      Der Temp-Wert steht im Moment auf 5 Sekunden. Das ist aber nur, weil ich nicht immer auf den nächsten Wert lange warten wollte.

      Das Blockly sieht im Moment so aus.

      pid.jpg

      Die Temperatur schwankt um 0,02 Grad so alle 2 bis 3 Minuten.

      Grüße

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Beowolf last edited by paul53

        @beowolf sagte: Die Temperatur schwankt um 0,02 Grad so alle 2 bis 3 Minuten.

        Das hört sich gut an. Welche Werte haben Temperatur und Stellsignal?
        Tn ist übrigens 180 s (was o.k. ist), da mit 100 anstelle von 1000 multipliziert wird.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Beowolf last edited by

          40°C und bei einer PWM von 242.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Beowolf last edited by paul53

            @beowolf sagte: PWM von 242

            Dann sollte der Stellsignal-Offset von 50 auf 250 geändert werden, damit die Regelung nach Skriptneustart schneller einschwingt. Ein Offset unter dem Minimalwert (150) macht keinen Sinn.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Beowolf last edited by

              Das ist der Wert richtig?

              pid1.jpg

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Beowolf last edited by

                @beowolf sagte: Das ist der Wert richtig?

                Ja.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Beowolf last edited by Beowolf

                  Ich habe jetzt gerade mal von 40°C auf 50°C erhöht.

                  0,9°C für einen kurzen Moment drüber. Das ist vollkommen ok?

                  pid2.jpg

                  Für eine Platte die sich nicht regeln läß ist das doch sehr, sehr gut.😊

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Beowolf last edited by

                    @beowolf sagte in: Das ist vollkommen ok?

                    Ja, das sieht gut aus.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Beowolf @paul53 last edited by Beowolf

                      @paul53

                      Hallo Paul,

                      ich brauche noch einmal deine Hilfe.

                      Die Temperaturregelung läuft wunderbar. Noch mal Danke dafür.

                      Ich muß jetzt aber noch einen Lüfter regeln/steuern.

                      Wenn also im Hühnerstall schlechte Luft ist, soll die Drehzahl vom Lüfter rauf gehen.

                      Bei der Temperaturregelng ist es ja genau anders herum. Wird es zu warm wird ja die Heizplatte "geringer" angesteuert.

                      An welcher Stelle im Script muß ich etwas ändern? Ich wollte da jetzt nicht einfach etwas ändern.

                      Grüße
                      Manfred

                      PS:

                      Der Wertebereich liegt ja hier zwische 0 und 100%H.

                      Ich glaube aber, das der Bereich zwischen 45 und 100%H realistischer ist.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Beowolf last edited by

                        @beowolf sagte: Wenn also im Hühnerstall schlechte Luft ist, soll die Drehzahl vom Lüfter rauf gehen.

                        Soll ein bestimmter Sollwert eingehalten werden oder genügt nicht auch ein P-Regler, der bei höherem Istwert die Drehzahl erhöht?
                        Da die Richtung umgekehrt ist, muss man Ist- und Sollwert vertauschen:
                        setze p auf (100 / Xp) * (Istwert - Sollwert)

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Beowolf @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Wärmeplatte Kunstglucke / PWM / PID-Regler:

                          Soll ein bestimmter Sollwert eingehalten werden

                          Das wollte ich damit ausprobieren. Es geht nicht nur um die schlechte Luft, sondern auch um beschlagene Fensterscheiben.
                          Da bin ich am Testen ab wann die Scheiben beschlagen.

                          Ich wollte noch nicht den Taupunkt ins Spiel bringen. Ich hoffe das es auch so geht.

                          Danke für die Hilfe.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          668
                          Online

                          31.7k
                          Users

                          79.8k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          2
                          23
                          776
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo