      Hi,

      ich habe nicht immer Zugriff, daher Versuche ich weitere Infos zu liefern. Im Log stehen keine Fehler. Sowohl die Input als auch die Holdingregister scheinen übertragen zu werden. Der Modbuasadapter zeigt keinen Fehler.

      Die Heidelberger Wallbox zeigt jedoch einen Fehler. 6 mal weiß und 3 mal blau blinken, was Kommunikationsfehler bedeutet. Was daran unlogisch ist, ist, dass ich ja Inputregisterwerte bekomme.

      Ich setze nur das obige Holdingregister in der Erwartung das dann die Ladung startet. Ich habe auch schon Adressoffsets ausprobiert. +1

      Ich hoffe es etwas klarer beschrieben zu haben. Ich vermute es liegt an der Art und Weise der Ansteuerung. Ggf. Muss ich noch mehr Register setzen.

      Ich setze die Register momentan direkt in den Objekten. Später würde ich sie dann mit Javascript setzen.

      Die Konfiguration der Modbusinstanz ist bis auf Baudrate Stopbits und co. Default. Und die muss ja stimmen sonst würde ich keine Inputregister sehen.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Soeni last edited by Homoran

        @soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:

        Ich hoffe es etwas klarer beschrieben zu haben.

        das brauchst du nicht zu versuchen.
        es braucht Daten!

        @soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:

        Ich vermute

        ist die eine Sache, die möglicherweise falschen Schlussfolgerungen auf die du dann weiter aubaust tun dann das ihrige.

        Daher keine Nacherzählungen, sondern Fakten in Form von Screenshots, konsolenausgaben, debug-log usw.

        sonst artet das hier in ein anstrengendes Ratespiel aus.

        Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Soeni
          Soeni @Homoran last edited by

          @homoran So jetzt bin ich mal wieder an der Anlage. So sieht die Modbus Konfiguration aus:

          7280ef91-196c-4193-879c-686850f855f0-grafik.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Soeni
            Soeni last edited by

            Welche Logs/Einstellungen werden noch gebraucht?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Soeni
              Soeni last edited by

              Hallo, ich wollte kurz noch mal fragen, ob mir jemand weiterhelfen kann? Fehlen noch weitere Logs? Wie gesagt Inputregister funktionieren, Holdingregister nicht.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Soeni last edited by

                @soeni sagte in Heidelberg Wallbox keine Holdingregister nur Inputregister:

                Welche Logs/Einstellungen werden noch gebraucht?

                z.b. die Registereinstellungen und due Registerbeschreibung des Herstellers

                Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Soeni
                  Soeni @Homoran last edited by

                  @homoran

                  ok. anbei die Screenshots:
                  ed6905a2-39a9-4b3e-9c02-6d6542650c9d-grafik.png

                  Eingangsregister: (Die funktionieren auch bzw. liefern plausible Werte)

                  b1f83b52-f7e6-4b48-b47b-4f2a01d50d75-grafik.png

                  Und hier die nicht funktionierenden Holding Register (Liefern keine Werte, das Setzen des Max Currend hat keinen Einfluss. Auto läd nicht und Wallbox blinkt Blau weißs)

                  6c1d417b-995b-40e6-b7c7-3b0bd71f551f-grafik.png

                  Laut Anleitung bedeutet Blau Weis blinken ein Kommunikationsstörung. Was daran unplausibel ist, ist, dass ich ja die Inputregister bekomme.

                  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWysWa0c6DAxV5RvEDHYC7BKkQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amperfied.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FBetriebsanleitung_alt_compressed-1.pdf&usg=AOvVaw1qlr45ZfOtkGtNtO-Li1iS&opi=89978449

                  und hier die Beschreibung der Modbusregister:

                  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju04H4zs6DAxUxSvEDHd0eAj0QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amperfied.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FModBus-Register-Tabelle.pdf&usg=AOvVaw1Tt0UKtFWrJ7O5bSIic-us&opi=89978449

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Soeni
                    Soeni last edited by

                    Hier noch ein Bild der Wallbox:

                    b9bb7efb-d5cd-4c45-af45-5de78997edbb-grafik.png

                    TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TheBam
                      TheBam @Soeni last edited by

                      @soeni
                      Hi hast du mittlerweile eine lösung für dein Problem?
                      Ich habe mir Mal die Anleitung überflogen. Du brauchst die Holding Register auf jedem Fall. Und ziemlich weit hinten sind ja die R/w Werte. Die du ändern kannst. In der verlinkten Anleitung habe ich auch jetzt keine Eingangsregister gesehen.

                      Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Soeni
                        Soeni @TheBam last edited by

                        @thebam ich habe das leider nicht gelöst. Ich vermute es hat was damit zu tun, dass man zyklisch ein keep alive Register beschreiben muss. Ich habe es umgangen indem ich ein speziellen Adapter (physisch) gekauft habe, der das als mqtt darstellt und die Heidelberg Wallbox direkt bedient.

                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TheBam
                          TheBam @Soeni last edited by

                          @soeni OK auch eine Variante damit geht es dann? Und du ließt das per mqtt aus?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          468
                          Online

                          31.6k
                          Users

                          79.5k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          4
                          14
                          444
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo