      Wal Developer @berndsolar13 last edited by

      @berndsolar13 ,
      mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.

      >D
      g:pcur=0
      >B
      =>sensor53 r
      ;Set teleperiod to 20sec  
      tper=10
      >T
      pcur=PZ#Power_curr 
      print %0pcur%
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,PZ
       
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
      1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
      1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
      #
      
      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        berndsolar13 @Wal last edited by

        20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
        20:54:51.467 ??? 
        20:54:52.184 ??? 
        20:54:52.894 ??? 
        20:54:53.585 ??? 
        20:54:54.293 ???
        

        nur ??? 😄

        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal

          @berndsolar13 ,
          ändere den Namen von Power_curr in P mal um.

          >D
          g:pcur=0
          >B
          =>sensor53 r
          ;Set teleperiod to 20sec  
          tper=10
          >T
          pcur=PZ#P
          print %0P%
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,PZ
           
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
          #
          
          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            berndsolar13 @Wal last edited by

            20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
            20:59:57.432 ???
            20:59:57.666 ???
            20:59:58.364 ???
            

            Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist

            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @berndsolar13 last edited by

              @berndsolar13 ,
              das ist sehr wichtig, ohne

              #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
              

              geht es nicht

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                berndsolar13 @Wal last edited by

                @wal

                heißt die Software ist zu alt ?
                Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben

                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @berndsolar13 last edited by

                  @berndsolar13 ,
                  wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    berndsolar13 @Wal last edited by

                    @wal

                    in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot 😄
                    Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?

                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      Wal Developer @berndsolar13 last edited by

                      @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:

                      @wal

                      in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot 😄
                      Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?

                      Hä, das ist doch auch Tasmota

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        berndsolar13 @Wal last edited by

                        @wal

                        ja

                        Program Version	11.1.0(tasmota)
                        Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
                        Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                        

                        updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?

                        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @berndsolar13 last edited by

                          @berndsolar13 ,
                          mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. 😉

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            berndsolar13 last edited by

                            @wal

                            kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
                            Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben

                            Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @berndsolar13 last edited by

                              @berndsolar13 ,
                              tasmotizer kann das doch oder ? habe ich noch nie gebraucht.

                              No risk no fun.
                              Du wirst erst die tasmota-minimal flashen müssen
                              tasmota.bin.gz
                              hichi.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                                @berndsolar13

                                Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                                  danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    berndsolar13 last edited by berndsolar13

                                    Muss noch mal stören 😄
                                    Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
                                    Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
                                    alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
                                    durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
                                    neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_curr

                                    Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?

                                    Ralla66 Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                                      @berndsolar13

                                      Na ja, umschreiben vermeide ich immer.
                                      Den Sonoff Esp Teilnehmer im Adapter löschen und den Adapter neu starten.
                                      Dann sind alle neuen DP im Adapter.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal

                                        @berndsolar13 ,
                                        mach mal das PZ weg und zeig danach nochmal einen Log, evtl. braucht man das PZ nicht.
                                        Edit: Nein, ohne Namen geht es nicht, eben bei mir getestet.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @berndsolar13 last edited by

                                          @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:

                                          Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?

                                          Deswegen nutzt man die Alias um Daten zu loggen.
                                          Der Alias Namen bleibt immer gleich z.B. Alias.0.Haus.Stromzähler und dem kann man dann ein Objekt zuordnen.
                                          Wenn sich das Objekt mal ändert, ordnet man dem Alias das neue Objekt zu.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            berndsolar13 last edited by

                                            die Lösung war ganz einfach, zuerst die neuen Werte als Alias speichern
                                            z.B. in zahler/Total_Out

                                            dann die alten Werte der sonoff db da rein kopieren

                                            SELECT * INTO "zahler/Total_out" FROM "sonoff.0.Stromzahler._Total_out" group by *
                                            

                                            Jetzt sind alle Werte in der neuen Alias DB, die alten und die neuen Live Werte

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            178
                                            15315
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo