    • pajda
      pajda @lalam last edited by

      @lalam
      Die Shelly Plus gehen nur über MQTT
      das hebe ich bei mit als zweite Instanz vom shelly adapter installiert
      und der läuft mit MQTT Protokoll
      Shelly Adapter 6.6.1

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lalam @pajda last edited by

        @pajda Hab auch zwei Shelly Instanzen laufen. CoAP und MQTT. Der findet die Dinger aber nicht.

        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @lalam last edited by

          @lalam
          Da ist vermutlich ein Missverständnis. Die Shelly Gen3 (zu denen wohl auch der 0-10V gehört) gehen noch nicht mit dem Shelly Adapter, auch wenn dieser eine zweite Instanz mit MQTT hat. Du müsstest die daher vermutlich mittels 'nativem' MQTT-Adapter einbinden. Dieser liefert einen json String, aus dem man sich die Werte dann holen muss.

          Einige machen das grundsätzlich so, weil sie damit den Shelly-Adapter einsparen, sofern ohnehin noch andere Geräte per MQTT-Adapter laufen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass man so nicht darauf warten muss, bis die Shellys in den Adapter aufgenommen worden sind.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lalam @Samson71 last edited by

            @samson71 Danke für die Info. Das mit den JSONs auslesen hab ich probiert, auslesen geht, auch aufteilen auf einzelne Variablen. Bin aber dann am Zurückschreiben auf den Shelly gescheitert 🙂 Probiere jetzt nochmal mit dem RGBW2 und nem anderen Wandler ob das hinhaut. Danke samson für die Hinweise.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator last edited by

              @lalam sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:

              Bin aber dann am Zurückschreiben auf den Shelly gescheitert 🙂

              Soweit ich mich erinnere, muss man bei 'nativem' MQTT die notwenigen Steuerdatenpunkte manuell anlegen. Die kann man dann auch wieder beschreiben zum Steuern. Soll heißen, dass die aus dem json als Datenpunkte extrahierten Werte/Datenpunkte natürlich nicht direkt beschrieben werden können. Ich finde das nur gerade auf die Schnelle in der Suche nicht wieder.

              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @Samson71 last edited by

                @samson71 Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit den hier im Artikel geschilderten Problemen:

                https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

                Trotz Überschuss und entsprechendem Eigenverbrauch wurde Strom aus dem Netz bezogen – und auch welcher eingespeist. Der DKE-Arbeitskreis hat sich der Sache angenommen und kam zu dem Ergebnis: die Zähler messen korrekt. Es gibt eine andere Ursache für die unerwarteten Zählerstände. Als Resultat folgte am 25. Mai 2023 ein Hinweis zur EN-Norm 50470 3.

                Ggfs. ist aber bei der Shelly-Hardware das Problem gar nicht vorhanden, da keine Schwingungspaketsteuerung verwendet wird ...

                Bei größeren Heizstäben gibt es eh meist mehrere Stromkreise, und man kann da besser auf eine stufenlose elektronische Steuerung verzichten, und durch Verschalten der Stromkreise je nach überschüssiger Energie die Konfrontation mit den Problemen aus dem Artikel vermeiden...

                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Gandalf 0 last edited by

                  Guten Tag . Ich finde das sehr spannend den Überschuss für kleines Geld in den Warmwasserspeicher zu laden .
                  Ich hebe jetzt ein Bild gefunden mit dem es funktionieren soll Bezugslieferant ist eine Shelly 3em .
                  Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren. Kann einer von euch da was zu sagen . Gesteuert wird ein Heizstab mit 1 kwScreenshot_2024-05-02-12-08-06-72_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Gandalf 0 last edited by

                    @gandalf-0

                    Kann einer von euch da was zu sagen .

                    Was soll man dazu sagen? Offensichtlich ein Shelly Plus 1PM mit dem vermutlich die Leistung gemessen wird und ein Shelly Plus 0-10V Dimmer, der einen Kemo M240 Leistungsregler steuert, mit dem dann wohl der besagte Heizstab stufenlos geregelt wird.

                    Das Thema Leistungsregelung eines Heizstabes mit PV-Überschuss gepaart mit der Empfehlung Kemo M240 hatten wir auch schon das eine oder andere Mal im Forum.

                    Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren.

                    Nach diesem ehrlichen Bekenntnis wird Dich das aber wohl nur bedingt weiterbringen nehme ich an. Zur Verkabelung mache ich daher bewusst keine Aussagen und jeder andere hier ist gut beraten das auch nicht zu tun. 230V sind kein Spielzeug. Warum wendest Du Dich nicht an den Autor bzw. die Bildquelle für weitere Informationen?

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User last edited by A Former User

                      moin. beschäftige mich auch grad mit dem thema und bin leider hier gelandet.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ?
                        A Former User @MartinP last edited by A Former User

                        den artikel hab ich nur schnell überflogen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ?
                          A Former User @Bastler 0 last edited by A Former User

                          nutze aktuell die lösung die heizstäbe entsprechend des pv-überschusses zu verschalten. allerdings werden die heizstäbe je nach pv-überschuss entsprechend geschaltet, oder genauer ausgedrückt, sie werden in verschiedene reihen- und parallelschaltungen verschaltet.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ?
                            A Former User last edited by A Former User

                            hat sich eigentlich jemand gedanken zu dem thema "TAB" der netzbetreiber gemacht?

                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @Guest last edited by

                              @iox Bei Wärme ist ja Ein/Ausschalten durchaus eine Alternative.
                              Bei Licht gäbe es da keine Pufferwirkung wie bei erwärmter Luft, die ja nicht schlagartig kalt wird, wenn man die Heizung ausschaltet.

                              Ich vermute, dass man mangels Alternativen damals für Licht keine so strengen Regularien gewählt hat.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                Gandalf 0 @Samson71 last edited by

                                @samson71 so habe es jetzt soweit verkabelt ,mit Hilfe eine Elektrikers dieser ist aber nicht Shelly afin, soweit funktioniert es . Jetzt ist es aber so das ich mich kein Script eingefügt habe.
                                Ich habe erstmal einen Verbraucher angesteckt .
                                Die Einheit ist aber am takten.
                                Sprich Verbraucher geht an und sofort wieder aus in Bruchteil von Sekunden .
                                Kann da jemand was dazu sagen .
                                Der Elektriker will sich bei den Kollegen erkundigen .
                                Ich hasse aber warten und nehme Sachen lieber selber in die Hand

                                mcm1957 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Gandalf 0 last edited by

                                  In dem Zusammenhang vielleicht von Interesse:
                                  https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    CyberHome @Gandalf 0 last edited by

                                    @gandalf-0

                                    Hallo und Danke für den tollen Ansatz. Würdest Du ev. bitte auch die Verkabelung zwischen Shelly und M240 teilen?
                                    -> also die Quelle blau, grün und rot am 10V Eingang?
                                    Geht rot ev. über einen Widerstand auch auf grün am 10V Ausgang des Shelly?

                                    82efb375-fac2-45e4-9301-279e590f9ef8-image.png

                                    Gruß und Dank im Voraus
                                    CyberHome

                                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @CyberHome last edited by

                                      @cyberhome
                                      Das Bild ist nicht von ihm selbst, sondern ein Beispielbild aus dem I-Net. Er schreibt ja selber, dass er von der Verkabelung keine Ahnung hat und das mit Hilfe eines Elektrikers hinbekommen hat. Zumal ich das "Farbenspiel" in dem Bild auf der 230V-Seite alles andere als gelungen finde.

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        CyberHome @mcm1957 last edited by

                                        @mcm1957
                                        Danke Dir, sehr guter Hinweis.

                                        Hat jemand praktisch diese Erfahrung gemacht?
                                        Welche Alternative Lösung / Ansatz zum Überschussladen habt Ihr gefunden?

                                        @Gandalf-0
                                        Verhält sich das bitte mit dem M240 ähnlich oder anders?

                                        Gruß und Dank
                                        Cyberhome

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          CyberHome @Samson71 last edited by CyberHome

                                          @samson71
                                          Danke Dir, genau zu der mit dem Elektriker gefundenen Lösung erbitte ich ja Hinweise.
                                          Gruß Cyberhome

                                          PS: Hast Du mir ev. ein Link zum I-Net Post?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator last edited by

                                            @cyberhome sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:

                                            PS: Hast Du mir ev. ein Link zum I-Net Post?

                                            Keine Ahnung. Er hat die Quelle des Bildes nicht genannt. Wobei zur Leistungsregelung aus der Kombination Shelly/KEMO selbst Tante Google einiges hergibt. Der ioBroker käme ja dann mehr zur Steuerung der fertigen Regelung ins Spiel.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            625
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            42
                                            8241
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo