Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. SDM72 - Werte falsch ?!

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    SDM72 - Werte falsch ?!

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      warp735 @Homoran last edited by

      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      der SDM 630 v3 soll es ja können.

      Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

      War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

        @warp735
        Nochmal für mich.

        Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

        Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
        Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

          dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
          Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

          ist schon seltsam

          e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            warp735 @bahnuhr last edited by

            @bahnuhr
            Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler

            54991628-023a-4ba4-816d-178f78fc5463-grafik.png

            @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

            Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.

            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

              @warp735

              Mit ist das immer noch nicht so klar!
              Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.

              Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
              Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
              Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
              Macht dies der wago auch ?

              Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
              Kann ja auch sein.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                das würde doch c-05 entsprechen

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 @Homoran last edited by warp735

                  @homoran
                  EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                  Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                  Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                  Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

                  bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by

                    @warp735
                    Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                    Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      warp735 @bahnuhr last edited by

                      @bahnuhr
                      kann auch sein... weißt ja was gemeint ist 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        @homoran
                        EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

                        Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

                        Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

                        das kann ich so nicht nachvollziehen!

                        Betrachte jede Phase einzeln!
                        Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

                        Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                        Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

                        Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                        Das selbe mit nur dem Bezug.

                        Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

                        (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          warp735 @Homoran last edited by

                          @homoran
                          Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

                          Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

                            Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

                            deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                            und anschließend addieren.

                            Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

                            Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 @Homoran last edited by warp735

                              @homoran
                              Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                              Er zählt nach C-03

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                @homoran
                                Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                                Er zählt nach C-03

                                ich fürchte wir kommen so nicht zusammen 🙂

                                wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                                (hier Energy_in L1)
                                Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  warp735 @Homoran last edited by

                                  @homoran
                                  Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    @homoran
                                    Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                                    richtig
                                    aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      warp735 @Homoran last edited by

                                      @homoran
                                      Und das bastelst dir dann zusammen?

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        @homoran
                                        Und das bastelst dir dann zusammen?

                                        Was meinst du?
                                        ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

                                        Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          warp735 @Homoran last edited by

                                          @homoran
                                          Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran

                                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                            Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                                            das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                                            Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                                            Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                                            Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            606
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            sdm72 stromzähler
                                            4
                                            58
                                            3484
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo