Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus auslesen und Register anlegen.

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus auslesen und Register anlegen.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @RalfEngelberth last edited by

      @ralfengelberth mach mal den Haken bei Alias verwenden weg

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RalfEngelberth @Homoran last edited by Homoran

        @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

        @ralfengelberth mach mal den Haken bei Alias verwenden weg

        Nach dem entfernen von Alias haben sich alle Adressen auf die Grundadresse geändert.
        Also aus 30002 wurde 1

        Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Ausgabewerten.
        Hier am Beispiel Aussentemperatur
        Die Vorgabe der USB-Ausgabetabelle war wie folgt.

        25a13802-7fa8-477f-890f-6596f01e6d74-image.png

        Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	Column1
        Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0	
        

        Die Eingabe im Adapter habe ich so gemacht

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        1	1	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	10	0		value.temperature		false	false
        

        Jetzt wir mir aber die Aussentemperatur mit z.B. 10°C angezeigt.
        Hier müsste eigentlich -0,1°C stehen
        Wenn ich den Faktor von 10 auf -0.1 ändere wird mir auch die Aussentemperatur richtig mit -0.1°C angezeigt.

        Bei anderen Werten steht auch als Vorgabe in der USB-Ausgangstabell eine 10.
        Hier muss ich den Wert sogar auf -0.001 ändern um einen richtigen Wert zu bekommen.
        Was mache ich falsch?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @RalfEngelberth last edited by

          @ralfengelberth mach mal bitte einen Screenshot der Einstellg für den Register!
          Hier sieht man die Zuordnung der Spalten nicht.

          Wie kommst du auf int16be?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

            @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

            @ralfengelberth mach mal bitte einen Screenshot der Einstellg für den Register!
            Hier sieht man die Zuordnung der Spalten nicht.

            Wie kommst du auf int16be?

            wenn ich die Werte versuche zuzuordnen gibt es eine Spalte "Divisionsfaktor"
            Eine Division durch 10 entspricht einem Faktor von 0.1

            Einen negativen Faktor solltest du nicht verwenden müssen.

            Möglicherweise ist das Problem hier

            @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

            Nach dem entfernen von Alias haben sich alle Adressen auf die Grundadresse geändert.
            Also aus 30002 wurde 1

            du schriebst zu Beginn

            @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

            Die Aussentemperatur-Adresse gem USB-Ausgabetabelle = 1
            30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1

            dann bist du ggf. nicht bei der korrekten Adresse
            versuch mal die 2

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              RalfEngelberth @Homoran last edited by

              @homoran
              @homoran
              Die Signed 16 bit habe ich hier aus dem Forum.
              https://forum.iobroker.net/topic/68134/nibe-smo-s40-im-iobrocker-anzeigen-lassen/2?_=1735651025789
              Wenn ich dann auf TSV bearbeiten gehe wird mir dort Signed 16 bit als int16be angezeigt.
              Zur info: Der dort erwähne myuplink-Adapter liefert nicht alle Daten und die Daten werden auch teilweise nicht aktualisiert.
              Mit der direkten abfrage über Modbus habe ich bessere Erfahrungen.

              Hier die Zuordnung der Daten
              Screenshot 2024-12-31 140907.jpg

              Wenn ich das Minus vor werglasse, wird mir die z.B. Aussentemperatur mit +0,6°C angezeigt.
              Es sind aber -0,6°C momentan.

              Mit den Werten habe ich es hinbekommen.
              Warum -0.1 oder 0.1 oder -0.001 ist mir nicht ersichtlich aber die Werte werden jetzt richtig angezeigt.

              Hier das Ergebniss
              Screenshot 2024-12-31 141335.jpg

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @RalfEngelberth last edited by Homoran

                @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                Hier die Zuordnung der Daten

                warum heissen die Alle 1?
                zum Glück lässt du das Register mit in die ID schreiben, sonst gäbe es echte Probleme

                @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                Warum -0.1 oder 0.1 oder -0.001 ist mir nicht ersichtlich

                Das kommt auf die Genauigkeit der gelieferten Daten und dem zugehörigen Format an.
                und wie gesagt sollte ein negativer Fakror nicht nötig sein.

                signed Integer hat ein Vorzeichen

                @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                Wenn ich das Minus vor werglasse, wird mir die z.B. Aussentemperatur mit +0,6°C angezeigt.
                Es sind aber -0,6°C momentan.

                und was passiert dann bei +0.6°C?

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  RalfEngelberth @Homoran last edited by

                  @homoran Ich habe hier die Adressen mal überarbeitet und bin diese am Testen.
                  Die Vorzeichen(-) habe ich alle entfernt.
                  ich werde mich wieder melden, ob ich Erfolg hatte.

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  1	AT	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  8	BWBT7	Brauchwasser, oben (BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  9	BWBT6	Brauchwasserbereitung (BT6)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  37	MTBT1	Mittlere Temperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  39	EVLBT25	Externer Vorlauf (BT25)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  72	ZHBT63	Zusatzheizung (BT63)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  88	RLBT71	Rücklauf (BT71)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  160	ZK	Zusätzliche Kühlung		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                  690	ZH	Zusatzheizung mit Vorrang zulassen		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                  1017	BVLK1	Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  1019	KSTATUS	Kühlung Status		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                  1475	RLBT3	Rücklauf (EB101-BT3)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  1478	VLBT12	Vorlauf (EB101-BT12)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  1567	BKVL1	Berechneter Kühlungsvorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  1689	BWBT7	Brauchwasserfühler für die Anzeige (EB100-BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  1911	SG	Betriebsmodus (SG Ready)		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                  2802	TEMRMU	Temperatur: RMU S40 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  3132	LFRMU	Luftfeuchtigkeit: RMU S40 1	%RH	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                  
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @RalfEngelberth last edited by

                    @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                    Ich habe hier die Adressen mal überarbeitet und bin diese am Testen.

                    Es ist sinnvoll mit einer einzigen Adresse zu beginnen.

                    @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                    ob ich Erfolg hatte.

                    der OFFSET kann 30000 oder 30001 sein, also das Testregister mal +/- 1 versuchen.

                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RalfEngelberth @Homoran last edited by

                      @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                      @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                      ob ich Erfolg hatte.

                      der OFFSET kann 30000 oder 30001 sein, also das Testregister mal +/- 1 versuchen.

                      Wenn ich den Offset z.B. 3000 stelle wird mir auch die Temperatur mit 3000 addiert.
                      Mit Offset 0 werden die Werte richtig angezeigt.
                      Warum sollte ich auf OFFSET 3000 stellen?
                      Gem. GitHub ist doch x * Factor + Offset

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                        Wenn ich den Offset z.B. 3000 stelle wird mir auch die Temperatur mit 3000 addiert.

                        nicht der Offset!

                        Ich meine den internen Offset der Alias-Verwaltung, beim Client.

                        da kann zu dem Register 1 29999, 30000 oder 30001 hinzuaddiert werden

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        458
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        18
                        1389
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo