      Wal Developer @Ralla66 last edited by

      @ralla66 ,
      wenn ich im WebGui den Button drücke der auch funktioniert, kommt auf der Konsole der selbe Befehl.

      17:23:22.744 SRC: Rule
      17:23:22.746 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
      17:23:22.754 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by

        @wal

        das wäre möglich, prüfe ich.
        Wer proggt sowas ? Tasmota ESP ist abhängig von Mqtt.
        DPM und ESP sollten autark sein.
        Das war schon im DTU Hoymiles Projekt so, ohne Mptt Verbindung lief da nix.

        dpm tpow 1.jpg

        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @Ralla66 last edited by

          @ralla66 ,
          das Skript geht auch ohne MQTT eben getestet.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Ralla66 last edited by

            @ralla66 ,
            mir fäääällt noch was ein, tpow tvolt und tampere habe ich in das Skript eingefügt um das Teil von ioBroker zu bedienen.
            Das Skript von Github hatte das nicht, das kannst du auch mal testen.

            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

              @wal

              Volt und Ampere ist Regelbar.
              Ist da was beim toggeln Ein / Aus im Script falsch ?
              Das könnte erklären warum die set und dsip Werte nicht erscheinen,
              wenn Var Ein / Aus immer 0 bleibt

              DPM C Current.jpg

              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Ralla66 last edited by

                @ralla66 ,
                bei Power 0 bleiben nur die disp Werte auf 0, die set Werte ändern sich.

                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                  @wal

                  weiter kann ich nicht helfen,
                  ohne zu sehen was die Var ( glaube SW ist Ein / Aus ) macht.
                  Mehr Debug geht halt nicht.
                  Nachtrag
                  Vom Android Handy selbe Spiel, nur bei Ein kommt :
                  17:52:18.066 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                  Bei Aus sollte was kommen, entweder tpow 1 oder tpow 0
                  Ist aber nicht so

                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    Wal Developer @Ralla66 last edited by

                    @ralla66 ,
                    ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

                    Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

                    >D
                    SW=0
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >W
                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                    >T
                    if ((chg[SW]>0)
                    then
                      vSW=rSW+s(SW)
                      sml(1 3 vSW)
                    endif
                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
                    1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                    #
                    
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                      @wal

                      Ein und Aus geht damit 🙂

                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                        @ralla66 ,
                        hmm gut und wie machen wir weiter ?
                        Eins nach dem anderen hinzufügen ?

                        >D
                        SW=0
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        >T
                        if ((chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                        #
                        
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                          @wal

                          was passiert hier :
                          if ((chg[SW]>0)
                          wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
                          Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

                          Nachtrag 2 Script geht auch 🙂 Es wird

                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @Ralla66 last edited by

                            @ralla66 ,
                            SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                              @wal

                              ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                @ralla66 ,
                                SW nimmt den Buttonstatus an und

                                chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                                if ((chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                
                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                                  @wal

                                  Script 2 schalten geht, Werte keine

                                  19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                                  
                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66 ,
                                    da haben wir schon ein Problem.

                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                                      @wal

                                      sollten ankommen

                                      Hterm 112.jpg

                                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                        @ralla66 ,
                                        ja du hast Recht.
                                        Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                                        >M 1
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                        #
                                        
                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                                          @wal

                                          dann was für später eben.
                                          Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                                          Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                                          Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                                          Ralla

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            Wal Developer last edited by

                                            @ralla66 ,
                                            das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                                            >D
                                            >M 1
                                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                            #
                                            
                                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            733
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            235
                                            20779
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo