    Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Soeni last edited by

      @soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:

      Was kann ich falsch machen?

      eine ganze Menge!

      damit das hier in die richtige Richtung läuft, solltest du genaue Informationen liefern

      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

      allem voran die, wie genau du versuchst die Objekte zu steuern und die Konfiguration der Modbus-Instanz

      Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Soeni
        Soeni @Homoran last edited by Soeni

        Hi,

        ich habe nicht immer Zugriff, daher Versuche ich weitere Infos zu liefern. Im Log stehen keine Fehler. Sowohl die Input als auch die Holdingregister scheinen übertragen zu werden. Der Modbuasadapter zeigt keinen Fehler.

        Die Heidelberger Wallbox zeigt jedoch einen Fehler. 6 mal weiß und 3 mal blau blinken, was Kommunikationsfehler bedeutet. Was daran unlogisch ist, ist, dass ich ja Inputregisterwerte bekomme.

        Ich setze nur das obige Holdingregister in der Erwartung das dann die Ladung startet. Ich habe auch schon Adressoffsets ausprobiert. +1

        Ich hoffe es etwas klarer beschrieben zu haben. Ich vermute es liegt an der Art und Weise der Ansteuerung. Ggf. Muss ich noch mehr Register setzen.

        Ich setze die Register momentan direkt in den Objekten. Später würde ich sie dann mit Javascript setzen.

        Die Konfiguration der Modbusinstanz ist bis auf Baudrate Stopbits und co. Default. Und die muss ja stimmen sonst würde ich keine Inputregister sehen.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Soeni last edited by Homoran

          @soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:

          Ich hoffe es etwas klarer beschrieben zu haben.

          das brauchst du nicht zu versuchen.
          es braucht Daten!

          @soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:

          Ich vermute

          ist die eine Sache, die möglicherweise falschen Schlussfolgerungen auf die du dann weiter aubaust tun dann das ihrige.

          Daher keine Nacherzählungen, sondern Fakten in Form von Screenshots, konsolenausgaben, debug-log usw.

          sonst artet das hier in ein anstrengendes Ratespiel aus.

          Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Soeni
            Soeni @Homoran last edited by

            @homoran So jetzt bin ich mal wieder an der Anlage. So sieht die Modbus Konfiguration aus:

            7280ef91-196c-4193-879c-686850f855f0-grafik.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Soeni
              Soeni last edited by

              Welche Logs/Einstellungen werden noch gebraucht?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Soeni
                Soeni last edited by

                Hallo, ich wollte kurz noch mal fragen, ob mir jemand weiterhelfen kann? Fehlen noch weitere Logs? Wie gesagt Inputregister funktionieren, Holdingregister nicht.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Soeni last edited by

                  @soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:

                  Welche Logs/Einstellungen werden noch gebraucht?

                  z.b. die Registereinstellungen und due Registerbeschreibung des Herstellers

                  Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Soeni
                    Soeni @Homoran last edited by

                    @homoran

                    ok. anbei die Screenshots:
                    ed6905a2-39a9-4b3e-9c02-6d6542650c9d-grafik.png

                    Eingangsregister: (Die funktionieren auch bzw. liefern plausible Werte)

                    b1f83b52-f7e6-4b48-b47b-4f2a01d50d75-grafik.png

                    Und hier die nicht funktionierenden Holding Register (Liefern keine Werte, das Setzen des Max Currend hat keinen Einfluss. Auto läd nicht und Wallbox blinkt Blau weißs)

                    6c1d417b-995b-40e6-b7c7-3b0bd71f551f-grafik.png

                    Laut Anleitung bedeutet Blau Weis blinken ein Kommunikationsstörung. Was daran unplausibel ist, ist, dass ich ja die Inputregister bekomme.

                    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWysWa0c6DAxV5RvEDHYC7BKkQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amperfied.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FBetriebsanleitung_alt_compressed-1.pdf&usg=AOvVaw1qlr45ZfOtkGtNtO-Li1iS&opi=89978449

                    und hier die Beschreibung der Modbusregister:

                    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju04H4zs6DAxUxSvEDHd0eAj0QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amperfied.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FModBus-Register-Tabelle.pdf&usg=AOvVaw1Tt0UKtFWrJ7O5bSIic-us&opi=89978449

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Soeni
                      Soeni last edited by

                      Hier noch ein Bild der Wallbox:

                      b9bb7efb-d5cd-4c45-af45-5de78997edbb-grafik.png

                      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TheBam
                        TheBam @Soeni last edited by

                        @soeni
                        Hi hast du mittlerweile eine lösung für dein Problem?
                        Ich habe mir Mal die Anleitung überflogen. Du brauchst die Holding Register auf jedem Fall. Und ziemlich weit hinten sind ja die R/w Werte. Die du ändern kannst. In der verlinkten Anleitung habe ich auch jetzt keine Eingangsregister gesehen.

                        Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Soeni
                          Soeni @TheBam last edited by

                          @thebam ich habe das leider nicht gelöst. Ich vermute es hat was damit zu tun, dass man zyklisch ein keep alive Register beschreiben muss. Ich habe es umgangen indem ich ein speziellen Adapter (physisch) gekauft habe, der das als mqtt darstellt und die Heidelberg Wallbox direkt bedient.

                          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TheBam
                            TheBam @Soeni last edited by

                            @soeni OK auch eine Variante damit geht es dann? Und du ließt das per mqtt aus?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            479
                            Online

                            31.6k
                            Users

                            79.5k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            4
                            14
                            444
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo