    Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      ple last edited by

      Ich hätte mal eine Frage, ist es irgendwie möglich später die Datenpunkte der S7, DB, Merker, IO und so weiter auch direkt symbolisch in iobroker zu importieren? Ich habe zwar keine große Hoffnung, aber so wie dass WinCC handhabt wäre schon genial, denke aber das sprengt den Rahmen 🙂 Außerdem müsste sich dann Siemens in Acht nehmen.

      Oder wie handhabt ihr das so mit TIA?

      Gruß

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer last edited by

        @ BlackAlpha

        mit dem Beispiel was ich dir gegeben habe funktioniert das auch nicht?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          BlackAlpha last edited by

          Leider nein. Wie gesagt, er scheint generell keine Verbindung zur Logo aufbauen zu können. Mir ist jetzt natürlich nicht bekannt, ob die Connection zur 0ba7 sich von denen zur 0ba8 oder klassischen S7 ebenfalls unterscheidet.

          Nur nochmal für mich zum Verständnis: Der Adapter baut eine Verbindung als Client auf und die Logo muss dementsprechend als Server konfiguriert sein, richtig?

          In der Doku zur Snap7 habe ich nämlich gelesen, dass die Lib selbst auch als Server fungieren kann und eine Logo oder S7 dann als Client auftritt.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            Vumer last edited by

            LOGO Serververbindung
            2071_logo7.jpg
            2071_adapter.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              BlackAlpha last edited by

              Ja dann ist bei mir alles richtig eingestellt und ich weiß definitiv nicht mehr weiter.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer last edited by

                @ BlackAlpha

                TeamViewer?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  BlackAlpha last edited by

                  Hi @Vumer,

                  sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber in den letzten Tagen war sehr wenig Zeit.

                  Erstmal danke für Dein Angebot! Ich habe mittlerweile jedoch den Entschluss gefasst, dass ich mich nicht weiter mit ioBroker beschäftigen möchte. Ich habe in den Siemens-Adapter bereits soviel Zeit investiert und das ohne Erfolge. Es lohnt sich einfach nicht. Da ich leider nicht (gut genug) programmieren kann, ist es mir auch nicht möglich den Quellcode zu untersuchen oder daraus eine spezielle und einfachere Logo-Anpassung zu bauen. Wenn man sich hier im Forum umschaut, scheinen bisher nur Nutzer mit einer 0BA8 den Adapter zur Funktion bekommen zu haben.

                  Ich werde daher weiterhin bei openHAB bleiben und diese Installation für mich nach vorne bringen.

                  Danke trotzdem und Grüße,

                  BlackAlpha

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steff
                    Steff last edited by

                    Hallo Vumer,

                    bin absolut neu hier im Forum und auch was ioBroker betrifft. Ich habe ioBroker momentan zum lernen / testen auf einem Windows Rechner am laufen, später soll das ganze auf einem Raspberry Pi3 umziehen. Aktuell sind eine Homematic CCU2 sowie 6 LOGO´s dran. Dabei habe ich nun das gleiche Problem wie BlackAlpha - die 8er LOGO´s funktionieren problemlos, die 7er LOGO´s kriege ich absolut nicht mit ioBroker zum laufen. Die Ampel bleibt bei gelb stehen. Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". Hast Du noch eine Idee wo ich ansetzen kann?

                    Gruß Steff

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      Vumer last edited by

                      Hallo Steff,

                      leider habe ich keine LOGO 7 und wie du schon geschrieben hast, funktioniert die LOGO 8. Die haben wir auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6643 durchgekaut. Warum die 7 nicht funktioniert ist mir auch ein Rätsel. Das musste doch eine Kleinigkeit sein! Obwohl LogoControl hat einen "Button" um zwischen den beiden auszuwählen, warum weiß ich nicht. Mal eine Frage: funktioniert Master/Master zwische 7 und 8?

                      Schöne Grüße

                      Aufgefallen ist mir auch das bei dir und BlackAlpha ioBroker unter Windows läuft :roll:

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Steff
                        Steff last edited by

                        Hallo Vumer,

                        meine LOGO´s laufen alle als Master, haben alle unterschiedliche Programme. Es werden jedoch einige Daten dazwischen ausgetauscht (Tag / Nachtbetrieb, Rollläden Auf / Ab, etc.). Bei den 8er LOGO´s kann ich problemlos auf z.B. Eingänge der 7er LOGO´s zugreifen. Bei den 7er LOGO´s habe ich allerdings nur die Möglichkeit auf eine andere 7er LOGO, die als Slave läuft zuzugreifen, von einer Client/Server-Verbindung (wo ich ganze Bytes, etc. hin - und herübertrage) einmal abgesehen. Bin da aber nicht ganz Sattelfest in dem Thema. Und richtig, bei LogoControl, das ich auch am laufen habe, gibt es einen "Button" zum umschalten zwischen einer 7er / 8er LOGO.

                        Test von ioBroker auf einem Raspberry muß noch warten, der wird (hoffentlich) heute geliefert 😄

                        Dann kann ich berichten ob sich ioBroker mit den 7er LOGO´s besser versteht.

                        Gruß Steff

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Vumer
                          Vumer last edited by

                          Hallo Steff,

                          der Test wurde mich sehr interessieren.

                          Zum Thema http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/logos-vernetzen-mastermaster/ hast du, glaube ich, gelesen.

                          LogoControl habe ich parallel, wegen die Uhrzeiten, am laufen. Ausser dem hat LogoControl http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/restjson-webservice/ die man eventuell im VIS anbinden könnte. Hab es aber nicht getestet.

                          Schöne Grüße

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Steff
                            Steff last edited by

                            Hallo Vumer,

                            das Thema Master/Master bei Frickelzeugs habe ich gelesen, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich die 7er LOGO nicht mit ioBroker zum Laufen kriege.

                            So Raspberry wurde gerade geliefert, bin am installieren. Ich melde mich dann wieder.

                            Bzgl. des REST/JSON-Webservice - soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich mit ioBroker über kurz oder lang auf LogoControl verzichten. Aber von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet…

                            Gruß Steff

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Vumer
                              Vumer last edited by

                              @Steff:

                              Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". `
                              das habe ich gefunden

                              https://sourceforge.net/p/snap7/discuss … /6c785829/

                              ` > In accord to pag.252 of the Snap7 manual, your error is 0x000A274C,

                              i.e. an error reported during recv (0x000A0000) and a tcp error 0x0000274C (10060)

                              The 10060 TCP error is : Winsock Connection timeout.

                              It means that the PLC closed the connection (maybe due too many concurrent connections) `

                              mal die Zeiten im Adapter unter Allgemein vergrößern

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Steff
                                Steff last edited by

                                Hallo Vumer,

                                so ioBroker läuft nun auf dem Raspberry - aber…..

                                erster Unterschied --> unter Win war der S7 Adapter mit der Version 1.0.4 am werkeln beim Raspberry ist nun die Version 1.0.6 aktiv. Leider springt die Ampel immer noch nicht auf grün 😞 Die Fehlermeldung hat sich allerdings geändert jetzt ist das die "Connection failed. Code #655470" ?!

                                Bin gerade am rumspielen mit den Zeiten - bisher leider ohne Erfolg

                                Noch was: Habe noch eine 7er LOGO rumliegen, die habe ich einfach ins Netz "reingehängt", auf dieser zählt einfach ein Zähler rauf - nicht mehr. D.h. diese LOGO holt sich von keiner anderen LOGO Daten und bekommt auch von keiner Daten. Ich wollte die einfach mit ioBroker verbinden. Aber nicht mal die bekommt eine grüne Ampel :roll:

                                Gruß Steff

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Vumer
                                  Vumer last edited by

                                  Was ist wenn du dem Adepter ohne DBs verbindest, auch gelb?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steff
                                    Steff last edited by

                                    Ja

                                    Edit: Habe einmal mit den Zeiten gespielt.

                                    Bin schrittweise hoch auf 10 Sekunden sowohl mit dem Poll-Delay als auch mit der Pulsetime.

                                    Reconnectzeit habe ich allerdings mal auf 60000 gelassen. Leider ohne Erfolg.

                                    Gruß Steff

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vumer
                                      Vumer last edited by

                                      Interessant, da ist doch ein Fehler in der Matrix

                                      Ich wurde mal mit Client / Server Verbindung rumspielen

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Steff
                                        Steff last edited by

                                        OK..

                                        Vorher LOGO als Server und ioBroker als Client –> Ampel gelb

                                        Nachher LOGO als Client und ioBroker als Server --> Ampel immer noch auf gelb :shock:

                                        Jetzt allerdings ganz andere Fehlermeldung im Log --> Connection failed. Code #111

                                        Bin gerade wieder mit den Zeiten am spielen... - bisher allerdings ohne Erfolg :?

                                        Gruß Steff

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          Vumer last edited by

                                          Wenn du auf die Ampel mit der Maus gehst sihst du drei Werte. Welcher Wert hat welche Farbe?

                                          Ich wurde sagen mach mal einen Wireshark-Mitschnitt für die Entwickler

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Steff
                                            Steff last edited by

                                            Verbunden mit Host - wahr

                                            Lebenszeichen - wahr

                                            Verbunden mit s7 - falsch

                                            Hmm.. Wireshark-Mitschnitt das ist absolutes Neuland für mich! Kenne Wireshark zwar aber wie wende ich das an? Von meinem Windows Rechner aus wird das so nix - oder?

                                            Gruß Steff

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            818