    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • derAuge
      derAuge @PLCHome 0 last edited by

      @plchome-0

      super,
      habe nun ein Kabel angefertigt.
      Wie kann ich es testen?
      Habe einen Digitus USB-RS232-Adapter und ein Terminalprogramm.
      mit welcher Baud-Rate und mit welchem Befehl kann ich etwas aus der Konsole locken?

      Gruß
      Jürgen

      PLCHome 0 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @derAuge last edited by

        @derauge

        mit welcher Baud-Rate und mit welchem Befehl kann ich etwas aus der Konsole locken?

        115200
        Das Problem ist, das er als Zeilenende gerne Cr nicht LF oder Cr LF hat.

        derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • derAuge
          derAuge @PLCHome 0 last edited by

          Habe dann erst mal meine "mobile" Installation direkt an das neue Kabel angeschlosse

          crw--w---- 1 root tty       4,  9  4. Mär 06:52 /dev/tty9
          lrwxrwxrwx 1 root root          7  4. Mär 06:52 /dev/ttyLaCrosse -> ttyUSB0
          crw------- 1 root root      5,  3  4. Mär 06:52 /dev/ttyprintk
          crw-rw---- 1 root dialout 188,  0  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB0
          crw-rw---- 1 root dialout 188,  1  4. Mär 06:52 /dev/ttyUSB1
          auge@RPi4-1:~ $
          auge@RPi4-1:~ $
          auge@RPi4-1:~ $
          auge@RPi4-1:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB                         1
          lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 06:52 usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          auge@RPi4-1:~ $
          auge@RPi4-1:~ $
          
          

          Nach Installation das Adapters habe ich verschiedene "Lokaler Gerätepfad" getestet.

          pylontech.0
          2024-03-04 07:23:19.197	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
          pylontech.0
          2024-03-04 07:18:19.211	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
          pylontech.0
          2024-03-04 07:18:19.156	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          pylontech.0
          2024-03-04 07:18:13.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          pylontech.0
          2024-03-04 07:18:13.840	info	terminating
          pylontech.0
          2024-03-04 07:18:13.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          pylontech.0
          2024-03-04 07:15:18.790	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
          pylontech.0
          2024-03-04 07:10:18.803	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyUSB1
          pylontech.0
          2024-03-04 07:10:18.751	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          pylontech.0
          2024-03-04 07:10:13.643	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          pylontech.0
          2024-03-04 07:10:13.641	info	terminating
          pylontech.0
          2024-03-04 07:10:13.638	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          pylontech.0
          2024-03-04 07:08:11.550	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
          pylontech.0
          2024-03-04 07:08:11.500	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          pylontech.0
          2024-03-04 07:08:06.937	info	terminating
          pylontech.0
          2024-03-04 07:08:06.434	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          pylontech.0
          2024-03-04 07:08:06.432	info	terminating
          pylontech.0
          2024-03-04 07:08:06.430	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          pylontech.0
          2024-03-04 07:07:09.155	error	"path" is not defined:
          pylontech.0
          2024-03-04 07:07:09.121	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          

          Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
          1.) Das Kabel ist falsch gebaut
          2.) Die Pylontech spricht nicht mit uns

          Werde dann erst noch mal das Kabel durchmessen müssen,
          Oder habt ihr noch eine weitere Idee?

          Gruß
          Jürgen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bios123 @PLCHome 0 last edited by

            @plchome-0 Kurzes Feedback: v.0.0.10 läuft gut und macht bis jetzt keinen Ärger mit der Pytes-V5. Ich habe das logging allerdings auf debug zurückgeschraubt, sehe also nicht mehr alles. Es gab keinen Timeout mehr. Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Bringst du noch eine Update oder ist das schon integriert? Hatte im Hinterkopf erstmal die Timeouts bekämpfen und dann den Rest. Die einzige Meldung die immer kommt:

            debug | Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            

            Vielleicht sollte man in der Adapterkonfig nochmal hervorheben welches Modell für welchen Battery-Typ passt oder den Selektor einen weiteren Eintrag verpassen. Dokumentation lesen macht halt lange nicht jeder.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bios123 @derAuge last edited by

              @derauge Ich mache das in der Regel auf einem Linux mit screen. Damit kannst du direkt sehen ob was kommt. Zum Beispiel

              screen /dev/ttyUSB0 115200 natürlich mit deinem Schnitstellepfad ersetzen (serial/by-id Pfad oder udev Regel nutzen macht Sinn).

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • derAuge
                derAuge last edited by

                Heute wieder einen Schritt weiter....

                hatte meinen Fehler im Adapterkabel gefunden... Dummheit von mir.
                Dann habe ich den Tipp von @bios123 befolgt

                screen /dev/ttyUSB1 115200
                

                Dadurch weiß ich nun, dass mein Adapterkabel funktioniert 🙂

                Nun habe ich "/dev/ttyUSB1" in die Adapter eingetragen 😞

                pylontech.0
                2024-03-04 21:49:16.557	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1
                

                Danach habe ich den ersten USB-Anschluss frei gemacht und nur den USB->RS232 mit dem Adapterkabel angeschlossen.
                Nun liegt der USB-Adapter auf "ttyUSB0"
                92beaaa6-f6c7-4855-85fd-342e66532f24-image.png
                nun funktionier der Adapter und die Pylontech wird ausgelesen

                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:30:33.695	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:29:01.495	debug	{"command":"getDevices","message":"{}","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"{}","id":8,"ack":false,"time":1709587741491},"_id":75762725}
                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:25:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:20:33.691	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:15:33.737	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:10:33.903	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:05:33.758	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:05:31.263	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                

                die Debug-Meldungen sind sicher bekannt.

                Was ich noch getestet habe

                auge@RPi4-1:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Mär 21:46 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                auge@RPi4-1:~ $
                

                den Wert in die Config einzutragen:
                a9109eae-59c3-447e-8821-07f0a70c06cb-image.png

                pylontech.0
                2024-03-04 22:35:43.806	error	Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5064E7V-if00-port0
                
                pylontech.0
                2024-03-04 22:35:43.756	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pylontech, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                

                Für mich sieht es so aus, dass nur die Konfiguration mit "/dev/ttyUSB0" funktioniert

                Gruß
                Jürgen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bios123 last edited by

                  @PLCHome-0 Kann es sein das wir hier noch ein RegEx Problem haben? Irgendwie passt da was nicht. Die Bezeichnungen der Spalte sehen verschoben aus und die Werte teilweise auch. Die Daten holt der Adapter jetzt stabil aus dem Pack, jetzt brauchen wir wohl noch Feinschliff.

                  1e991e4b-242c-416d-a861-337b9d8427a6-image.png

                  9cad6e10-881e-4151-b35c-b31907004476-image.png

                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @bios123 last edited by

                    @bios123 schick mir bitte noch mal eine Datei von bat 1. Ist irgendwie komisch...

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bios123 @PLCHome 0 last edited by bios123

                      @plchome-0 Hab nochmal alle Daten gelöscht um zu prüfen ob direkt wieder das gleich Problem auftritt, aber dem ist nicht so. Ich werde es beobachten und dir eine Datei schicken.

                      14e217b1-22bb-4509-903a-76585e1b8e0c-image.png

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bios123 @bios123 last edited by

                        @PLCHome-0 Hat nicht lange gedauert...

                        e1c0a89a-9797-4d2b-bb42-9d988dcdd133-image.png

                        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hominidae @PLCHome 0 last edited by hominidae

                          @plchome-0 said in Test Adapter Pylontech v0.0.10:

                          Ich hatte mir zu Anfang in Node-Red etwas zusammengebastelt.
                          Das habe ich jetzt einfach in einen Adapter gegossen.

                          ...wirklich sehr interessantes Projekt!
                          Da ich iobroker nicht einsetze, die vorsichtige Frage, ob es auch eine "Node-Red-only" Version gibt?

                          greetz,
                          hominidae

                          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @hominidae last edited by

                            @hominidae ich hatte hier mal etwas gebastelt:

                            https://forum.iobroker.net/topic/67799/pylontech-mit-nodered-in-den-iobroker-geschlossen

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @bios123 last edited by PLCHome 0

                              @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:

                              @PLCHome-0 Hat nicht lange gedauert...

                              Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest du die 0.0.10 installiert?
                              Ich hab die jetzt mal als stabil gekennzeichnet. Mit den Daten, die im Repro liegen, läuft es bei mir. Ich will ja nicht ausschließen, dass es Konstellationen gibt, in denen es falsch läuft, aber ich hab hier nichts gesehen.

                              Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @PLCHome 0 last edited by

                                @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:

                                Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Hattest die die 0.0.10 installiert?

                                Sicherlich nicht. Er hat nach eigenem Bekunden ja nicht mal ioBroker im Einsatz. Deswegen fragt er ja nach Node-Red "pur".

                                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @Samson71 last edited by PLCHome 0

                                  @samson71
                                  @hominidae ==> kein ioBroker
                                  @bios123 ==> ioBroker und Pytes V5. Der Pytes V5 verhält sich wie die ganz alten Pylontechs und macht Probleme bei den Regex....

                                  Aber Danke: es muss natürlich "Hattest du die" und nicht "Hattest die die" lauten 🙂

                                  Samson71 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @PLCHome 0 last edited by

                                    @plchome-0
                                    Sorry, habe die User verwechselt. Die Schreibkorrektur war gar nicht meine Intention 😉

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      hominidae @PLCHome 0 last edited by

                                      @plchome-0 danke für die schnelle Reaktion und den Link..das schaue ich mir an....ich habe 10x US3000C am einem 3ph Victron System am Start.

                                      ...hast Du auch irgendwo Infos, wie du die Daten nach influx schiebst und mit Grafana wieder visualisiert hast?
                                      Da ich den TIG-Stack nutze würde ich die Batterie-Daten eher nach mqtt konvertieren um in der Toolchain zu bleiben.

                                      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bios123 last edited by

                                        @PLCHome-0 Ich habe es mehrfach versucht, leider ist spätestens nach ein paar Stunden die Ordnung wieder dahin. Zum Glück werden die Zellspannungen immer korrekt im selben Datenpunkt abgelegt, sonst wäre jedesmal mein logging gestorben. Wenn ich gesamten Baumstrucktur lösche, muss ich leider jedes mal aufs Neue das influx log aktivieren. Ich bin ja hauptsächlich an den Zellspannungen interessiert. Das VenusOs zeigt per BMS CAN leider nur min/max Zellspannung, aber eben nicht alle.

                                        Es scheint wirklich nur die 'bat 1' Abfrage zu betreffen, zumindest ist mir bei den anderen Feldern noch nix aufgefallen.

                                        Ich stelle nochmal meine Frage: Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Willst du das noch einbauen?

                                        Gruß Markus

                                        PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @hominidae last edited by

                                          @hominidae also eine node für nodered zu bauen ist möhlich. Ich habe mir da was angeschaut. Als Basis kann ich iobroker Implementierung nehmen. Ist wohletwas Arbeit.

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer @bios123 last edited by

                                            @bios123 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:

                                            Ich stelle nochmal meine Frage: Wie sieht es denn mit soh bzw stat aus? Willst du das noch einbauen?

                                            Das eine Kommando gibt es nicht auf dem Akku und das andere hab ich keinen Plan, wie ich das aktuell von xx 1 auf xx umbauen kann ...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            751
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            27
                                            204
                                            22928
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo