Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Werte 1, 0 in true oder false umwandeln

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Werte 1, 0 in true oder false umwandeln

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by

      @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

      @crunchip das geht, aber dann macht die Logik keinen Sinn so.

      wieso nicht?
      Andersrum ergibt es keinen Sinn!

      wenn du auf wahr triggerst wird es immer !=0 sein., nämlich 1

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @cdn last edited by

        @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

        Eingang EG

        Den Datenpunkt sehe ich in Deinem Blockly aber nicht.

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by

          @cdn was für Werte / Zahlen liefert der denn?
          wenn du auf wahr triggern willst?

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            cdn @Homoran last edited by

            @homoran
            richtig. Nun ist es so: Wenn wahr, dann Licht an. Falls immer noch Bewegung, fange von vorne an. So bleibt das Licht im Zweifel auch dann weitere 5min (hier zum Test auf 10sek gestellt) an.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              cdn @DJMarc75 last edited by

              @djmarc75 Ist 1:1 identisch zum anderen. Hier nochmal gerne den anderen:

              {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.23.6_PIR",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "WC H EG",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 6,
                  "deviceId": 23,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1693392883846,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                cdn @Homoran last edited by cdn

                @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                0=false
                1=true

                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by

                  @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                  Ist 1:1 identisch zum anderen

                  und der Schalter?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @cdn last edited by

                    @cdn probiere

                    Screenshot 2023-08-30 133359.png

                    oder

                    Screenshot 2023-08-30 133506.png

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by

                      @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                      @homoran Entweder liefert der DP 0 oder 1. Die Logik erkennt es allerdings nicht als wahr oder falsch.
                      0=false
                      1=true

                      natürlich nicht!
                      ist ja number und nicht bool
                      Deswegen kannst du nicht auf wahr triggern

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        cdn @Homoran last edited by

                        @homoran Bekomme ich das geändert?

                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @cdn last edited by

                          @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                          Bekomme ich das geändert?

                          So:

                          https://forum.iobroker.net/topic/67944/werte-1-0-in-true-oder-false-umwandeln/19?_=1693385809397

                          😉

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cdn @DJMarc75 last edited by

                            @djmarc75
                            okay, bedeutet, ich kann nicht direkt die DP ändern, sondern muss das dann im Blockly abfangen.

                            DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @cdn last edited by

                              @cdn einen DP von einem Adapter ändern ?

                              Nö, denn der ist ja vom Adapter vorgegeben.
                              ODER Du legst Dir einen Alias an.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @cdn last edited by

                                @cdn sagte in Werte 1, 0 in true oder false umwandeln:

                                ich kann nicht direkt die DP ändern

                                nur per alias

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @cdn last edited by

                                  @cdn sagte : In Blockly muss ich aber mit dem Wert ist wahr arbeiten.

                                  Weshalb? Triggere auf "ist größer als letztes", dann wird nur bei Bewegungserkennung (0 --> 1) getriggert.

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • paul53
                                    paul53 @Thomas Braun last edited by

                                    @thomas-braun sagte: Da muss nix umgewandelt werden.

                                    Das trifft nur auf Operationen zu, die eine implizite Typwandlung machen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      cdn @DJMarc75 last edited by

                                      @djmarc75
                                      funktioniert so nicht, da der Datenpunkt dann nach Ablauf der 5 min nicht aktualisiert wurde, falls noch jemand dort ist. Licht geht wieder aus. Gerade getestet.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        cdn @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        Ja das geht leider nicht. Auf die Idee bin ich auch gekommen. Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @cdn last edited by

                                          @cdn sagte: Dann geht das Skript nicht erneut los, falls der Wert schon auf 1 steht.

                                          Dann triggere auf "wurde aktualisiert" und prüfe "falls Wert".

                                          Blockly_temp.JPG

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            cdn @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Ja und was ist, wenn der Wert dann 0 ist? Dann ist keiner mehr dort und das Licht bleibt an?

                                            Wie geht das denn mit diesem Alias?

                                            paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            527
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            47
                                            2047
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo