    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by

      @ralla66 ,
      SW nimmt den Buttonstatus an und

      chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

      if ((chg[SW]>0)
      then
        vSW=rSW+s(SW)
        sml(1 3 vSW)
      endif
      
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by

        @wal

        Script 2 schalten geht, Werte keine

        19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
        
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @Ralla66 last edited by

          @ralla66 ,
          da haben wir schon ein Problem.

          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Wal last edited by

            @wal

            sollten ankommen

            Hterm 112.jpg

            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @Ralla66 last edited by

              @ralla66 ,
              ja du hast Recht.
              Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

              >M 1
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
              #
              
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                @wal

                dann was für später eben.
                Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                Ralla

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer last edited by

                  @ralla66 ,
                  das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                  >D
                  >M 1
                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                  1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                  #
                  
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                    @wal

                    keine Werte in der Web Gui.

                    den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                    Nachtrag zum Feierabend :

                    habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. 🙂 Yeep
                    ( Dein Script von oben )
                    keine Werte in der Web Gui

                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wal
                      Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                      @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                      habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                      Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                      >D
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      v=0
                      V=0
                      c=0
                      C=0
                      sw=0
                      SW=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                      >B
                      smlj=0
                      ->sensor53 r
                      >R
                      smlj=0
                      >S
                      if upsecs>30
                      then
                      smlj=1
                      endif
                      sw=DC#sSwitch
                      v=DC#sVolt
                      c=DC#sCur
                      if (chg[sw]>0)
                      then
                        SW=sw
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                      endif
                      if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                      then
                        V=v
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                      endif
                      if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                      then
                        C=c
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                      endif
                      if chg[V]>0
                      then
                        if V>Vmax
                        then
                          V=Vmax
                        endif
                        if V<0
                        then
                          V=0
                        endif
                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                        sml(1 3 vV)
                      endif
                      if chg[C]>0
                      then
                        if C>Cmax
                        then
                          C=Cmax
                        endif
                        if C<0
                        then
                          C=0
                        endif
                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                        sml(1 3 vC)
                      endif
                      if (chg[SW]>0)
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      >W
                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                      #
                      
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                        @wal

                        🙂 schaltet, V, A geht

                        sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                        Fast am Ziel ,
                        bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @Ralla66 last edited by

                          @ralla66 ,
                          habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                          >D
                          Vmax=60
                          Cmax=24
                          V=0
                          C=0
                          SW=0
                          rV="01060000"
                          vV=""
                          rC="01060001"
                          vC=""
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          sSwitch=0
                          sVolt=0
                          sCur=0
                          >BS
                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                          >B
                          ->sensor53 r
                          tper=10
                          >S
                          if chg[SW]>0 {
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                          }
                          if chg[V]>0 {
                          if V>Vmax {
                          V=Vmax
                          }
                          if V<0 {
                          V=0
                          }
                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                          sml(1 3 vV)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                          }
                          if chg[C]>0 {
                          if C>Cmax {
                          C=Cmax
                          }
                          if C<0 {
                          C=0
                          }
                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                          sml(1 3 vC)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                          }
                          >W
                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                          #
                          
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                            @wal

                            schaltet, V, A geht
                            keine Werte

                            können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @Ralla66 last edited by

                              @ralla66 ,
                              müsste gehen, ich schau mal.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                @wal

                                schaltet, V, A geht
                                keine Werte

                                können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                Habe jetzt nichts gefunden.
                                Man kann nur mit

                                sensor53 d1
                                

                                die Raw Daten anzeigen lassen.

                                Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                >D
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                V=0
                                C=0
                                SW=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >BS
                                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                >S
                                if chg[SW]>0 {
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                }
                                if chg[V]>0 {
                                if V>Vmax {
                                V=Vmax
                                }
                                if V<0 {
                                V=0
                                }
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                sml(1 3 vV)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                }
                                if chg[C]>0 {
                                if C>Cmax {
                                C=Cmax
                                }
                                if C<0 {
                                C=0
                                }
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                sml(1 3 vC)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                }
                                >W
                                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                #
                                
                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                                  @wal
                                  keine Änderung,

                                  ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                  Geantwortet wird auch.
                                  Schauen was an RX ankommt per print ?
                                  Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                  Was bewirkt das.

                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                                    @ralla66 ,
                                    das ist der Name den man als Platzhalter vergibt, damit man die Empfangenen Daten im Skript nutzen kann.

                                    temp=DC#sVolt
                                    print %temp%
                                    

                                    da wird bei dir aber auch 0 rauskommen wie in der Anzeige.

                                    edit: schau doch mal in die Konsole mit sensor53 d1

                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                      @ralla66 ,
                                      das kommt bei mir raus:

                                      17:52:29.708 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                      17:52:29.861 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                      17:52:29.922 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:30.032 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                      17:52:30.093 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                      17:52:30.243 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                      17:52:30.304 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                      17:52:30.454 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                      17:52:30.515 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:30.666 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                      17:52:30.727 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                      17:52:30.830 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                      17:52:30.892 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                      17:52:30.948 BRY: GC from 4683 to 4223 bytes, objects freed 2/46 (in 1 ms) - slots from 51/122 to 51/122
                                      17:52:30.959 MQT: tele/Haus.DPM8624/STATE = {"Time":"2023-09-18T17:52:30","Uptime":"0T00:16:38","UptimeSec":998,"Heap":142,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":101,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      17:52:30.978 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-18T17:52:30","DC":{"sVolt":10.00,"sCur":0.50,"sSwitch":1,"dVolt":10.00,"vCur":0.00,"tCur":29.0}}
                                      17:52:31.038 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                      17:52:31.098 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:31.249 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                      17:52:31.310 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                      17:52:31.511 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                      17:52:31.572 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                      17:52:31.675 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                      17:52:31.736 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:31.839 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                      17:52:31.900 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                      17:52:32.055 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                      17:52:32.116 : 01 03 02 00 1d 78 4d 
                                      17:52:32.267 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                      17:52:32.328 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:32.431 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                      17:52:32.492 : 01 03 02 01 f4 b8 53 
                                      17:52:32.642 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                      17:52:32.703 : 01 03 02 00 01 79 84 
                                      17:52:32.857 > 01 03 10 01 00 01 00 02 5d 96 
                                      17:52:32.918 : 01 03 02 03 e8 b8 fa 
                                      17:52:33.076 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                      17:52:33.137 : 01 03 02 00 00 b8 44 
                                      17:52:33.240 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                                        @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                        sensor53 d1

                                        16:53:11.175 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 
                                        16:53:11.236 : 7f 7e bf ff 8f d7 
                                        16:53:11.380 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56 
                                        16:53:11.441 : 7f 7e bf c5 0f 65 ff 
                                        16:53:11.586 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6 
                                        16:53:11.647 : 7f 7e bf 17 24 f5 
                                        16:53:11.790 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06 
                                        16:53:11.852 : 7f 7e bf 2f 64 e0 
                                        16:53:12.002 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06 
                                        

                                        dann ist RX falsch

                                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                          @ralla66 ,
                                          da haben wir doch das Problem.
                                          Du kannst die Daten senden aber empfängst nur sch****.

                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                                            @wal

                                            ok, invertiert ? weil der RS485 / TTL Wandler fehlt ?
                                            Nachtrag, die kommen aber sauber in Hterm am PC an.
                                            Das ist ja ein FTDI Chip drinne, meine der Invertiert.

                                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            818
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            235
                                            20785
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo