Jahre wo man das Auto als speicher nutzen könnte

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Malz1902 last edited by

                                      cd7b45c4-e46d-4c2b-b35a-05b783489cb0-grafik.png

                                      das sind die register die ich nur abhole, mehr brauch ich nicht

                                      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jensen
                                        Jensen @Malz1902 last edited by Jensen

                                        @malz1902
                                        Kann mir hier jemand helfen?
                                        Genau diese oben genannten DC Werte bekomme ich beim Sunny TriPower 10.0 SE nicht abgefragt.
                                        Danke und Gruß
                                        Jens

                                        Das Problem hat sich erledigt, es lag auf der Wechselrichter-Seite.
                                        Danke und Gruß
                                        Jens

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          darkiop Most Active @Jensen last edited by

                                          @jensen modbus deaktiviert?

                                          Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jensen
                                            Jensen @darkiop last edited by Jensen

                                            @darkiop
                                            nee, der war an, aber der Wechselrichtertyp war falsch

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            705
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            20
                                            864
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo