      @bahnuhr Morgen, Dieter!

      ich habe eine ähnliche Konstellation, allerdings an der Stelle einen SDM630
      20230716_135341.jpg

      Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
      Weiterhin müsste ich deinen Text noch ein paarmal lesen, so ganz hab ich deine Berechnung noch nicht nachvollziehen können.

      Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?
      Da soll es auch nicht mit allen WR klappen

      Bei geplanter Verwendung für z.B. PV Anlagen (u.a. Solax oder Growatt) prüfen Sie bitte im Voraus unbeding die Kompatibilität, ggf. durch Rücksprache mit dem Support des Händlers Ihrer Anlage. Wir übernehmen keine Funktionsgarantie, da oftmals Fremdgeräte in der Funktion (z.B. durch SN Abgleich) blockert werden.

      30389 und 30391 sind keine Tageswerte
      Screenshot_20231006-094558_Firefox.jpg

      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        30389 und 30391 sind keine Tageswerte

        doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?

          Stromzähler
          direkt dahinter den SDM 72

          Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler

          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            30389 und 30391 sind keine Tageswerte

            doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.

            gib mal die Rohdaten

            ich muss jetzt aber weg

            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              gib mal die Rohdaten

              die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
              2e9dc9a6-6517-4d5f-a4d0-9bd2838c9d7e-image.png

              und dann die Auswertung davon:
              d65145eb-38bd-45ce-8c6b-8cfc101ef85f-image.png

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                Radi @bahnuhr last edited by

                @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                  @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
                  Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt

                  ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.

                  Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by Homoran

                    @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

                    das war das was ich hier sagte

                    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.

                    Danke für diese Fundstelle

                    @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

                      lt. Anleitung hab ich diese nicht.
                      5bf38389-e9d1-4170-82ca-28a708861886-image.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                        @bahnuhr Mist!
                        die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen

                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          @bahnuhr Mist!

                          genau

                          Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                          Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            @bahnuhr Mist!

                            genau

                            Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                            Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                            bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.

                            muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann

                            Allerdings die Leistungswerte passen

                            EDIT:
                            Sorry!
                            hab diese Werte nicht geloggt.
                            Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                              @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

                              EVU IN 613
                              EVU OUT 1108

                              SDM in 1380
                              SDM out 1872

                              Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                              Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                @homoran

                                EVU saldiert somit 505
                                SDM saldiert somit 492

                                Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

                                  6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

                                  https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                                    @bahnuhr

                                    was auch immer TH35 sein soll

                                    oder der hier
                                    https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97

                                    ist nur 3TE breit.
                                    auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      warp735 last edited by

                                      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                                      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        Wago gekauft.

                                        sag mal genau welchen.
                                        Am besten auch einen Link.
                                        Danke.

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                                          was genau heisst das?

                                          • welche Eastron?
                                            • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                          • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                            • jedes für sich? müsste gehen!
                                            • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                                          der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                          kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            warp735 @bahnuhr last edited by

                                            @bahnuhr
                                            Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                                            Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            633
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            sdm72 stromzähler
                                            4
                                            58
                                            3489
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo