NEWS
Wihrlpool Heizung starten
-
@paul53 Irgendwie stimmt was nicht.
Ich habe Soll 30 Grad und habe 28 als Ist.
Die Enddzeit auf 22:00Also müsste es um 20:00 einschalten. Schaltet aber jetzt schon ein.
-
@stefu87_ch sagte: Also müsste es um 20:00 einschalten.
Um 21:00 Uhr.
@stefu87_ch sagte in Wihrlpool Heizung starten:
Schaltet aber jetzt schon ein.
Bau Debug-Blöcke ein, um zu sehen was passiert.
Das Setzen der Startzeit bei Skriptstart (ganz unten) hast Du ergänzt? -
@paul53 Ja das sieht so aus:
Aber die Heizung startet nach 1 Minute. Und Debug bekomme ich keine Meldung im Info.
Ist die Heizung bei sonst nicht falsch?
Auch wenn ich nach setze Zielzeit einen Debug setze, zeigt es mir keine Infos an.
-
-
@paul53 Habe es mal korrigiert und werde es morgen mal testen.
-
@paul53 funktioniert einwandfrei. Wieder gute Arbeit von dir.
Eine kleine Idee hätte ich noch, wo ich gerade nicht weiss wie ansetzen.
Möchte eine Art Toleranzband miteinbinden, das wenn die Ist Temperatur 5 Grad höher ist als die soll, dann soll die Heizung ausschalten, und wenn die Temperatur 5 grad tiefer ist wieder einschalten. Den Wert würde ich aber über die Vis ändern können.
Hast du da eine Idee? -
@stefu87_ch sagte: wenn die Ist Temperatur 5 Grad höher ist als die soll, dann soll die Heizung ausschalten, und wenn die Temperatur 5 grad tiefer ist wieder einschalten.
10 Grad Temperaturdifferenz ist sehr viel. Wenn der Whirlpool aufgeheizt ist, kühlt er doch nur sehr langsam ab?
Vorschlag mit Abschaltung der Heizung bei Sollwert + 2 K: -
@paul53 Das bedeutet, das wenn die Solltemp 30 Grad ist, und die Ist Temp 33 Grad ist, dann schaltet die Heizung aus?
-
@stefu87_ch sagte: Das bedeutet, das wenn die Solltemp 30 Grad ist, und die Ist Temp 33 Grad ist, dann schaltet die Heizung aus?
Ja, bei 32°C Istwert schaltet sie aus.
-
@paul53 klappt tiptop. Danke dafür.