Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      Wunderlag @Homoran last edited by

      @homoran Okay, Danke für deine Einschätzung. Ich werde mal versuchen beide Geräte ins LAN zu bekommen und schauen ob es besser geht. Danke!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        geka44 @MyzerAT last edited by

        @myzerat
        Hallo, die Einrichtung der Modbus Instanz und des Victron Cerbo habe ich gemäß Anleitung hinbekommen. Bis zum Punkt 4 funzt alles.
        Den Reiter allgemein habe ich ausgefüllt mit den Daten vom GX-Device. TCP - IP-Adresse GX - Port 502 -Geräte ID 100 - Haken bei "Mehrere" und Master ausgewählt.
        Die Instanz wird auch vollständig "grün" - Verbunden mit Dienst/Host.

        Dann habe ich mich an das einrichten der Datenpunkte gemacht.
        Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht. Müssen die DP in beiden Reitern ausgefüllt werden? Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?
        Die drei Testdatenpunkte werden bei mir leider nicht gefüllt. Wo fehlt mir das Verständnis?
        Kann mir newbe jemand bei diesen Basics auf die Sprünge helfen?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by

          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          Dabei verstehe ich den Unterschied zwischen Eingangs und Holdingregister nicht.

          Eingangsregister werden ausgelesen
          Holdingregister dienen dem Beschreiben.

          So weit die Theorie
          es gibt leider Hersteller, die sich nicht daran halten und alles über Holdingregister abwickeln.
          Dort gilt dann

          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

          Im Holdingregister der Haken bei Abfrage gesetzt?

          sonst bekommt man den aktuellen Status nicht.

          Bei Victron gilt das nur fürRegister, die wirklich beschrieben werden sollen

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            geka44 @Homoran last edited by Homoran

            @homoran
            O.K. habe die Holdingregister zunächst alle wieder gelöscht.
            Im ersten Schritt möchte ich erst mal nur Werte vom Cerbo bekommen.
            battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100
            919ecfc6-90ee-4472-a8c4-af1d5577a34c-image.png

            Ooops - vebus hat 227 - muss ich korrigieren. erledigt -> unverändert

            Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht. Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen. Da ist nix. Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?
            191cfc02-8412-45e1-9340-6894ee565394-image.png
            Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.
            ![
            In der Instanz des modbus sind nur die Reiter Allgemeines und DiscreteInputs gefüllt. Alle anderen sind "leer".

            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              battery hat ID:225, vebus hat ID:227, system ID:100

              korrekt!

              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              Im modbus Objektbaum erscheinen die Werte nicht.

              sicher?

              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

              Meine Erwartung ist das zumindest die Namen unter discreteInputs erscheinen.

              warum denn da?
              was hast du konfiguriert?

              laut Screenshot die Eingangsregister. da musst du suchen
              Screenshot_20241120-213257_Firefox.jpg

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by

                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Hat jemand eine Idee was mir noch fehlt?

                Das log!? 😉
                steht da nichts drin?

                @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                Hier die allgemeinen Verbindungsparameter.

                Mach den Haken bei Alias verwenden weg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  geka44 @Homoran last edited by

                  @homoran
                  danke für die Info -
                  in meinem Screenshot sind die Ordner InputRegisters und DiscreteInputs aufgeklappt und beide sind leider leer -> da genau ist mein Problem

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

                    @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                    in meinem Screenshot

                    hab ich mal gelöscht! da waren anscheinend private Daten drin.
                    die da nicht hingehören.

                    Das log muss voll von Meldungen sein!

                    ganz allgemein;
                    man fängt immer erst mit einem einzigen Register an!
                    Ein einziger Fehler führt dazu, dass nichts ankommt

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      geka44 @Homoran last edited by

                      @homoran
                      super Hinweis mit dem log
                      im log steht jede Menge "Invalid Objekt" - "Invalid Data Input Register"

                      also zunächst nur die Batteriewerte nehmen, dann verschwinden die log Einträge und es stehen die Namen in den Objekten. Die Werte sind allerdings 0
                      dd4dff92-42cf-47b1-b6aa-0c48b2fec905-image.png
                      Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                      Bisher hole ich die Werte über MQTT, da kommen plausible Werte die auch mit dem Cerbo übereinstimmen.
                      6850ed3b-7dba-470b-b3bf-d30f1ae8a53a-image.png

                      Mit Deiner Hilfe bin ich auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel😢

                      Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by

                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        Habe mit dem Alias Haken gespielt, bringt keine Veränderung.

                        lass den weg!

                        @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                        Invalid Data Input Register

                        da steht bestimmt noch mehr
                        warum zeigst du es nicht, dondern versuchst dich in Prosa?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

                          @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                          Das NaN hört sich irgendwie falsch an, als ob die Werte nicht gefunden werden......

                          NaN ist Not a Number.
                          was fragst du da wie ab?

                          auch hier: zeigen!

                          EDIT
                          könnte sogar mit dem Haken bei Alias Verwendrn zusammenhängen
                          Dazu müsste wieder etwas im log stehen

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            geka44 @Homoran last edited by

                            @homoran
                            sorry, die "Invalid Number" gehörte zu einem falschen Wert.
                            Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr. Das log ist jetzt clean.

                            Der Alias ist wieder raus.
                            f52bd685-e164-4047-8312-e71d51b9143e-image.png

                            Nachdem ich die drei Zeilen neu aus dem editor einkopiert habe funzt es jetzt!
                            9f7d5490-587b-4019-8e34-811ebecf9a1d-image.png

                            Da standen zwischendurch -2951 unter Adresse. Daher neu kopiert. Es geht!!👍
                            Vielen Dank für die Geduld.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @geka44 last edited by Homoran

                              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Da standen zwischendurch -2951

                              ja weil der Alias 30000 abzieht. hätte also auch ein höherer Minuswert sein müssen

                              Dafür ist ein log ja da!
                              Auch das im Cerbo
                              Screenshot_20241120-225858_Firefox.jpg
                              Da wird auch so einiges bei dir stehen.

                              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Nachdem ich aktuell nur Battery Werte im Adapter stehen habe kommen keine log-Einträge mehr.

                              dann hast du wahrscheinlich die Logstufe der Instanz nicht auf debug stehen.

                              @geka44 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                              Es geht!!

                              und jetzt stehen da auch die korrekten Modbusadressen wo das NaN stand

                              BTW Ich habe Batteriedaten auch unter Gerät 100
                              Screenshot_20241120-233955_Firefox.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by

                                Moin!

                                Zu dem Thema hätte ich auch eine Frage.
                                Und zwar lese ich bei meinem MPPT RS 450/200 den Ertrag über "User Yield" Adresse 790 aus.
                                Der Wert ist allerdings nur ein unsigned integer 16Bit und hat bei 6553,5kWh sich wieder auf 0 gesetzt, was ich nicht auf dem Schirm hatte.
                                Den Wert benutzt ich für weiter Berechnungen und so hat es mit doch einiges verhagelt, insbesondere Sourceanalytix Werte.
                                Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt oder muss man sich selbst ein Programm schreiben was das tut?

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran

                                  @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                  Gibt es noch einen übergeordneten Wert der das hochzählt

                                  mein 450/100 ist noch nicht in Betrieb, aber auch beim MPII sind die Energiewerte flüchtig und werden bei Neustart zurückgesetzt.
                                  Hab deswegen von Beginn an alles relevante über Leistungsdaten per Sourceanalytix selber in Energiewerte umwandeln lassen.
                                  (gibt es bei den MPPT nicht einen "Ertrag seit Beginn" Datenpunkt? Der ist nicht flüchtig)

                                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    Ok, danke für die Info.
                                    Ist wahrscheinlich HW-mäßig um den Flash zu schützen.

                                    Dann muss ich mir wohl selbst ein Blockly basteln.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by

                                      ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran

                                        @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                        ...wobei, ich hatte den MPPT auch öfters komplett stromlos gemacht und "User Yield" hatte er immer behalten.

                                        Sorry, das fliegt aus dem Cerbo bei dessen Neustart!

                                        (jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht, müsste ich nochmal genau suchen)

                                        edit:
                                        790 beim 100/20 hat die Neustarts überlebt
                                        Screenshot_20241124-090208_Firefox.jpg

                                        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @Homoran last edited by

                                          @homoran

                                          Was meinst du mit 100/20?

                                          Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by

                                            @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                            Was meinst du mit 100/20?

                                            den kleinen MPPT 100/20

                                            @hg6806 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:

                                            Ich habe keinen Cerbo sondern 3x MP2 davon einer GX

                                            GX = Cerbo

                                            Aber da hab ich wohl was durcheinander gebracht.
                                            muss nochmal suchen was das war. stand in einer Victron Anleitung.

                                            Es ging darum, dass die Energiewerte nur gerechnet und nicht gemessen seien, daher ungenau, und außerdem bei Neustart des GX zurückgesetzt würden.

                                            (möglich dass die Werte des Stromnetzes gemeint waren)

                                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            14
                                            69
                                            10527
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo