Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. DMP8624 -> iobroker

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    DMP8624 -> iobroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

      @wal

      was passiert hier :
      if ((chg[SW]>0)
      wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
      Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

      Nachtrag 2 Script geht auch 🙂 Es wird

      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by

        @ralla66 ,
        SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

        >W
        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
        
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

          @wal

          ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Ralla66 last edited by

            @ralla66 ,
            SW nimmt den Buttonstatus an und

            chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

            if ((chg[SW]>0)
            then
              vSW=rSW+s(SW)
              sml(1 3 vSW)
            endif
            
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Wal last edited by

              @wal

              Script 2 schalten geht, Werte keine

              19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
              
              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Ralla66 last edited by

                @ralla66 ,
                da haben wir schon ein Problem.

                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                  @wal

                  sollten ankommen

                  Hterm 112.jpg

                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    Wal Developer @Ralla66 last edited by

                    @ralla66 ,
                    ja du hast Recht.
                    Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                    #
                    
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                      @wal

                      dann was für später eben.
                      Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                      Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                      Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                      Ralla

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by

                        @ralla66 ,
                        das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                        >D
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                        #
                        
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                          @wal

                          keine Werte in der Web Gui.

                          den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                          Nachtrag zum Feierabend :

                          habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. 🙂 Yeep
                          ( Dein Script von oben )
                          keine Werte in der Web Gui

                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Wal
                            Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                            @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                            habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                            Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                            >D
                            Vmax=60
                            Cmax=24
                            v=0
                            V=0
                            c=0
                            C=0
                            sw=0
                            SW=0
                            rV="01060000"
                            vV=""
                            rC="01060001"
                            vC=""
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >BS
                            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                            >B
                            smlj=0
                            ->sensor53 r
                            >R
                            smlj=0
                            >S
                            if upsecs>30
                            then
                            smlj=1
                            endif
                            sw=DC#sSwitch
                            v=DC#sVolt
                            c=DC#sCur
                            if (chg[sw]>0)
                            then
                              SW=sw
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                            endif
                            if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                            then
                              V=v
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                            endif
                            if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                            then
                              C=c
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                            endif
                            if chg[V]>0
                            then
                              if V>Vmax
                              then
                                V=Vmax
                              endif
                              if V<0
                              then
                                V=0
                              endif
                              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                              sml(1 3 vV)
                            endif
                            if chg[C]>0
                            then
                              if C>Cmax
                              then
                                C=Cmax
                              endif
                              if C<0
                              then
                                C=0
                              endif
                              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                              sml(1 3 vC)
                            endif
                            if (chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            #
                            
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                              @wal

                              🙂 schaltet, V, A geht

                              sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                              Fast am Ziel ,
                              bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                @ralla66 ,
                                habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                                >D
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                V=0
                                C=0
                                SW=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                sSwitch=0
                                sVolt=0
                                sCur=0
                                >BS
                                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                >S
                                if chg[SW]>0 {
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                }
                                if chg[V]>0 {
                                if V>Vmax {
                                V=Vmax
                                }
                                if V<0 {
                                V=0
                                }
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                sml(1 3 vV)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                }
                                if chg[C]>0 {
                                if C>Cmax {
                                C=Cmax
                                }
                                if C<0 {
                                C=0
                                }
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                sml(1 3 vC)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                }
                                >W
                                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                #
                                
                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                                  @wal

                                  schaltet, V, A geht
                                  keine Werte

                                  können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66 ,
                                    müsste gehen, ich schau mal.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                      @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                      @wal

                                      schaltet, V, A geht
                                      keine Werte

                                      können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                      Habe jetzt nichts gefunden.
                                      Man kann nur mit

                                      sensor53 d1
                                      

                                      die Raw Daten anzeigen lassen.

                                      Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                      >D
                                      Vmax=60
                                      Cmax=24
                                      V=0
                                      C=0
                                      SW=0
                                      rV="01060000"
                                      vV=""
                                      rC="01060001"
                                      vC=""
                                      rSW="01060002000"
                                      vSW=""
                                      >BS
                                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >S
                                      if chg[SW]>0 {
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                      }
                                      if chg[V]>0 {
                                      if V>Vmax {
                                      V=Vmax
                                      }
                                      if V<0 {
                                      V=0
                                      }
                                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                      sml(1 3 vV)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                      }
                                      if chg[C]>0 {
                                      if C>Cmax {
                                      C=Cmax
                                      }
                                      if C<0 {
                                      C=0
                                      }
                                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                      sml(1 3 vC)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                      }
                                      >W
                                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                      >M 1
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                      1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                      #
                                      
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                                        @wal
                                        keine Änderung,

                                        ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                        Geantwortet wird auch.
                                        Schauen was an RX ankommt per print ?
                                        Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                        Was bewirkt das.

                                        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                                          @ralla66 ,
                                          das ist der Name den man als Platzhalter vergibt, damit man die Empfangenen Daten im Skript nutzen kann.

                                          temp=DC#sVolt
                                          print %temp%
                                          

                                          da wird bei dir aber auch 0 rauskommen wie in der Anzeige.

                                          edit: schau doch mal in die Konsole mit sensor53 d1

                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                            @ralla66 ,
                                            das kommt bei mir raus:

                                            17:52:29.708 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                            17:52:29.861 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                            17:52:29.922 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                            17:52:30.032 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                            17:52:30.093 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                            17:52:30.243 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                            17:52:30.304 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                            17:52:30.454 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                            17:52:30.515 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                            17:52:30.666 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                            17:52:30.727 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                            17:52:30.830 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                            17:52:30.892 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                            17:52:30.948 BRY: GC from 4683 to 4223 bytes, objects freed 2/46 (in 1 ms) - slots from 51/122 to 51/122
                                            17:52:30.959 MQT: tele/Haus.DPM8624/STATE = {"Time":"2023-09-18T17:52:30","Uptime":"0T00:16:38","UptimeSec":998,"Heap":142,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":101,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                            17:52:30.978 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-18T17:52:30","DC":{"sVolt":10.00,"sCur":0.50,"sSwitch":1,"dVolt":10.00,"vCur":0.00,"tCur":29.0}}
                                            17:52:31.038 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                            17:52:31.098 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                            17:52:31.249 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                            17:52:31.310 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                            17:52:31.511 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                            17:52:31.572 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                            17:52:31.675 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                            17:52:31.736 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                            17:52:31.839 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                            17:52:31.900 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                            17:52:32.055 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                            17:52:32.116 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                            17:52:32.267 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                            17:52:32.328 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                            17:52:32.431 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                            17:52:32.492 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                            17:52:32.642 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                            17:52:32.703 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                            17:52:32.857 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                            17:52:32.918 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                            17:52:33.076 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                            17:52:33.137 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                            17:52:33.240 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            542
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            235
                                            20800
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo