Modbus nur niedrigste ID funktioniert
-
@homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
ät höchstens 2 Leitungen?
Gnd angeschlossen?
an allen Geräten und am Konverter?Ja wirklich alles in einer Linie. GND habe ich nicht bzw. haben die Geräte auch nicht. Ich habe +,- (24V) A(+), B(-). Die Geräte sind alle aus plastik.
Konverter meine ich die beiden die ich genannt habe. Einmal der von Waveshare und einmal der USR.
-
@cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
Einmal der von Waveshare und einmal der USR.
der ist doch eth
-
@cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
USR-TCP232-410S Serieller zu Ethernet
@cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
@glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Das Ding hier
beides 2eth
-
und wenn wir schon beim Aufräumen sin!
was ist jetzt das hier?
@cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
R4DIF08 8-channel digital input module
-
@homoran Das ist das Gerät weswegen ich ursprünglich diesen Thread aufgemacht habe. Dieser ist für die Fensterkontakte zuständig.
Ich scheiter ja gerade erstmal daran die USB-Lösung mit ioBroker überhaupt ans laufen zu bekommen. Nur um sicher zu sein, habe ich gerade auf der Kiste von ioBroker modpoll getestet: Dort läuft es mit dem Stick ohne Probleme. Es scheint also am Adapter oder einer Einstellung von mir zu liegen, wobei ich diese, wie bereits geschrieben, auf Standard gelassen habe.
-
@cdn mach bitte für jesdes Thema einen neuen Thread auf!
nicht unter Einsteigerfragen. Da geht es schon lange drüber hinaus!keine Vermischung mit ständig wechselnden Gegebenheiten!
bitte unbedingt lesen und befolgen
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1beim nächsten mal auswendig lernen
Alle relevanten vollständigen Informationen in den jeweiligen Eröffnungspost und dann bei einem Thema bleiben.
-
@cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
Es scheint also am Adapter oder einer Einstellung von mir zu liegen,
das sagen wir dir seit den ersten Posts
-
@homoran Ja nur wir sind ja jetzt auf die USB-Lösung nur umgestiegen, weil es das Problem mit der ID gibt weswegen ich den Thread erstellt habe. Nur um dies mit der USB-Lösung zu testen sollte diese ja generell erstmal funktionieren.
-
@homoran Naja aber mit allen andern Programmen die ich zum testen genutzt habe funktioniert es ja tadellos. Ich kann hier im 100ms Takt mit modpull die Werte abfragen ohne Probleme.
-
Das ist doch Modbus, warum liest du die Daten am PC mit Hterm nicht mit.
Alles Blindleistung. -
@ralla66 said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
Hterm
Du meinst während der Adapter die Abfragen macht zum Debugen?
-
@homoran Das was mir gerade noch einfällt: Bashskript schreiben der die Datenpunkte aktualisiert. Unschön, aber das klappt.
-
ja genau, siehst doch nix was mit den Daten los ist.
Schau was wirklich auf dem Bus los ist. Realdata halt. -
@ralla66 Wenn ich das richtig sehe, kann ich das nicht via cli ausführen?
19:39:02: Error: Unable to initialize GTK+, is DISPLAY set properly? -
GTK ist ein Toolkit für GUIs.
-
@thomas-braun Ja ich habe an dem Gerät aber keinen Bildschirm.
Da hilft mir die GUI ja nicht wirklich.
-
Um nochmal kurz feedback zu geben: Ich habe es jetzt mit einem Bash-Skript und der simpleAPI gelöst. Klappt bestens. Alles funktioniert und auch die Reaktionszeiten liegen bei 100ms.
Ich habe bei Github dann auch noch einmal nachgelesen in den Issues, dass wohl andere ähnliche Probleme haben. So klappt es jetzt auf jeden Fall.