NEWS
Wärmeplatte Kunstglucke / PWM / PID-Regler
-
@beowolf sagte: Die Temperatur schwankt um 0,02 Grad so alle 2 bis 3 Minuten.
Das hört sich gut an. Welche Werte haben Temperatur und Stellsignal?
Tn ist übrigens 180 s (was o.k. ist), da mit 100 anstelle von 1000 multipliziert wird. -
40°C und bei einer PWM von 242.
-
@beowolf sagte: PWM von 242
Dann sollte der Stellsignal-Offset von 50 auf 250 geändert werden, damit die Regelung nach Skriptneustart schneller einschwingt. Ein Offset unter dem Minimalwert (150) macht keinen Sinn.
-
Das ist der Wert richtig?
-
@beowolf sagte: Das ist der Wert richtig?
Ja.
-
Ich habe jetzt gerade mal von 40°C auf 50°C erhöht.
0,9°C für einen kurzen Moment drüber. Das ist vollkommen ok?
Für eine Platte die sich nicht regeln läß ist das doch sehr, sehr gut.
-
@beowolf sagte in: Das ist vollkommen ok?
Ja, das sieht gut aus.
-
Hallo Paul,
ich brauche noch einmal deine Hilfe.
Die Temperaturregelung läuft wunderbar. Noch mal Danke dafür.
Ich muß jetzt aber noch einen Lüfter regeln/steuern.
Wenn also im Hühnerstall schlechte Luft ist, soll die Drehzahl vom Lüfter rauf gehen.
Bei der Temperaturregelng ist es ja genau anders herum. Wird es zu warm wird ja die Heizplatte "geringer" angesteuert.
An welcher Stelle im Script muß ich etwas ändern? Ich wollte da jetzt nicht einfach etwas ändern.
Grüße
ManfredPS:
Der Wertebereich liegt ja hier zwische 0 und 100%H.
Ich glaube aber, das der Bereich zwischen 45 und 100%H realistischer ist.
-
@beowolf sagte: Wenn also im Hühnerstall schlechte Luft ist, soll die Drehzahl vom Lüfter rauf gehen.
Soll ein bestimmter Sollwert eingehalten werden oder genügt nicht auch ein P-Regler, der bei höherem Istwert die Drehzahl erhöht?
Da die Richtung umgekehrt ist, muss man Ist- und Sollwert vertauschen:
setzep
auf (100 /Xp
) * (Istwert - Sollwert) -
@paul53 sagte in Wärmeplatte Kunstglucke / PWM / PID-Regler:
Soll ein bestimmter Sollwert eingehalten werden
Das wollte ich damit ausprobieren. Es geht nicht nur um die schlechte Luft, sondern auch um beschlagene Fensterscheiben.
Da bin ich am Testen ab wann die Scheiben beschlagen.Ich wollte noch nicht den Taupunkt ins Spiel bringen. Ich hoffe das es auch so geht.
Danke für die Hilfe.