      @jonas-haber sagte in DMP8624 -> iobroker:

      >D
      u:volt=0 ; Global Variable u 
      

      falsch

      >D
      g:volt=0 ; Global Variable volt
      

      edit: Wie kommst du nur auf "u"

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @Jonas Haber last edited by

        @jonas-haber sagte in DMP8624 -> iobroker:

        oder wird hier ein Wert vom WebUI "ENERGY" mit cur verbunden? Wo kann ich sehen dass cur und mein Voltage im WebUI fest verbunden sind?

        Schau dir mein Beispiel oben nochmal genau an, wie ich aus der Teleperiode Nachricht die Aktuelle Leistung(Power) gewinne.

        Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jonas Haber
          Jonas Haber last edited by

          @wal ich dachte da ich g schon benutzt habe für den DPM nehme ich eben u für die Spannung. Aber ich glaube, dass g nur zeigt, dass es sich um eine globale variable handelt und erst nach dem : der eigentliche Name der Variablen kommt. Danke

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jonas Haber
            Jonas Haber @Wal last edited by

            @wal

            >S
            if seconds since start %10 == 0 { ; weiss nicht genau was das bedeutet ..
            print Solar %cur%W ; cur ist also "ENERGY" # "Power". 
            

            6fd78366-0584-4767-aed7-43aa9c3f448d-638491341889471822.png

            Ich sehe, dass es eine Struktur gibt beim Teleperiod. Damit habe ich mich noch nicht befasst. Aber was ich verstehe bezüglich meines weiteren Vorgehens ist, dass ich zuerst die Console auslesen muss und damit dann die erforderlichen Verzeichnisse bekomme. Das wären bei dir z.B. "ENERGY" und dann "Power" wobei zwischen diesen noch ein # kommt. Ich glaube das müsste es sein.

            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wal
              Wal Developer @Jonas Haber last edited by Wal

              @jonas-haber ,
              dein Bild ist fast richtig, Energy und Power stimmt.
              %cur% ist die Variable cur und hat nichts mit Current zu tun.

              Current wäre "ENERGY#CURRENT"

              Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jonas Haber
                Jonas Haber last edited by

                @wal ja genau. Vielen Dank.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jonas Haber
                  Jonas Haber @Wal last edited by

                  @wal hey. benutzt du eigentlich einen laderegler und einen akku?

                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    Wal Developer @Jonas Haber last edited by

                    @jonas-haber ,
                    habe mich noch nicht für einen Akku durchringen können.

                    Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jonas Haber
                      Jonas Haber @Wal last edited by Jonas Haber

                      @wal ah verstehe. Ich suche grade einen Laderegler den ich über Tasmota auslesen kann, da mein Projekt mit dem PZEM-017 nach hinten los ging und gleichzeitig der victron 100 /20 den löffel abgegeben hat. Hast du eine Idee für einen Laderegler?

                      Edit:

                      habe mich nun für den Epever entschieden.
                      Dazu habe ich mir dieses Forum angeguckt: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/12800
                      Ein script für den ESP liegt bei:

                      D
                      B
                      ->sensor53 r
                      M 1
                      +1,3,m,1,115200,Epever,1,10,01043100,01043101,01043102,0104310C,0104310D,0104310E,01043105,01043110
                      1,010404UUuuxxxx@i0:100,PV Voltage,V,Voltage,2
                      1,010404UUuuxxxx@i1:100,PV Current,A,Current,2
                      1,010404UUuuxxxx@i2:100,PV Power,W,Power,2
                      1,010404UUuuxxxx@i3:100,Output Voltage,V,lv,2
                      1,010404UUuuxxxx@i4:100,Output Current,A,lc,2
                      1,010404UUuuxxxx@i5:100,Output Power,W,lp,2
                      1,010404UUuuxxxx@i6:100,Charging Current,A,bc,2
                      1,010404SSssxxxx@i7:100,Temperature,°C,Temperature,1
                      

                      Verbunden wird das ganze von einem rj45 über einen rs485 adapter hin zum esp

                      c8c143b4-c442-4450-b334-953cc43d2662-image.png

                      5ee88040-44f4-4b87-b2a1-81e86f4ab765-image.png

                      Das kann ja nur schief gehen oder ? 😄

                      Jedenfalls mein PZEM-017 ist gestern Nacht abgebrannt. Ich hoffe mit dem neuen Epever Solar Charger Controller kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen nämlich die Spannung auslesen ohne den PZEM zu verbauen und gleichzeitig den kaputten Victron los zuwerden.

                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @Jonas Haber last edited by

                        @jonas-haber ,
                        ich habe mir den EASun 80A MPPT Laderegler geholt, habe aber noch nichts gemacht damit.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        812
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        7
                        235
                        20732
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo