Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. SDM72 - Werte falsch ?!

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    SDM72 - Werte falsch ?!

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      @bahnuhr Mist!

      genau

      Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
      Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        @bahnuhr Mist!

        genau

        Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
        Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

        bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.

        muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann

        Allerdings die Leistungswerte passen

        EDIT:
        Sorry!
        hab diese Werte nicht geloggt.
        Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

          @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

          EVU IN 613
          EVU OUT 1108

          SDM in 1380
          SDM out 1872

          Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
          Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

            @homoran

            EVU saldiert somit 505
            SDM saldiert somit 492

            Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

              @homoran

              Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

              6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

              https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                @bahnuhr

                was auch immer TH35 sein soll

                oder der hier
                https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97

                ist nur 3TE breit.
                auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 last edited by

                  Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                  bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    Wago gekauft.

                    sag mal genau welchen.
                    Am besten auch einen Link.
                    Danke.

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                      was genau heisst das?

                      • welche Eastron?
                        • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                      • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                        • jedes für sich? müsste gehen!
                        • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                      der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                      kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 @bahnuhr last edited by

                        @bahnuhr
                        Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                        Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          warp735 @Homoran last edited by

                          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          der SDM 630 v3 soll es ja können.

                          Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                          War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                            @warp735
                            Nochmal für mich.

                            Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                            Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                            Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                              dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                              Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

                              ist schon seltsam

                              e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                warp735 @bahnuhr last edited by

                                @bahnuhr
                                Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

                                54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

                                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                                Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

                                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                                  @warp735

                                  Mit ist das immer noch nicht so klar!
                                  Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

                                  Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                                  Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                                  Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                                  Macht dies der wago auch ?

                                  Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                                  Kann ja auch sein.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                    @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                                    das würde doch c-05 entsprechen

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      warp735 @Homoran last edited by warp735

                                      @homoran
                                      EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                      Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                      Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                      Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                                      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                                        @warp735
                                        Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                                        Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          warp735 @bahnuhr last edited by

                                          @bahnuhr
                                          kann auch sein... weißt ja was gemeint ist 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                            @homoran
                                            EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                                            Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                                            Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                                            das kann ich so nicht nachvollziehen!

                                            Betrachte jede Phase einzeln!
                                            Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                                            Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                                            Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                                            Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                                            Das selbe mit nur dem Bezug.

                                            Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                                            (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            411
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            sdm72 stromzähler
                                            4
                                            58
                                            3487
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo