      hmm, nun ist das Innenlicht an. sollte ab 22:00 dunkel sein 🙂

      > javascript.0 2017-07-18 22:11:00.364 info script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: true

      ! ````
      var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
      var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
      var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
      var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
      ! var temp = getState(idTemp).val;
      var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
      var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
      var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
      var timer = null;
      ! function Zeitschaltung()
      {
      var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
      log('User-Log: Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
      log('User-Log: Nacht: ' + nacht);
      if(nacht && !isAstroDay())
      {
      if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
      }
      else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
      }
      ! function heizung()
      {
      if (temp < 1)
      {
      if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
      }
      else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
      }
      ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
      ! on(idTemp, function(dp) {
      temp = dp.state.val;
      heizung();
      });
      ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
      aktor_Innenlicht = dp.state.val;
      if(timer) clearTimeout(timer);
      if(!aktor_Innenlicht) { // schaltet aus
      setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein
      timer = setTimeout(function() {
      setState(idAktor_Notlicht, false);
      }, 600000); // nach 10 Minuten aus
      }
      });
      ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
      aktor_Notlicht = dp.state.val;
      });
      ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
      aktor_Heizung = dp.state.val;
      });

      
      

      22:16:00.542 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Innenlicht: true
      22:16:00.544 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Nacht: true

      
      EDIT
      
      Habs mal umgedreht, nun gehts wie es soll (hoffe ich)
      
      var nacht = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        Ach so, vor 22:00 soll das Licht einschalten, wenn es draußen dunkel wird. Dann so:

           var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
           if(tag && !isAstroDay())
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @noxx:

          das Astroscript spinnt aber wohl rum

          javascript.0 2017-07-18 21:28:34.135 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000

          javascript.0 2017-07-18 21:28:34.122 warn Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000

          javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000 `
          Bei 53° nördlicher Breite sollte es funktionieren (habe es damit gerade getestet). Weiter nördlich kann es im Sommer zu solchen Warnungen kommen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            change: 'ne', ack: true gleichzeitig zu verwenden, ist wohl eher unproduktiv (triggert nie), da die Wertänderung Folge von setState() ist und ack = true Folge der Rückmeldung des Aktors (FHEM) bei unverändertem Wert. Außerdem sollte bei der Heizung eine Hysterese verwendet werden, da sonst zu häufig ein- und ausgeschaltet wird. So sollte es funktionieren:

            var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
            var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
            var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
            var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
            
            var temp = getState(idTemp).val;
            var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
            var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
            var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
            var timer = null;
            
            function Zeitschaltung() {
                var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                if(tag && !isAstroDay()) {
                    if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
                }
                else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
            }
            
            function heizung() {
                if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
                else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
            }
            
            schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
            
            on(idTemp, function(dp) {
                temp = dp.state.val;
                heizung();
            });
            
            on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                aktor_Innenlicht = dp.state.val;
                if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
            });
            
            on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                aktor_Notlicht = dp.state.val;
                if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                    if(timer) clearTimeout(timer);
                    timer = setTimeout(function() {
                        setState(idAktor_Notlicht, false);
                    }, 600000);  // nach 10 Minuten aus
                }    
            });
            
            on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                aktor_Heizung = dp.state.val;
            });
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              noxx last edited by

              danke, aber habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @noxx:

                habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet. `
                Wie sieht der Zustand (Wert, Bestätigt) des Aktors Notlicht im Reiter Zustände aus, wenn die Notlampe leuchtet ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  noxx last edited by

                  Notlicht An:

                  ! ````
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.off ESP03_Notlicht off ESP03_Notlicht off
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.on ESP03_Notlicht on ESP03_Notlicht on
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.check ESP03_Notlicht check ESP03_Notlicht check
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.buzzer ESP03_Notlicht buzzer ESP03_Notlicht buzzer
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.candle ESP03_Notlicht candle ESP03_Notlicht candle
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.dmx ESP03_Notlicht dmx ESP03_Notlicht dmx
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.dots ESP03_Notlicht dots ESP03_Notlicht dots
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.erase ESP03_Notlicht erase ESP03_Notlicht erase
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.event ESP03_Notlicht event ESP03_Notlicht event
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.gpio ESP03_Notlicht gpio ESP03_Notlicht gpio
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.help ESP03_Notlicht help ESP03_Notlicht help
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.irsend ESP03_Notlicht irsend ESP03_Notlicht irsend
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.lcd ESP03_Notlicht lcd ESP03_Notlicht lcd
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.lights ESP03_Notlicht lights ESP03_Notlicht lights
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.longpulse ESP03_Notlicht longpulse ESP03_Notlicht longpulse
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixel ESP03_Notlicht neopixel ESP03_Notlicht neopixel
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.oled ESP03_Notlicht oled ESP03_Notlicht oled
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pulse ESP03_Notlicht pulse ESP03_Notlicht pulse
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pwm ESP03_Notlicht pwm ESP03_Notlicht pwm
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.raw ESP03_Notlicht raw ESP03_Notlicht raw false admin.0 2017-07-18 21:19:21.723 2017-07-18 21:19:21.723
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.reboot ESP03_Notlicht reboot ESP03_Notlicht reboot
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.reset ESP03_Notlicht reset ESP03_Notlicht reset
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.rtttl ESP03_Notlicht rtttl ESP03_Notlicht rtttl
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.serialsend ESP03_Notlicht serialsend ESP03_Notlicht serialsend
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.servo ESP03_Notlicht servo ESP03_Notlicht servo
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.status ESP03_Notlicht status ESP03_Notlicht status
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.tone ESP03_Notlicht tone ESP03_Notlicht tone
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch ESP03_Notlicht Switch ESP03_Notlicht Switch true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.155 2017-07-18 21:17:38.590
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.presence ESP03_Notlicht presence ESP03_Notlicht presence present true fhem.0 2017-07-20 21:59:53.648 2017-07-18 21:21:56.434
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.state ESP03_Notlicht state ESP03_Notlicht state true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.163 2017-07-20 21:59:43.319

                  
                  Notlicht Aus:
                  
                  >! ````
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.off	ESP03_Notlicht off	ESP03_Notlicht off	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.on	ESP03_Notlicht on	ESP03_Notlicht on	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.check	ESP03_Notlicht check	ESP03_Notlicht check	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.buzzer	ESP03_Notlicht buzzer	ESP03_Notlicht buzzer	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.candle	ESP03_Notlicht candle	ESP03_Notlicht candle	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.clearreadings	ESP03_Notlicht clearreadings	ESP03_Notlicht clearreadings	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.dmx	ESP03_Notlicht dmx	ESP03_Notlicht dmx	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.dots	ESP03_Notlicht dots	ESP03_Notlicht dots	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.erase	ESP03_Notlicht erase	ESP03_Notlicht erase	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.event	ESP03_Notlicht event	ESP03_Notlicht event	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.gpio	ESP03_Notlicht gpio	ESP03_Notlicht gpio	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.help	ESP03_Notlicht help	ESP03_Notlicht help	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.inputswitchstate	ESP03_Notlicht inputswitchstate	ESP03_Notlicht inputswitchstate	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.irsend	ESP03_Notlicht irsend	ESP03_Notlicht irsend	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.lcd	ESP03_Notlicht lcd	ESP03_Notlicht lcd	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.lcdcmd	ESP03_Notlicht lcdcmd	ESP03_Notlicht lcdcmd	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.lights	ESP03_Notlicht lights	ESP03_Notlicht lights	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.longpulse	ESP03_Notlicht longpulse	ESP03_Notlicht longpulse	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.mcpgpio	ESP03_Notlicht mcpgpio	ESP03_Notlicht mcpgpio	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.motorshieldcmd	ESP03_Notlicht motorshieldcmd	ESP03_Notlicht motorshieldcmd	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixel	ESP03_Notlicht neopixel	ESP03_Notlicht neopixel	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelall	ESP03_Notlicht neopixelall	ESP03_Notlicht neopixelall	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelfx	ESP03_Notlicht neopixelfx	ESP03_Notlicht neopixelfx	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelline	ESP03_Notlicht neopixelline	ESP03_Notlicht neopixelline	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.oled	ESP03_Notlicht oled	ESP03_Notlicht oled	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.oledcmd	ESP03_Notlicht oledcmd	ESP03_Notlicht oledcmd	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.oledframedcmd	ESP03_Notlicht oledframedcmd	ESP03_Notlicht oledframedcmd	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pcapwm	ESP03_Notlicht pcapwm	ESP03_Notlicht pcapwm	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfgpio	ESP03_Notlicht pcfgpio	ESP03_Notlicht pcfgpio	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pcflongpulse	ESP03_Notlicht pcflongpulse	ESP03_Notlicht pcflongpulse	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfpulse	ESP03_Notlicht pcfpulse	ESP03_Notlicht pcfpulse	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pulse	ESP03_Notlicht pulse	ESP03_Notlicht pulse	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pwm	ESP03_Notlicht pwm	ESP03_Notlicht pwm	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.pwmfade	ESP03_Notlicht pwmfade	ESP03_Notlicht pwmfade	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.raw	ESP03_Notlicht raw	ESP03_Notlicht raw	 	false	admin.0	2017-07-18 21:19:21.723	2017-07-18 21:19:21.723
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.reboot	ESP03_Notlicht reboot	ESP03_Notlicht reboot	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.reset	ESP03_Notlicht reset	ESP03_Notlicht reset	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.rtttl	ESP03_Notlicht rtttl	ESP03_Notlicht rtttl	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.serialsend	ESP03_Notlicht serialsend	ESP03_Notlicht serialsend	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.servo	ESP03_Notlicht servo	ESP03_Notlicht servo	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.status	ESP03_Notlicht status	ESP03_Notlicht status	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.statusrequest	ESP03_Notlicht statusrequest	ESP03_Notlicht statusrequest	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.tone	ESP03_Notlicht tone	ESP03_Notlicht tone	 	 	 	 	 
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch	ESP03_Notlicht Switch	ESP03_Notlicht Switch	true	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.741	2017-07-18 21:17:38.590
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.presence	ESP03_Notlicht presence	ESP03_Notlicht presence	present	true	fhem.0	2017-07-20 21:59:53.648	2017-07-18 21:21:56.434
                  fhem.0.ESP03_Notlicht.state	ESP03_Notlicht state	ESP03_Notlicht state	false	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.754	2017-07-20 22:02:21.583
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    Wenn Wert und Bestätigt true sind, müsste das Notlicht nach 10 Minuten ausschalten. Bau mal zum Testen Logs ein:

                    on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                        aktor_Notlicht = dp.state.val;
                        log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht + ' bestätigt: ' + dp.state.ack);
                        if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                            if(timer) clearTimeout(timer);
                            timer = setTimeout(function() {
                                log('10 Minuten sind um');
                                setState(idAktor_Notlicht, false);
                            }, 600000);  // nach 10 Minuten aus
                        }   
                    });
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      noxx last edited by

                      ok, läuft. mich wunder das das Notlicht mit dem Skript immer

                      sofort nach speichern anspringt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        noxx last edited by

                        geht nicht wieder aus

                        22:31:42.612	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                        22:31:42.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                        22:31:42.956	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        22:31:59.131	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:32:00.110	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:32:04.182	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:32:59.288	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:33:04.255	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:33:59.351	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:34:04.313	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:34:59.423	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:35:04.370	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:35:10.564	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:35:17.336	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:35:59.466	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:36:04.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:36:59.598	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:37:04.513	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:37:59.660	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:38:04.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:38:59.683	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:39:04.620	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:39:59.822	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:40:04.686	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:40:13.793	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:40:18.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:41:00.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:41:04.742	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:42:00.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:42:04.801	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:42:59.943	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:43:04.858	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:43:59.993	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        22:44:04.939	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          noxx last edited by

                          dachte der Timer hat auch einen Wert

                          23:00:27.773	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                          23:00:27.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                          23:00:27.979	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                          
                          on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                              aktor_Notlicht = dp.state.val;
                              log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht + ' bestätigt: ' + dp.state.ack);
                              if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                                  if(timer) clearTimeout(timer);
                                  log('Timer: ' + timer);
                                  timer = setTimeout(function() {
                                      log('10 Minuten sind um');
                                      setState(idAktor_Notlicht, false);
                                  }, 600000);  // nach 10 Minuten aus
                              }   
                          });
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            Es wird jede Minute 2 mal ausgelöst. Dann funktioniert dies nicht wie es soll:

                                else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
                            

                            Ergänze mal:

                                else if(aktor_Innenlicht) { setState(idAktor_Innenlicht, false);
                                log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                                }
                            
                            

                            oder schreib es mal so:

                            function Zeitschaltung() {
                                var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                                if(tag && !isAstroDay()) {
                                    if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
                                } else {
                                    if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
                                }     
                            }
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              Ich habe das Skript mal bei mir getestet (mit Testdatenpunkten): Es läuft wie es soll. Kopiere einfach mal das folgende Skript komplett in Dein Javascript-Fenster und beobachte:

                              var debug = true;  // nach Test auf false setzen !
                              
                              var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
                              var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
                              var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
                              var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
                              
                              var temp = getState(idTemp).val;
                              var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
                              var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
                              var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
                              var timer = null;
                              
                              function Zeitschaltung() {
                                  var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                                  if(tag && !isAstroDay()) {
                                      if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
                                  }
                                  else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
                              }
                              
                              function heizung() {
                                  if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
                                  else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
                              }
                              
                              schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
                              
                              on(idTemp, function(dp) {
                                  temp = dp.state.val;
                                  heizung();
                              });
                              
                              on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
                                  aktor_Innenlicht = dp.state.val;
                                  if(debug) log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                                  if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
                              });
                              
                              on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
                                  aktor_Notlicht = dp.state.val;
                                  if(debug) log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht);
                                  if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                                      if(timer) clearTimeout(timer);
                                      timer = setTimeout(function() {
                                          setState(idAktor_Notlicht, false);
                                      }, 600000);  // nach 10 Minuten aus
                                  }   
                              });
                              
                              on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
                                  aktor_Heizung = dp.state.val;
                                  if(debug) log('Heizung: ' + aktor_Heizung);
                              });
                              
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                noxx last edited by

                                habs nun noch keine 10 Minuten am laufen, aber auch hier geht Notlicht sofort an.

                                in 10 Minuten mehr….

                                ! ````
                                18:26:14.134 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                18:26:14.499 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                18:26:14.501 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                18:26:14.859 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:26:18.976 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:26:23.951 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:27:14.103 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:27:14.198 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:27:18.999 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:27:23.994 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:28:14.129 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:28:14.162 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:28:19.065 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:28:24.075 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                18:29:14.240 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                18:29:14.288 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:29:19.114 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                18:29:24.113 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  Unverständlich ! Sogar der Heizungsaktor, der mit der Zeitschaltung nichts zu tun hat, wird jede Minute geloggt. Da ist etwas faul, aber was ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    noxx last edited by

                                    ich weiß es leider nicht, auch nach 12 Minuten keine Änderung:

                                    ! ````
                                    18:26:14.134 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                    18:26:14.499 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                    18:26:14.501 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                    18:26:14.859 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:26:18.976 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:26:23.951 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:27:14.103 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:27:14.198 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:27:18.999 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:27:23.994 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:28:14.129 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:28:14.162 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:28:19.065 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:28:24.075 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:29:14.240 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:29:14.288 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:29:19.114 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:29:24.113 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:29:58.085 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:30:14.206 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:30:14.246 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:30:14.742 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:30:14.785 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:30:19.180 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:30:24.179 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:30:30.354 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:31:14.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:31:14.270 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:31:19.239 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:31:24.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:32:14.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:32:14.337 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:32:19.295 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:32:24.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:33:14.347 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:33:14.389 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:33:19.366 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:33:24.363 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:34:14.410 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:34:14.451 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:34:19.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:34:24.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:35:01.657 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:35:14.478 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:35:14.562 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:35:16.894 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:35:16.939 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:35:19.484 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:35:24.477 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:35:32.418 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:36:14.545 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:36:14.570 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:36:19.541 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:36:24.535 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:37:14.590 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:37:14.635 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:37:19.599 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:37:24.601 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
                                    18:38:14.654 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
                                    18:38:14.689 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:38:19.665 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
                                    18:38:24.666 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      Das kann nur mit FHEM bzw. dem Adapter zutun haben. Dann tausche mal in allen on() das

                                      ack: true
                                      

                                      gegen

                                      change: 'ne'
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @paul53:

                                        Das kann nur mit FHEM bzw. dem Adapter zutun haben. `
                                        Um das zu checken, setze mal die Log Stufe der FHEM-Adapter-Instanz auf debug.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          noxx last edited by

                                          Also, Notlicht bleibt erstmal aus, gut.

                                          Mal gucken, ob das auch um 21:45 (Sonnenuntergang) was angeht.

                                          Hier Ausschnitt aus FHEM Log:

                                          ! ````
                                          fhem.0 2017-07-21 20:38:11.320 info Synchronised!
                                          fhem.0 2017-07-21 20:38:07.641 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.11.1
                                          fhem.0 2017-07-21 20:38:01.866 info terminating
                                          fhem.0 2017-07-21 20:38:01.858 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1500662281850, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662281850
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:33.322 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662253312, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:33.315 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662253301, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:33.303 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:33.300 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:33.298 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:33.297 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:32.302 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662252290, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:32.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662252280, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:32.281 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:32.280 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:32.278 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:32.277 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:27.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662247283, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:27.278 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662247267, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662187197
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:27.265 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:27.264 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:27.262 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:27.260 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:22.396 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662242386, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:22.383 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662242373, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662182263
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:22.369 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:22.368 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:22.366 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:22.365 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:16.305 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662236288, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:16.293 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662236272, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662176202
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:16.275 debug s== "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:16.272 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:16.258 debug === "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:16.253 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:10.083 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662230074, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:10.075 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662230063, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:10.059 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:10.058 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:10.056 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature.23.5"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:10.054 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Temperature: 23.50"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:03.289 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662223279, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:03.280 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662223268, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:03.269 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:03.267 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:03.265 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:37:03.264 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:33.264 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662193251, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:33.251 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662193238, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:33.247 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:33.246 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:33.236 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:33.235 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:32.285 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662192263, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:32.267 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662192255, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:32.220 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:32.218 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:32.215 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:32.214 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:27.223 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662187204, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:27.213 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662187197, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662187197
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:27.197 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:27.196 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:27.194 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:27.193 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:26.745 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662186731, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:26.741 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662186718, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405716434
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:26.728 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:26.726 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:26.715 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.presence.present"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:26.714 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht presence: present"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:22.288 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662182278, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:22.274 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662182263, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662182263
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:22.263 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:22.262 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:22.260 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:22.259 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:16.229 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662176210, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:16.226 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662176202, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662176202
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:16.197 debug s== "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:16.196 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:16.193 debug === "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:16.191 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:15.079 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662175064, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:15.065 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662175045, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405631077
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:15.046 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:15.044 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:15.042 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence.present"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:15.041 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht presence: present"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:10.106 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662170002, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:10.059 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662169994, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:09.996 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:09.993 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:09.991 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature.23.5"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:09.990 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Temperature: 23.50"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:07.791 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662167778, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:07.775 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.presence val=present, ack=true, ts=1500662167757, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405638636
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:07.757 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:07.756 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:07.752 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.presence.present"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:07.750 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung presence: present"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:03.244 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662163227, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:03.232 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662163221, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:03.209 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:03.208 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:03.206 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:36:03.205 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:39.854 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662139844, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:39.848 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662139833, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:39.834 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:39.832 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:39.831 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:39.829 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:35.029 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662135007, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:35.015 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.presence val=present, ack=true, ts=1500662134992, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405677854
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:34.988 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:34.985 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:34.982 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.presence.present"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:34.981 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur presence: present"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:32.180 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662132161, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:32.172 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662132153, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:32.155 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:32.153 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:32.150 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:32.147 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:32.004 info Synchronised!
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.996 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.initialUsbCheck.state val=active, ack=true, ts=1500492734000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500308822000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.972 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.espBridge.state val=initialized, ack=true, ts=1500492734000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500492734000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.921 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.Logfile.linesInTheFile val=0, ack=true, ts=1500105434000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105434000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.905 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662118000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.874 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.presence val=present, ack=true, ts=1500662118000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405627279
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.814 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662102000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.764 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662109000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.729 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.presence val=present, ack=true, ts=1500661833000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405677854
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.709 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662109000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.692 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662127000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.674 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500661885000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405716434
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.652 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662127000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662127000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.635 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662122000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.618 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500661871000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405631077
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.601 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662122000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662122000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.584 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662072000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.552 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.presence val=present, ack=true, ts=1500661862000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405638636
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.534 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=false, ack=true, ts=1500662072000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662072000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.490 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.GPIO14_mode val=input, ack=true, ts=1500105390000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105390000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.465 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.GPIO14 val=false, ack=true, ts=1500105390000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105390000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.447 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662119000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.427 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662119000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405637142
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.408 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662116000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662116000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.389 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.GPIO5_mode val=input, ack=true, ts=1500105591000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105591000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.370 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.GPIO5 val=false, ack=true, ts=1500105591000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105591000
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.320 debug Update "fhem.0.telnetPort"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.166 debug Update "fhem.0.espBridge"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:31.010 debug Update "fhem.0.WEB"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:30.615 debug Update "fhem.0.ESP04_Gaszaehler"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:30.197 debug Update "fhem.0.ESP03_Temperatur"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:29.823 debug Update "fhem.0.ESP03_Notlicht"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:29.300 debug Update "fhem.0.ESP03_Innenlicht"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:28.793 debug Update "fhem.0.ESP03_Heizung"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:28.303 debug Update "fhem.0.ESP03_Aussenlicht"
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:28.278 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1500662128219, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662128219
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:28.214 debug Connected
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:28.050 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.11.1
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:27.953 debug statesDB connected
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:27.807 debug objectDB connected
                                          fhem.0 2017-07-21 20:35:22.314 info terminating

                                          
                                          Log vom Script bleibt leer, bisher
                                          
                                          

                                          20:46:13.216 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                          20:46:13.608 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                          20:46:13.610 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            fhem.0   2017-07-21 20:35:32.153   debug   Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                            fhem.0   2017-07-21 20:36:07.756   debug   Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                            fhem.0   2017-07-21 20:36:32.218   debug   Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                            fhem.0   2017-07-21 20:37:32.280   debug   Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
                                            
                                            

                                            Habe mal die Events "ESPEasy ESP03_Heizung off" gefiltert: Werden ca. jede Minute erzeugt und deshalb verändert sich auch der Zeitstempel des Datenpunkts in ioBroker jedesmal, was zum Triggern bei ack: true führt. Ist das bei FHEM generell so, dass zyklisch aktualisiert wird, oder ist das eine Konfigurations-Option ?

                                            EDIT: Was mich allerdings wundert, sind solche aufeinanderfolge Log-Einträge:

                                            fhem.0   2017-07-21 20:37:32.302   debug   inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662252290, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
                                            fhem.0   2017-07-21 20:37:32.294   debug   inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662252280, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
                                            
                                            

                                            .Switch mit val = true und .state mit val = false ??

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            798
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            54
                                            4696
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo